Je suis en conception d'un projet Pergola. Je vous présente mes choix et mes doutes, et je suis preneur d'avis, peu importe que le choix soit déjà statué ou non !
Description du projet
La pergola recouvre la totalité de ma terrasse, soit 3x9 mètres.
La pergola est adossée à la maison (avec fixation d'une muralière) et suspendue sur 4 poteaux.
Une pente de 8.5% est prévue pour l'écoulement des eaux sur les deux toiles de 3x5 mètres tendues sur pitons (et démontables) par dessus la pergola (avec recouvrement de l'une sur l'autre au centre) :
Matériaux et dimensionnement
Tout le bois provient de la scierie Retif près d'Angers : c'est du douglas C24 en raboté 4 faces.
Toutes les dimensions sont en mm sauf indication contraire.
Les éléments de la pergola, listés du bas vers le haut :
- Pieds inox galvanisé 150*150 (entraxe intérieure 90*90) fixés par goujon dans la dalle béton
- Poteau douglas lamellé collé C24 90*90 plis inversés, 2m40 au plus haut.
- Rambarde 35*150, avec montage sur les poteaux par encastrement et assemblage dans les poteaux latéraux en tenon-mortaise
- Barres aluminium chromé de 3 m (32mm de diamètre)
- Contre-fiches 50*100 montées en 40cm-40cm
- Pannes transversales 50*200, 3m de long coupées en biseau (pour permettre la fixation des 3 pannes successives dans les poteaux, cf. paragraphe Assemblages)
- Solives 50*200, un peu plus de 3m de long, coupées en biseau (cf. Assemblages), fixées par équerre et assemblage sur la muralière avec 8.5% de pente
- Chevrons 50*50, montés avec assemblage à mi-bois et reposant sur les solives, les pannes et la muralière
- Muralière 50*100, divisée en 3 fois 3 mètres avec coupe en biseau pour l'écoulement d'eau, fixé au mur dans la dalle béton du 1er étage à 2m55 par scellement chimique. La poutre est fixée avec des tampons amortisseurs en caoutchouc entre le mur et la poutre
EDIT : après consultation d'un menuisier local, les tiges filetées scellées sont remplaçées par des tirefonds 8*120 dans des chevilles 70 et il n'y aura pas de tampon amortisseur entre le mur et la poutre - Visserie inox en 5x70 et 4*40
Assemblages
Murralière :
Les chevrons sont fixés par vissage sur la murallière. Les pannes sont encastrées dans la muralière et des équerres permettent d'assurer la fixation de la solive.
Chevrons :
Assemblage à mis bois entre le chevron inférieur et supérieur
Assemblage à mi bois dans les solives et la panne transversale.
Poteaux, pannes et solives :
Le poteau est coupé à à 50 de profond sur 200 de haut pour soutenir la panne transversale. Sur le côté, on coupe à 50 de large sur 150 de haut pour soutenir la solive (qui arrive de biais).
Mes questionnements
Le scellement chimique :
- Quelle diamètre pour la tige filletée
- A quelle profondeur faut-il percer pour fixer la tige filletée
- Des conseils à donner pour effectuer le scellement
- Je compte poser 3 tiges filletées scellées par poutre (3 mètres) soit 9 pour la totalité de la muralière, qu'en pensez vous?
- Vous confirmez que c'est une bonne idée d'ajouter les tampons en caoutchouc entre le mur et la muralière?
EDIT : après consultation d'un menuisier local, les tiges filetées scellées sont remplaçées par des tirefonds 8*120
Contrefiche:
- J'ai pour le moment prévu 40cm*40cm pour la pose des contre-fiches, c'est ok?
- On m'a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de poser de jambes de forces pour les solives reliées vers la muralière. Vous confirmez?
D'autres conseils à donner? Je prends tous vos avis ! Merci à tous par avance !