Re: Besoin d'aide en électricité
Publié : 14 nov. 2014, 16:38
Pour commencer, merci à tous de me conseiller et de donner vos avis 
Je ne comprends pas toujours tout, alors voila, je vais apporter photos et schema pour que ca soit plus clair.
Tout d'abord, voici le cable existant : Voici la façade de la maison :

Et en schema : La case vide ou j'ai rien mis, c'est un bureau. J'ai oublié de le noter. Petite précision si nécessaire. Les murs en pierres font environ 40cm d'épaisseur.
Donc l'atelier serait a peu pret à droite de la Clio. Le portail, sur la partie gauche de la photo (mais en dehors de la photo).
Donc :
1/ A priori, dans le cable existant, c'est du 2.5mm. Donc, si j'ai bien compris, ca peut soit servir pour l'éclairage, soit pour le portail. J'ai bon?
2/ Si 1/ est bon, autant le mettre pour le portail puisque de toute facon, c'est pas assez pour l'atelier. Dans ce cas la tranché de A à C pour passer le calbe existant dans une gaine. Ou y a t-il un interet de passer par le point B (atelier).
Donc 3/ prévoir une gaine de 50mm du point D à B pour Atelier. Dans ce cas, on ajoute un machin au compteur. Un nouveau cable en sort, qu'on fait passer par la salle de bain, puis par le bureau pour arriver au point D. On est d'accord? Si oui, c'est la qu'il faut mettre du 6mm? Oui, non? Autre chose?
Donc si j'ai bon, je résume :
- 2 tranchées pour 2 gaines de 50mm. Une de A à C pour le portail. Une de D à B pour l'atelier.
- Le cable existant pour le portail.
- Nouveau cable à tirer du compteur pour l'atelier. Reste à savoir si 1 ou 2 et quel diamètre.
Je ne comprends pas toujours tout, alors voila, je vais apporter photos et schema pour que ca soit plus clair.
Tout d'abord, voici le cable existant : Voici la façade de la maison :

Et en schema : La case vide ou j'ai rien mis, c'est un bureau. J'ai oublié de le noter. Petite précision si nécessaire. Les murs en pierres font environ 40cm d'épaisseur.
Donc l'atelier serait a peu pret à droite de la Clio. Le portail, sur la partie gauche de la photo (mais en dehors de la photo).
Donc :
1/ A priori, dans le cable existant, c'est du 2.5mm. Donc, si j'ai bien compris, ca peut soit servir pour l'éclairage, soit pour le portail. J'ai bon?
2/ Si 1/ est bon, autant le mettre pour le portail puisque de toute facon, c'est pas assez pour l'atelier. Dans ce cas la tranché de A à C pour passer le calbe existant dans une gaine. Ou y a t-il un interet de passer par le point B (atelier).
Donc 3/ prévoir une gaine de 50mm du point D à B pour Atelier. Dans ce cas, on ajoute un machin au compteur. Un nouveau cable en sort, qu'on fait passer par la salle de bain, puis par le bureau pour arriver au point D. On est d'accord? Si oui, c'est la qu'il faut mettre du 6mm? Oui, non? Autre chose?
Donc si j'ai bon, je résume :
- 2 tranchées pour 2 gaines de 50mm. Une de A à C pour le portail. Une de D à B pour l'atelier.
- Le cable existant pour le portail.
- Nouveau cable à tirer du compteur pour l'atelier. Reste à savoir si 1 ou 2 et quel diamètre.