Automatisation de mon aspiration en Zigbee

Discutez ici du lieu où tout se passe

Modérateur : ours_en_pluche

philippe G
Accro
Messages : 2442
Inscription : 19 sept. 2015, 15:00
Contact :

Re: Automatisation de mon aspiration en Zigbee

Message par philippe G »

Content d'avoir de tes nouvelles, je vois que tu avances bien malgré les difficultés.

Pas si simple que ça visiblement.
Je suis content d'avoir choisi une autre voie, je crois que j'aurais craqué avant toi.
Enfin je crois que j'ai trouvé une petite erreur sur le schéma électrique.
Si tu parles du schéma que je t'ai fourni, sauf erreur, le schéma électrique ne concerne que la guillotine et le relais de puissance de l'aspi n'est pas dessus. Je vérifie.
Peux-tu me remettre le lien vers le schéma stp.
Avatar de l’utilisateur
tomcat63
Habitué
Messages : 34
Inscription : 10 avr. 2017, 14:05
Contact :

Re: Automatisation de mon aspiration en Zigbee

Message par tomcat63 »

philippe G a écrit : 10 mai 2023, 18:40 Pas si simple que ça visiblement.
Je suis content d'avoir choisi une autre voie, je crois que j'aurais craqué avant toi.
En vrai je m'amuses (presque tout le temps) et j'apprends beaucoup donc ça va. En plus faire ce projet m'a beaucoup appris sur la domotique, et je suis en train d'utiliser les mêmes relais pour piloter mes électrovannes d'arrosage automatique, la pompe de la piscine etc...
Tant que madame me laisse faire j'avance :lol:

Pour le schéma le voici:
Schéma électrique guillotine V5.JPG
Je me suis posé la question de savoir si le relais finder pouvait être piloter par du 12v, si oui alors le schéma est bon, sinon, il faudra que je le modifie pour y mettre un relais zigbee 230v
philippe G
Accro
Messages : 2442
Inscription : 19 sept. 2015, 15:00
Contact :

Re: Automatisation de mon aspiration en Zigbee

Message par philippe G »

Sur ce schéma, le câblage coté "puissance" est bon.

Je pense à un truc: selon la puissance qui dessert ton atelier, et celle de tes machines , il est peut être intéressant de décaler le démarrage des gros moteurs de quelques secondes pour limiter l'appel de courant.
ex : la RD démarre puis 5 secondes après l'aspiration.