Re: Installation électrique dans l'atelier, protection?
Publié : 06 févr. 2017, 23:30
Recentrons un peu:
le disjoncteur dans le tableau protège le CABLE
Les machines en 240v mono ne sont pas des monstres en général, on les branche sur de prises normales, rien à faire de les séparer.
Par contre, chaque machine doit avoir sa propre protection, même nos électroportatif ont des fusibles qui protège l'intégrité de la machine.
Cette protection c'est le bouton rouge qui saute quand vous forcé trop, ou un fusible ou un relais thermique etc
Donc ne confondez pas tout, on commence à parler d'alimentation séparer dans les armoires électriques industrielle quand il n'y pas de dispositif de protection du moteur dans la machine, ou un ventilateur suspendu à 20m de haut, son relais thermique est dans l'armoire, pas sur le moteur inaccessible....
Et encore là, on a une rangé de fusible les câbles protégeant des court-circuit surchauffe etc, et des thermiques protègent les moteurs
Donc dans cet atelier : Plusieurs circuit de 2,5mm2 (nombre de prise selon norme, moi je m'étais arrêter à 8) Protection en 16 ou 20 ampère
Et cela sera amplement suffisant
Un inter-diff en tête pourquoi pas, mais si il en existe un, on va pas en rajouter 50 pour des prunes...(A noté que l'inter-diff ne doit pas alimenter en direct une machine, mais qu'il va protégé, toute une partie de l'installation d'une maison ou garage etc)
PS, mes machine triphasé (la bête 3Kw + RD 400 3kw + aspi anecdotique Kw) sont sous le même disjoncteur (4x20A) elles peuvent tourner en même temps et elle sont protégé chacune par un relais thermique embarqué
Finalement, le plus simple est même de ire que le disjoncteur dans le tableau vérifie qu'on pompe pas trop sur les fils et éviter incendie échauffement, que le moteur avec une intensité nominale de 5A en tire 10 il s'en fou lui, surtout qu'il saute qu'a 20 ...
le disjoncteur dans le tableau protège le CABLE
Les machines en 240v mono ne sont pas des monstres en général, on les branche sur de prises normales, rien à faire de les séparer.
Par contre, chaque machine doit avoir sa propre protection, même nos électroportatif ont des fusibles qui protège l'intégrité de la machine.
Cette protection c'est le bouton rouge qui saute quand vous forcé trop, ou un fusible ou un relais thermique etc
Donc ne confondez pas tout, on commence à parler d'alimentation séparer dans les armoires électriques industrielle quand il n'y pas de dispositif de protection du moteur dans la machine, ou un ventilateur suspendu à 20m de haut, son relais thermique est dans l'armoire, pas sur le moteur inaccessible....
Et encore là, on a une rangé de fusible les câbles protégeant des court-circuit surchauffe etc, et des thermiques protègent les moteurs
Donc dans cet atelier : Plusieurs circuit de 2,5mm2 (nombre de prise selon norme, moi je m'étais arrêter à 8) Protection en 16 ou 20 ampère
Et cela sera amplement suffisant
Un inter-diff en tête pourquoi pas, mais si il en existe un, on va pas en rajouter 50 pour des prunes...(A noté que l'inter-diff ne doit pas alimenter en direct une machine, mais qu'il va protégé, toute une partie de l'installation d'une maison ou garage etc)
PS, mes machine triphasé (la bête 3Kw + RD 400 3kw + aspi anecdotique Kw) sont sous le même disjoncteur (4x20A) elles peuvent tourner en même temps et elle sont protégé chacune par un relais thermique embarqué
Finalement, le plus simple est même de ire que le disjoncteur dans le tableau vérifie qu'on pompe pas trop sur les fils et éviter incendie échauffement, que le moteur avec une intensité nominale de 5A en tire 10 il s'en fou lui, surtout qu'il saute qu'a 20 ...