Tableau élèctrique

Discutez ici du lieu où tout se passe

Modérateur : ours_en_pluche

Avatar de l’utilisateur
oniff
Fan
Messages : 113
Inscription : 24 oct. 2014, 23:39
Contact :

Tableau élèctrique

Message par oniff »

Bonjour à tous.

Je suis en train de "mettre aux normes" l’électricité dans mon atelier car actuellement c'est un peu à l'arrache...

J'ai 3 secteurs de 8 prises + 1 disjoncteur de 10 amp dédier à l'éclairage.

1- PC, imprimante 3d, imprimante papier et une alim de labo.

2- Prises machines outils (220) Perceuse à colonne, touret, toupie etc...

3- Compresseur, chargeur batterie et 1 ou 2 machines outils.

Je ne sais pas quoi utiliser en section de câble 1.5, 2.5 ? et quoi utiliser comme disjoncteur 16 amp, 20 amp ?

Actuellement, mon tableau est disposé dans mon garage accoler à l'atelier.
Je souhaite avoir le tableau dans l'atelier. Par contre, je ne sais pas quoi utiliser comme disjoncteur à utiliser pour alimenter ce dernier (du tableau garage au tableau atelier) ni quel type de câble pour faire la liaison. Et savoir si je dois m'équiper d'un différentiel qui sera installer soit dans le tableau garage ou bien directement dans le nouveau tableau atelier.

Si vous avez des infos ;)
Phelix
Fan
Messages : 119
Inscription : 23 mai 2016, 18:53
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par Phelix »

Bonjour,

Il y a un youtubeur "JC's Workshop" qui a fait des vidéos il y a 2/3 ans sur la rénovation/changement de tableau électrique.
Certaines idées dans son approche m'apparaissent intéressantes.
Cela dit, n'étant pas spécialiste/professionnel dans ce domaine je vous invite toutefois à vérifier la pertinence, la conformité des idées/pratiques de ce monsieur.
Avatar de l’utilisateur
deusyss
Accro
Messages : 882
Inscription : 24 nov. 2020, 08:19
Localisation : La Mézière (35)
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par deusyss »

Demat,

Il y a la norme elec NFC15-100 à étudier, mais pour la résumer:
- 1 socle = 5 prises pour un disjoncteur de 16A ou 8 prises pour un disjoncteur de 20A
- Pour 16A, le 1.5mm² est autorisé, 2.5 au dela pour le 20mA. SI tu part sur un 32A (typique table induction ou machine de forte puissance), il faut a minima du 4mm² voir du 6 pour être tranquille
- Il faut un disjoncteur et un différentiel 30mA par type de circuit (informatique, types de machines outils, ...)
- Pour l'informatique, prévilégie un type F qui est spécificquement conçu pour et eviter certains disjonctage intempestif

Je peux t'aider à concevoir au mieux ce tableau mais il me faudrait la liste précise de tes machines avec leurs puissances respectives et leur "agglutinement" (celles qui sont groupées dans le même coin)

EDIT: je suis electricien à la base, donc normalement, je ne te raconterais pas de bêtises :mrgreen:
La connaissance appartient à tout le monde
Avatar de l’utilisateur
oniff
Fan
Messages : 113
Inscription : 24 oct. 2014, 23:39
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par oniff »

C'est sympas,
La Mézière, on n'est pas loin, je suis de Sens de Btgne ;)
Par contre il y a quelques machines de prévues que je n'ai pas encore... Comme un poste à souder MIG, four & pistolet époxy...
Je peux bien sur renseigner sur les machines déjà en place (fixe) perceuse à colonne, tourets, toupie, scie à ruban, compresseur... d'autres machines sont vouées à être éventuellement branchées ici et là, (scie sur table, poste à souder arc & électroportatif).
J'ai aussi un bac d'hydrographie qui comporte une pompe et une résistance sur lequel il est fort probable d'avoir une certaine sécurité aussi.
A noter aussi que l'année prochaine certainement, je ferai installer le 380V dans le but de m'équiper d'un tour et une fraiseuse.

Je pensai que c'était 8 prises en 1.5 sur 16A ? j'ai vu ça là: (à moins que j'ai loupé un truc...)
https://www.legrand.fr/questions-freque ... isjoncteur
Avatar de l’utilisateur
deusyss
Accro
Messages : 882
Inscription : 24 nov. 2020, 08:19
Localisation : La Mézière (35)
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par deusyss »

Ah, en effet pas loin ^^

Pour ce qui est de la norme, elle a évolué plusieurs fois et est parfois un peu vague, laissant de la souplesse, d'ou certaines mauvaises interprétations, ou interprétations "larges".

Perso, je suis partisan de "la sécurité avant tout", comme j’apprends à mes fils. Je tend donc à aller au plus secu. Certains consuels, en voyant 8 prises sur du 16A te recalerais. En tout cas mes installations en renov (belle famille) ont été vérifié a deux reprises par EDF qui a conseillé à ma belle soeur et mon beau pere de "conserver" l'adresse de l'artisan qui est passé. Je dois donc viser assez juste ^^

Fait moi la liste de tout ce que tu as, et de ce que tu compte ajouter plus tard, avec puissance et agglutinement estimé. Et on te fera ça au mieux :) Mais en gros l'idée c'est plusieurs différentiel (un par "groupe" de machines) et un disjoncteur par socle (en général je recommande un pour 2 à 4 prises, et je cable ça sur du plexo Legrand).

Dans ton cas, déjà, Le PC et imprimante doivent etre séparé du reste, c'est de l'informatique: differentiel type F et disjoncteur 16A, voir 20 (c'est une laser ton imprimante?). L'alim de labo et l'imprimante 3D sur un circuit à part également: diff et disjoncteur 16A ou 20A selon la puissance de ton alim de labo. Quand comme dans ce cas il ,n'y a qu'un disjoncteur derrière, on peut prendre un disjoncteur différentiel qui ets un "tout en un". ça prend moins de place dans le tableau elec.

Toutes les machines avec corps en acier doivent être raccordées à la terre et surtout utiliser un différentiel spécifique (type AC). et Ect.

Bref, fait ta petite liste et on regardera ça :)
La connaissance appartient à tout le monde
Avatar de l’utilisateur
oniff
Fan
Messages : 113
Inscription : 24 oct. 2014, 23:39
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par oniff »

Ok, je ferai le listing de se que j'ai et de se qui est prévu dès que j'ai un moment ;)
L'imprimante oui c'est une laser.
Jcb84
Accro
Messages : 230
Inscription : 16 janv. 2016, 08:58
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par Jcb84 »

deusyss a écrit : 01 déc. 2021, 12:58 Demat,

Il y a la norme elec NFC15-100 à étudier, mais pour la résumer:
- 1 socle = 5 prises pour un disjoncteur de 16A ou 8 prises pour un disjoncteur de 20A
- Pour 16A, le 1.5mm² est autorisé, 2.5 au dela pour le 20mA. SI tu part sur un 32A (typique table induction ou machine de forte puissance), il faut a minima du 4mm² voir du 6 pour être tranquille
- Il faut un disjoncteur et un différentiel 30mA par type de circuit (informatique, types de machines outils, ...)
- Pour l'informatique, prévilégie un type F qui est spécificquement conçu pour et eviter certains disjonctage intempestif

Je peux t'aider à concevoir au mieux ce tableau mais il me faudrait la liste précise de tes machines avec leurs puissances respectives et leur "agglutinement" (celles qui sont groupées dans le même coin)

EDIT: je suis electricien à la base, donc normalement, je ne te raconterais pas de bêtises :mrgreen:
Euh… c’est pas ça la norme. 8 prises Max pour du 16A avec des conducteurs en 1.5 et 12 socles Max pour du 20A et du fil en 2.5…
Avatar de l’utilisateur
deusyss
Accro
Messages : 882
Inscription : 24 nov. 2020, 08:19
Localisation : La Mézière (35)
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par deusyss »

Tu me mets un doute, mais d'après cette version de la NFC15-100 (https://ganguenot.net/IMG/pdf/nfc15100_merlingerin.pdf, doc Merlin Gerin) page 2, un socle c'est 5 prises max pour du 1.5mm2 en 16A
La connaissance appartient à tout le monde
lamouette
Accro
Messages : 16109
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par lamouette »

tout ça ne veut pas dire grand chose, tu mets selon comme tu vas tirer dessus et tu branches dessus selon ce que tu branches consomme.
8 prises pour 8 ampoules led ça va même 50 prises ça marche pour un fil 1.5.
8 prises pour seulement 4 appareils qui tirent 2kw ça ne va plus sur un câble 2.5.
Je ne mettrais pas de 1.5 si le 2.5 peut tout faire et j'évite d'acheter 2 sortes de fil.
Le 1.5 pour l'éclairage seulement.
Dernière modification par lamouette le 01 déc. 2021, 22:08, modifié 1 fois.
patrick63
Accro
Messages : 950
Inscription : 27 nov. 2020, 17:12
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par patrick63 »

deusyss a écrit : 01 déc. 2021, 20:45 Tu me mets un doute, mais d'après cette version de la NFC15-100 (https://ganguenot.net/IMG/pdf/nfc15100_merlingerin.pdf, doc Merlin Gerin) page 2, un socle c'est 5 prises max pour du 1.5mm2 en 16A
Tu sais de quand il date ton document ?
hesus
Accro
Messages : 3025
Inscription : 19 août 2012, 19:38
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par hesus »

patrick63 a écrit : 01 déc. 2021, 22:06
deusyss a écrit : 01 déc. 2021, 20:45 Tu me mets un doute, mais d'après cette version de la NFC15-100 (https://ganguenot.net/IMG/pdf/nfc15100_merlingerin.pdf, doc Merlin Gerin) page 2, un socle c'est 5 prises max pour du 1.5mm2 en 16A
Tu sais de quand il date ton document ?
C'est justement la dernière version de 2015.
hesus
Accro
Messages : 3025
Inscription : 19 août 2012, 19:38
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par hesus »

Perso, dans mon garage j'ai monté toutes mes lignes de prise en 2.5².

C'est au delà de la norme pour une parie des lignes, mais en même temps ça me permet, si besoin, de réaffecter les lignes sans avoir besoin de modifier après. Si un jour, j'ai besoin de changer la configuration de l'atelier, aucun problème avec une ligne qui ne serait plus à la bonne dimension.
Avatar de l’utilisateur
deusyss
Accro
Messages : 882
Inscription : 24 nov. 2020, 08:19
Localisation : La Mézière (35)
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par deusyss »

Euh non, le document date bien de 2004, et donc il y a eu des MAJ depuis. SI on regarde ici par exemple (https://fr.electrical-installation.org/ ... rotections) on voit la MAJ et on trouve ce que JCB84 indique. Mais comme je l'ai indiqué plus haut, je prend de la marge pour la secu. Donc j'applique une ancienne version plus restrictive mais qui me garantira de ne pas avoir de soucis (c'est un choix perso).

Après je rejoint lamouette sur la répartition des charges. D'ou le fait que j'ai demandé à notre CDC de préciser dans son listing la façon dont les machines sont agglutinées, et avec leur puissance.

Concernant l'histoire des 1.5 et 2.5, j'ai longtemps été du genre puriste: 1.5 eclairage seulement, 2.5 prises seulement. Mais côté éclairage, les LEDS aidant, et après avoir découvert la renov de ma maison (3eme renov, mais 1ere maison "moderne" (1973), les deux autres datant du 19eme siecle, donc j'ai tout refait, gaines comprises), avoir le droit de mettre du 1.5mm2 a la place du 2.5 c'est agreable dans des gaines mal dimensionnées et parfois coudées à outrance.
La connaissance appartient à tout le monde
Kob
Accro
Messages : 245
Inscription : 19 oct. 2018, 18:57
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par Kob »

https://www.legrand.fr/pro/normes-et-re ... z-le-guide
D'après Legrand :
16A + 1,5mm² -> 8 prises
20A + 2,5mm² -> 12 prises
patrick63
Accro
Messages : 950
Inscription : 27 nov. 2020, 17:12
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par patrick63 »

hesus a écrit : 02 déc. 2021, 07:48
patrick63 a écrit : 01 déc. 2021, 22:06
deusyss a écrit : 01 déc. 2021, 20:45 Tu me mets un doute, mais d'après cette version de la NFC15-100 (https://ganguenot.net/IMG/pdf/nfc15100_merlingerin.pdf, doc Merlin Gerin) page 2, un socle c'est 5 prises max pour du 1.5mm2 en 16A
Tu sais de quand il date ton document ?
C'est justement la dernière version de 2015.
Ben non, la dernière version est de 2016
Avatar de l’utilisateur
oniff
Fan
Messages : 113
Inscription : 24 oct. 2014, 23:39
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par oniff »

Bon... ;)

Sinon voici se que j'ai.
A noter que pour certaine machines, comme la scie à ruban par exemple, je vais à terme prendre plus puissant.

Image

A prévoir aussi des prises vierge pour le branchement de électroportatif, chargeur batteries... par exemple.
Avatar de l’utilisateur
deusyss
Accro
Messages : 882
Inscription : 24 nov. 2020, 08:19
Localisation : La Mézière (35)
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par deusyss »

Ouch, ça c'est de l'atelier. On va regarder ça mais ne t'attend pas à avoir juste trois disjoncteurs dans ton tableau ^^
La connaissance appartient à tout le monde
Avatar de l’utilisateur
oniff
Fan
Messages : 113
Inscription : 24 oct. 2014, 23:39
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par oniff »

Pas de souci, je m'y attendais. Je préfère être clean là dessus ;)
hesus
Accro
Messages : 3025
Inscription : 19 août 2012, 19:38
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par hesus »

patrick63 a écrit : 02 déc. 2021, 08:34
hesus a écrit : 02 déc. 2021, 07:48
patrick63 a écrit : 01 déc. 2021, 22:06

Tu sais de quand il date ton document ?
C'est justement la dernière version de 2015.
Ben non, la dernière version est de 2016
Je n'ai pas trouvé de trace d'une version en 2016. Si on regarde la page wiki sur la norme, la dernière version A5 date de juin 2015 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/NF_C_15-100
Avatar de l’utilisateur
deusyss
Accro
Messages : 882
Inscription : 24 nov. 2020, 08:19
Localisation : La Mézière (35)
Contact :

Re: Tableau élèctrique

Message par deusyss »

Il y a eu deux arrete au JO en 2016. On en parle ici: https://professionnels.promotelec.com/f ... ue-saviez/
La connaissance appartient à tout le monde
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 9 invités