Les prises de courant sont des "10/16A", soit en clair, 10A pour de la prise commandée ou 16A pour une prise classique.
La norme qu'entre 5 et 8 prises (maxi) sur le même circuit, c'est 20A + 2.5mm² ... en habitation (tableau 771F de la NFC-15-100)
Là tu seras dans un atelier, avec des machines qui peuvent consommer un peu plus qu'un chargeur de portable.
Personnellement, je monte toujours du 16A pour les circuits prises et en 2.5mm², d'autant plus pour un atelier.
De plus, 12 prises sur 1 circuit n'est pas autorisé.
Ce qui me dérange toujours avec cette "autorisation" de la norme, c'est que les prises de courant sont des 16A, donc potentiellement, tu es capable de tirer 16A dessus ... si en amont tu as un disjoncteur de 20A, ça veut dire que sur ton circuit tu es capable de tirer 20A ... et si l'appareil que tu branches sur une prise 16A protégée par un disjoncteur de 20A tire 19A, il se passe quoi ? la prise risque l'échauffement, on est dans un atelier où l'on travail le bois, poussière de bois + chaud + oxygène = incendie ...
Et donc pour rappel, tu es dans un atelier, pas en habitation, surtout à partir du moment où tu commences à jouer avec de la machine qui consomme un peu.
D.