Pare-vapeur côté ... froid ?

Les questions auxquelles seul Nicolas a la réponse

Modérateur : copain des copeaux

Répondre
VERSEAU44
Découvre le forum
Messages : 1
Enregistré le : lun. 12 oct. 2020 15:01

Pare-vapeur côté ... froid ?

Message par VERSEAU44 » lun. 12 oct. 2020 18:01

Slt Nico

Je découvre ton forum et ta vidéo d'autoconstruction d'atelier : chapeau bas Monsieur, en plus avec le sourire [bravo]

A 7'40" (des 20'35"), tu poses un pare-vapeur côté ... froid !

Je ne comprends pas trop : un pare-pluie OK mais un pare-vapeur se pose toujours côté ... chaud pour réduire la migration de la vapeur d'eau à travers la paroi, évitant ainsi les risques de condensation au coeur de la paroi, ce qui dégraderait l'isolant pourrait aller jusqu'à compromettre la structure.

MERCI pour tes précisions,
Et encore BRAVO bierre
Laurent
Jasmin
Poste parfois
Messages : 11
Enregistré le : mer. 7 oct. 2020 10:41
Localisation : banlieue montpelliéraine

Re: Pare-vapeur côté ... froid ?

Message par Jasmin » mer. 14 oct. 2020 09:12

Bonjour, plusieurs personnes ont fait cette remarque dans les commentaires de la vidéo sur youtube. L'erreur n'est pas d'avoir posé un pare-vapeur du côté froid de l'isolant, mais plutôt d'avoir appelé "pare-vapeur" ce qui en fait est un "pare-pluie". Donc à moins qu'il ait mis un pare-vapeur derrière le lambris intérieur, il n'y a pas de pare-vapeur dans les murs. Mais comme il n'y a ni cuisine ni douche dans l'atelier, ce n'est probablement pas un gros soucis.
Répondre