Salut,
L'altivar 5 est un vieux modèle, il doit avoir certainement une vingtaine d'année.
Si le moteur de ta 637 est un moteur triphasé 230/400 d'une puissance inférieure ou égale à 1.5kw, cela doit fonctionner.
La recherche a retourné 4 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 14 avr. 2014, 14:45
- Forum : Les outils électriques
- Sujet : Le variateur de fréquence pour les nuls
- Réponses : 345
- Vues : 121602
- 12 mars 2014, 22:14
- Forum : Les outils électriques
- Sujet : Le variateur de fréquence pour les nuls
- Réponses : 345
- Vues : 121602
Re: Tutorial : Le variateur de fréquence
En fait, je pense que le schéma pour illustrer le couplage apporte de la confusion. S'il pour le couplage étoile tu avais mis 400V, on aurait alors constaté que quelque soit le couplage l'enroulement du moteur est soumis à 230V. Et donc que le choix du couplage se fait en fonction de la tension entr...
- 04 mars 2014, 11:27
- Forum : Améliorations, gabarits, trucs et astuces
- Sujet : Serre-joints rapides pour Rail de guidage
- Réponses : 54
- Vues : 36458
Re: Serre-joints rapides pour Rail de guidage
Pour ceux qui ne veulent se lancer dans cette réalisation, il y a les serre joints Triton : http://www.hardeman-distribution.com/serrejoints-pour-scie-circulaire-plongeante-1400-triton-xml-1140_1151_1512_1513-8289.html Cela revient à 31.90€ port compris. http://static.debonix.fr/media/catalog/produc...
- 01 févr. 2014, 07:18
- Forum : Les outils électriques
- Sujet : KITY 635 [Rénovation]
- Réponses : 65
- Vues : 10444
Re: KITY 635 [Rénovation]
Est ce que ton moteur démarre à vide? S'il ne démarre pas, il faut le mettre sous tension puis il faut faire tourner l'arbre à la main (en étant vigilant). Si c'est le condo qui est HS, le moteur va alors se lancer et continuer à tourner. Sinon fait un test de continuité au niveau du bornier pour vo...