Traitement ignifuge derrière poêle

Tout pour créer un fini incroyable

Modérateur : pilpoil

marcello
Accro
Messages : 241
Inscription : 29 déc. 2015, 17:43
Localisation : Rhône
Contact :

Re: Traitement ignifuge derrière poêle

Message par marcello »

Précisément ; il se consume ce qui le classe en M1 et pas M0.
Concernant le plâtre, c'est un matériau ( M0 ) aimé des pompiers car, à une certaine température, des réactions chimiques lui font produire...de l'eau !
:-)marteau :-)marteau :-)marteau
martimp
Accro
Messages : 351
Inscription : 26 oct. 2014, 19:21
Contact :

Re: Traitement ignifuge derrière poêle

Message par martimp »

Je trouve les gens quand même un peu légers au sujet des poeles...
Il faut savoir avant quoi que ce soit de quel type de poele on parle. Certains poeles modernes sont en effet conçus pour les coller à à peu près n'importe quel type de mur.
En revanche, un poele classique en fonte avec vermiculite ou pierre réfractaire ne peut en aucun cas être proche d'un matériau inflammable. C'est ce que j'ai chez moi et je peux vous dire que ça chauffe derrière le corps du poele, impossible de laisser la main.
Le DTU impose de laisser une distance minimum de 3x le diamètre du tuyau d'évacuation des fumées avec un matériau inflammable, soit 45cm avec un tuyau de 150mm. Dans le cas ou le mur est en matériau M1 ou M0 (avec une isolation adéquate dans le cas du placo) cette distance peut être ramenée à 1,5x le diamètre du tuyau.
Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe quel poele, fumiste c'est un métier.