moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Modérateur : macbast
moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
je viens d acquérir un combi kity 635 assez ancien.
voulant alimenter le moteur tri 380 avec mon installation 220 mono, j ai acheter un convertisseur.
entrée 220 mono sortie 220 tri.
je dois donc maintenant modifier la connexion du moteur et passer du branchement étoile (380) au branchement triangle (220).
Et c est la que je cale
ce moteur ne possède pas de plaque de branchement. on voit les 3 phases rentrer simplement dans le bâti du moteur.
( Le boitier noir sur la photo, c est l interrupteur marche/arrêt. )
pourtant la plaque indique bien 220 ou 380
quelqu un a t il déjà été confronté a ce problème, ou peut être quelque chose m échappe ??
je viens d acquérir un combi kity 635 assez ancien.
voulant alimenter le moteur tri 380 avec mon installation 220 mono, j ai acheter un convertisseur.
entrée 220 mono sortie 220 tri.
je dois donc maintenant modifier la connexion du moteur et passer du branchement étoile (380) au branchement triangle (220).
Et c est la que je cale
ce moteur ne possède pas de plaque de branchement. on voit les 3 phases rentrer simplement dans le bâti du moteur.
( Le boitier noir sur la photo, c est l interrupteur marche/arrêt. )
pourtant la plaque indique bien 220 ou 380
quelqu un a t il déjà été confronté a ce problème, ou peut être quelque chose m échappe ??
- bulubuluplopplop
- Accro
- Messages : 7418
- Inscription : 30 avr. 2015, 14:08
- Localisation : suisse
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
salut,
ton moteur fonctionnera en 220 tri, pas en 380 tri.
ton moteur fonctionnera en 220 tri, pas en 380 tri.
-
- Accro
- Messages : 1660
- Inscription : 23 oct. 2014, 13:52
- Localisation : Belgique - région Liège
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Ce qui est bizarre pour un.moteur tri c'est qu il n y a que trois fils qui sortent du moteur. Un tri possède trois enroulements donc 6 fils?
-----------------------------------------------
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Bonjour,
merci pour les réponses.
peut être que les sorties des 3 enroulements sont reliées en point commun a l intérieur du moteur. ce qui donnerait un branchement en étoile.
mais dans ce cas, pourquoi la plaque signalétique donne le choix : triangle ou étoile , ?
merci pour les réponses.
peut être que les sorties des 3 enroulements sont reliées en point commun a l intérieur du moteur. ce qui donnerait un branchement en étoile.
mais dans ce cas, pourquoi la plaque signalétique donne le choix : triangle ou étoile , ?
-
- Accro
- Messages : 1660
- Inscription : 23 oct. 2014, 13:52
- Localisation : Belgique - région Liège
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
3 fils verts... pas certain que ce soit d origine.
Peut etre deja mesurer la resistance entre les fils du moteur. Fils 1-2 2-3 et 3-1 , voir si un CDC Kityiste peut mesurer la resistance d une bobine et comparer.
Éventuellement ouvrir le moteur pour voir si il y a un branchement.
Et tu l as deja vu tourner avec une alimentation triphasée?
Peut etre deja mesurer la resistance entre les fils du moteur. Fils 1-2 2-3 et 3-1 , voir si un CDC Kityiste peut mesurer la resistance d une bobine et comparer.
Éventuellement ouvrir le moteur pour voir si il y a un branchement.
Et tu l as deja vu tourner avec une alimentation triphasée?
-----------------------------------------------
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
- RamboMichel
- Accro
- Messages : 1000
- Inscription : 04 oct. 2017, 08:29
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Peut-être plus d'éléments de réponse sur le forum "la bobine" ?
--Michel--
--Michel--
-
- Accro
- Messages : 1660
- Inscription : 23 oct. 2014, 13:52
- Localisation : Belgique - région Liège
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
C'est ce que je m'apprêtais écrire...
Le site: https://sites.google.com/view/labobine-site/
Le forum: https://labobine.forumactif.org/
Le site: https://sites.google.com/view/labobine-site/
Le forum: https://labobine.forumactif.org/
-----------------------------------------------
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
- RamboMichel
- Accro
- Messages : 1000
- Inscription : 04 oct. 2017, 08:29
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
--Michel--
PS : je partage volontiers ta signature.
- Michel34
- Accro
- Messages : 2047
- Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
- Localisation : 34 La grande Bleue
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Démonte le boitier complètement , je pense que les barrettes sont dessous le boitier et que les 3 fils verts sont la pour l'interrupteur tri
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-
- Accro
- Messages : 2464
- Inscription : 19 sept. 2015, 15:00
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
+1
Je ne comprends pas le pourquoi du convertisseur sortie 220 tri?voulant alimenter le moteur tri 380 avec mon installation 220 mono, j ai acheter un convertisseur.
entrée 220 mono sortie 220 tri.
- soit tu alimentes ce moteur en 220
- soit tu alimentes en 380
selon ce que te permet ton installation.
Dernière modification par philippe G le 29 mars 2022, 12:56, modifié 2 fois.
- Michel34
- Accro
- Messages : 2047
- Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
- Localisation : 34 La grande Bleue
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
la réponse est simple , il est en 220 v MONO chez lui et il doit faire fonctionner un moteur TRIPHASE ,donc il a choisi le Convertisseurphilippe G a écrit : ↑29 mars 2022, 12:15+1
Je ne comprends pas le pourquoi du convertisseur sortie 220 tri?voulant alimenter le moteur tri 380 avec mon installation 220 mono, j ai acheter un convertisseur.
entrée 220 mono sortie 220 tri.
- soit tu alimentes ce moteur en 220
- soit tu alimentes en 380
par contre je ne comprend pas ton choix d'avoir achete un convertisseur 220 mono / 220 tri, au lieu d'un 220 mono / 380 tri
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-
- Accro
- Messages : 1472
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:10
- Localisation : Rixheim (68) - Alsace
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Oups : grillé par Michel34 !! C'est pourtant le montage classique pour alimenter un moteur tri à partir d'une alimentation 220 V mono par le biais d'un convertisseur ... à condition de pouvoir faire fonctionner le moteur en 220V tri en montage triangle ! Et c'est le sens de la question.
Même suggestion que Michel34 : démonter l'inter et voir ce qu'il y a dessous.
Pour le choix du convertisseur, il me semble qu'un convertisseur vers du 380V tri c'est pas le même prix , et puis sur la plaque signalétique c'est écrit que le moteur fonctionne en 220V tri (triangle).
Même suggestion que Michel34 : démonter l'inter et voir ce qu'il y a dessous.
Pour le choix du convertisseur, il me semble qu'un convertisseur vers du 380V tri c'est pas le même prix , et puis sur la plaque signalétique c'est écrit que le moteur fonctionne en 220V tri (triangle).
- RamboMichel
- Accro
- Messages : 1000
- Inscription : 04 oct. 2017, 08:29
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
On peut supposer que notre ami parle d'un variateur de fréquence, plutôt que d'un authentique convertisseur.Michel34 a écrit :par contre je ne comprend pas ton choix d'avoir achete un convertisseur 220 mono / 220 tri, au lieu d'un 220 mono / 380 tri
--Michel--
-
- Accro
- Messages : 2464
- Inscription : 19 sept. 2015, 15:00
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Oups, il suffisait de bien lire...
Donc il faut effectivement un convertisseur tri soit 220 soit 380 .
De mémoire le tri c'est 3 phases de 220 V déphasées chacune de 120° qui te donnent le 380V
Donc selon la manière dont tu branches, tu alimentes soit en 220 (triangle) , soit en 380 ( étoile)
Le moteur fait 1,5CV donc un peu plus de 1100W .
Donc il faut effectivement un convertisseur tri soit 220 soit 380 .
De mémoire le tri c'est 3 phases de 220 V déphasées chacune de 120° qui te donnent le 380V
Donc selon la manière dont tu branches, tu alimentes soit en 220 (triangle) , soit en 380 ( étoile)
Le moteur fait 1,5CV donc un peu plus de 1100W .
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
bonjour, j ai pris un convertisseur 220 parce un 380v c est le double.
et au vu de la plaque , je ne me suis pas posé de question.
en fait les 3 fils rentrent dans le moteur et j ai trouvé a l intérieur du moteur les 3 sorties de bobinage reliées ensemble. ce qui donne bien le montage en triangle.
mais pour le coup je suis bagué.
et au vu de la plaque , je ne me suis pas posé de question.
en fait les 3 fils rentrent dans le moteur et j ai trouvé a l intérieur du moteur les 3 sorties de bobinage reliées ensemble. ce qui donne bien le montage en triangle.
mais pour le coup je suis bagué.
-
- Accro
- Messages : 2464
- Inscription : 19 sept. 2015, 15:00
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
Zut pour le manque de flexibilité, mais ce n'est pas si grave pour moi.en fait les 3 fils rentrent dans le moteur et j ai trouvé a l intérieur du moteur les 3 sorties de bobinage reliées ensemble.
Tu penses que c'est d'origine ou un bricolage?
En étoile, non ?ce qui donne bien le montage en triangle.
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
je dis aussi en étoile.
-
- Accro
- Messages : 1660
- Inscription : 23 oct. 2014, 13:52
- Localisation : Belgique - région Liège
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
C'est pas d'origine.
La description de la connexion intérieur n'est pas précise.
Faut voir si la connexion à l'intérieur est U2-V2-W2 et les trois fils qui sortent son U1, V1 et W1 (étoile)
ou si la connexion intérieur est W2-U1, U2-V1, V2-W1 avec chaque fois un fil vert qui sort (triangle)
Voir si la connexion d'origine peut être rétablie et six fils qui sortent?
La description de la connexion intérieur n'est pas précise.
Faut voir si la connexion à l'intérieur est U2-V2-W2 et les trois fils qui sortent son U1, V1 et W1 (étoile)
ou si la connexion intérieur est W2-U1, U2-V1, V2-W1 avec chaque fois un fil vert qui sort (triangle)
Voir si la connexion d'origine peut être rétablie et six fils qui sortent?
-----------------------------------------------
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
Quand je donne mon avis, c'est un avis de débutant / Dans mon cas: travail du bois = loisir
- bulubuluplopplop
- Accro
- Messages : 7418
- Inscription : 30 avr. 2015, 14:08
- Localisation : suisse
- Contact :
-
- Accro
- Messages : 2464
- Inscription : 19 sept. 2015, 15:00
- Contact :
Re: moteur kity , impossible de passer du branchement en etoile au branchement en triangle
> schmu
Quelqu'un a du bricoler ce moteur, car d'ordinaire les fils arrivent dans le boitier et on peu faire la permutation avec des barrettes.
Pour moi c'est en étoile sans aucun doute.j ai trouvé a l intérieur du moteur les 3 sorties de bobinage reliées ensemble.
Quelqu'un a du bricoler ce moteur, car d'ordinaire les fils arrivent dans le boitier et on peu faire la permutation avec des barrettes.