Branchement Lurem C20 en 220V

De la défonceuse à la combinée, posez ici vos questions sur l'outillage électrique

Modérateur : macbast

Répondre
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Salut à tous,
Je viens d'acheter un petit combiné Lurem C20 avec un moteur 380/220.
Sur la notice il y a le schéma pour passer câblage du moteur d'étoile en triangle pour l'utiliser en 220V.
Image
La ou je bloque c'est concernant le câblage du disjoncteur ?
Sur le schéma il y a toujours 3 fils + la terre alors comment je cable en 220 mono avec un neutre une phase et une terre ?
C'est possible ?
Merci pour votre aide !
Jean-Louis44
Fan
Messages : 105
Inscription : 26 nov. 2020, 11:36
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par Jean-Louis44 »

Bonjour,

Il s'agit d'un moteur triphasé, 220V ou 380 V, dans tous les cas il est en triphasé.
Il te faut donc un variateur pour transformer ton 220 mono en 220 tri.
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Merci pour ta réponse Jean-Louis,
Une référence à me conseiller ?
Et quitte à acheter un variateur vaut-il mieux utiliser la machine en 200 tri ou 380 tri ?
Merci !
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Et sinon un branchement avec un condensateur est-il possible ? Moins cher que l'achat d'un variateur je pense...
Jean-Louis44
Fan
Messages : 105
Inscription : 26 nov. 2020, 11:36
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par Jean-Louis44 »

Tu es sur un moteur d'1kW si je ne me trompe pas donc si tu rajoutes un condensateur tu vas perdre 1/3 de la puissance et la machine sera quasi-inutilisable.
Donc un variateur de la puissance de ton moteur est (pour moi) la seule solution viable.

Que tu l'alimentes en 220 ou 380V ne change rien car avec la différence de cablage ton moteur verra la même tension à ses bornes.
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Oui c'est un 1.5cv donc environ 1.1KW...
Ce convertisseur serait adapté ? : https://www.amazon.fr/Inverter-converti ... 47&sr=8-23
Merci !
Avatar de l’utilisateur
erreipnaej
Accro
Messages : 292
Inscription : 02 nov. 2021, 13:10
Localisation : Clermont de l'Oise (60600)
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par erreipnaej »

Il faut changer les plaquettes du bornier dans la position 220 Volts et le convertisseur fera l'affaire.
Il ressemble furieusement au Vevor de mes Kity
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Merci du retour Jean-pierre !
Du coup ce Vevor ferait aussi l'affaire (moins cher !) : https://vevor.fr/products/2hp-1-5kw-vfd ... 7706022071
Avatar de l’utilisateur
erreipnaej
Accro
Messages : 292
Inscription : 02 nov. 2021, 13:10
Localisation : Clermont de l'Oise (60600)
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par erreipnaej »

Tout à fait, c'est du chinois mais livré de France.
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Le convertisseur arrive aujourd'hui !
Par contre j'ai un doute...
J'aimerais conserver le disjoncteur coup de poing de la machine.
Je cable le convertisseur avant le disjoncteur ou après ?
daclu23
Accro
Messages : 296
Inscription : 27 nov. 2020, 17:58
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par daclu23 »

Je n'ai jamais fait' de connection de variateur de frequence' comme cette machine fonctionnait en triphasé, je brancherais le variateur avant le contacteur.
sauf que si la bobine du contacteur est en 380v, le coup de poing ne fonctionnera pas. Le contacteur est surement en 380v. Le contacteur sera a changer avec un telemecanique on peut changer la bobine interne.
jeromebg
Découvre le forum
Messages : 8
Inscription : 25 janv. 2022, 13:46
Contact :

Re: Branchement Lurem C20 en 220V

Message par jeromebg »

Salut,
J'ai câblé le variateur avant le disjoncteur et le coup de poing fonctionne !
Merci !