Page 2 sur 3
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 14:22
par Dag
Non, enfin oui et non
Les prises de courant sont des "10/16A", soit en clair, 10A pour de la prise commandée ou 16A pour une prise classique.
La norme qu'entre 5 et 8 prises (maxi) sur le même circuit, c'est 20A + 2.5mm² ...
en habitation (tableau 771F de la NFC-15-100)
Là tu seras dans un atelier, avec des machines qui peuvent consommer un peu plus qu'un chargeur de portable.
Personnellement, je monte toujours du 16A pour les circuits prises et en 2.5mm², d'autant plus pour un atelier.
De plus, 12 prises sur 1 circuit n'est pas autorisé.
Ce qui me dérange toujours avec cette "autorisation" de la norme, c'est que les prises de courant sont des 16A, donc potentiellement, tu es capable de tirer 16A dessus ... si en amont tu as un disjoncteur de 20A, ça veut dire que sur ton circuit tu es capable de tirer 20A ... et si l'appareil que tu branches sur une prise 16A protégée par un disjoncteur de 20A tire 19A, il se passe quoi ? la prise risque l'échauffement, on est dans un atelier où l'on travail le bois, poussière de bois + chaud + oxygène = incendie ...
Et donc pour rappel, tu es dans un atelier, pas en habitation, surtout à partir du moment où tu commences à jouer avec de la machine qui consomme un peu.
D.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 15:52
par stephane1971
Re Dag
j'ai oublié de préciser que ce disjoncteur placé dans le tableau qui se trouve dans l'atelier commande les prises du salon juste au dessus. Concernant mes machines je vais les mettre sur plusieurs circuits séparés(au mini 1 aspirateur ,1 toupie , 1table kity ,1 prise établi).
Sur le lien ci dessous de Legrand norme Nfc 15-100 il est bien noté 12 prises fil 2.5mm2 et disjoncteur 20A
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pd ... re2015.pdf
J'entends bien que sur la toile il y a à boire et à manger mais si on ne peut plus faire confiance à ce genre de document, ça devient compliqué. 2° option je l'ai mal interprété?
Comme je suis en pleine commande ,si je dois changer quelque chose autant que je la fasse avant la commande
un petit aperçu du tableau ci dessous
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/su ... té#p177291
Bonne journée
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 17:51
par Dag
En effet, la mise à jour est récente.
Je me concentre plus sur la partie industriel / tertiaire que l'habitation par rapport à mon boulot
Mais, regarde aussi un autre truc sur le même tableau, que ce soit du 1.5 ou du 2.5 c'est du 16A maxi en disjoncteur

Et aussi penser au décompte entre prises de courant et socle, jusqu'à présent, un socle pouvait contenir plusieurs prise (genre 3 prises = 1 socle) ... maintenant, c'est changer, 1 socle = 1 prise ...
D.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 18:37
par stephane1971
Re moi
Si on se réfère à ce tableau c'est bien un disjoncteur 20A mais effectivement quelques pages plus haut on est en 16A donc??
maintenant effectivement 1 prise = 1 socle et max 12 socles soit 12 prises
Avant on pouvait mettre 16 prises puisque 1 double prise équivalait à 1 socle ,3 prises 2 socles,4 prises 2 socles,5 prises 3 socles,etc...
bonne soirée
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 26 janv. 2016, 07:22
par stephane1971
Bonjour
Après une petite recherche, je cite:
Les prises de courant peuvent être protégés de différentes manières. Via des disjoncteurs 16 ou 20 ampères.
- 12 prises maxi par circuit pour le 2,5²
- 8 prises maxi par circuit pour le 1,5²
- 6 prises en 2,5² dédié au circuit prises de la cuisine, les prises complémentaires devant être mises sur d'autres circuits
sur 16A on a une puissance possible de 3680 W et sur 20A ...4600W
Petit bonus
Le nombre de points d'éclairage par protection est limité à huit, quelque-soit le type de protection choisit (fusible, disj 10 ou 16A).
L'emploi de disjoncteurs 16 A n'est pas une obligation. Les disjoncteurs 10A sont tout aussi utilisés et réglementaires, n'ayant pas de réelle incidence sur l'installation proprement-dite.
Nous avons là deux écoles, les adeptes du 16A qui en mettront sur tous les circuits, et ceux du 10A, souvent issus des milieux tertiaire et industriel, qui ne placeront des 16A que si nécessaire (gros projecteurs en façade de bâtiment, ..).
Bonne journée
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 26 janv. 2016, 10:12
par Dag
Je suis en train de faire une vérification sur le calibre en amont, pour moi le 20A a disparu ... un nouvel amendement a été validé en novembre 2015 avec de grosses modif sur la partie habitation (les 12 prises par circuit ... )
C'est marrant quand même qu'en habitation on autorise le 1.5mm² sur les prises alors que dans le reste des utilisations c'est 2.5mm² mini ... quoi qu'il en soit, un atelier n'est pas une habitation
D.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 26 janv. 2016, 18:20
par Yoann
Ca fait longtemps qu'on autorise le 1,5mm² pour les prises en habitation, sauf qu'avant c'était 5 prises.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 26 janv. 2016, 20:05
par Dag
Oui je sais bien, mais ça m'étonnera toujours qu'en habitation ça soit autorisé et pas dans le reste des installations !
'fin bon :green:
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 27 janv. 2016, 18:06
par avel
Bonjour,
Après l'achat du disjoncteur Schneider d'click XE, je m'apprête à l'installer et là je m'aperçois que je n'ai plus de place sur le distributeur à 5 positions existant.
Dois-je impérativement changer ce répartiteur pour un de 8 positions ou y a t'il une astuce pour brancher mon disjoncteur supplémentaire ?
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 27 janv. 2016, 19:42
par Dag
Le mieux c'est de prendre un nouveau tableau ...
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 27 janv. 2016, 20:44
par avel
Oui, mais le pb demeurera pour installer le disjoncteur de protection dans le coffret principal
Existe t'il une possibilité de "raccord en pont" pour relier 2 repartiteur d'clic de 5 positions ce qui m'éviterait de démonter le disjoncteur differenciel et les 3 disjoncteurs de distribution qui occupent le repartiteur à 5 positions existant ?
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 27 janv. 2016, 23:48
par Dag
J'ai du mal à visualiser le truc là ... photo ?
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 28 janv. 2016, 08:38
par avel
J'aurais bien voulu joindre une photo mais elle est trop volumineuse.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 28 janv. 2016, 16:01
par stephane1971
@avel
redimensionne alors ta photo
bonne journée
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 29 janv. 2016, 13:18
par avel
J'ai beau la redimensionner, elle garde toujours un volume de 2.5Mo et donc ne passe pas.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 29 janv. 2016, 15:11
par egtegt
Tu dois redimensionner la taille d'impression, il faut redimensionner le nombre de pixels
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 29 janv. 2016, 19:31
par avel
Merci pour les conseils au niveau de la reduction du volume des photos à transmettre.
Je joins donc la photo qui represente une partie de la rangée incomplete mais dont le repartiteur D'clic est déjà saturée ( 5 positions)
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 29 janv. 2016, 19:53
par Dag
Ah oui là, rajouter un départ ça va être compliqué ...
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 30 janv. 2016, 09:24
par avel
Et oui, cà ne me semble pas très facile d'ajouter un circuit.
Je pense que je vais me rabattre sur la possibilité B, à savoir me servir du disjoncteur du sèche-linge déjà installé et alimenté et que je n'utilise pas. Ce disjoncteur correspond à celui que je voulais installé.
En tout cas merci de vos réponses.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 30 janv. 2016, 20:21
par avel
Il me reste 2 hypothèses:
1 Récupérer donc au niveau du tableau le circuit du sèche-linge que je n'utilise pas.
Ce circuit dispose d'un disjoncteur de 20 A: dois-je obligatoirement le changer par un 16A sachant que le section sera en 2.5mm2 ?
2 Brancher le nouveau circuit sur une prise exitante du garage-atelier qui elle, est sur un disjoncteur de 16A.
Reste à vérifier le nombre de prises raccordées sur ce circuit existant et la section du câble.
Je vais raccorder 8 prises ( dont 3 doubles) et i j'ai bien compris la nouvelle règlementation applicable au 27 novembre 2015 autorise 12 prises si le disjoncteur est un 20A et la section en 2.5mm2.
Suis-je dans le vrai ? Merci