Bon, je vais reprendre en faisant un copier avant de faire l'envoi pour pas perdre mon pavé !
Donc, un bloc différentiel calcule la différence entre la phase et le neutre.
La sensibilité du différentiel est notée en mA. Un différentiel de 30mA fera déclencher l'organe avec lequel il est associé si la différence de courant entre les conducteurs (phase neutre ou phase phase) est supérieure à 30mA.
En réalité, le fabricant doit garantir un déclenchement entre 15mA et 30mA (sensibilité /2).
En habitation, EDF nous fournie la phase et le neutre (ou les phases et le neutre dans le cas d'une alimentation tri+N).
Au niveau de leur transformateur, ils raccordent le neutre à la terre, c'est ce que l'on appel le SLT (Schéma de Liaison à la Terre ou encore appelé régime de neutre).
Le SLT indique comment est relié le neutre et comment sont reliées les masses métalliques.
Dans notre logement, nous avons un neutre distribué par EDF qui est reliée à une terre "lointaine".
Dans notre logement, nous avons notre propre prise de terre (avec distribution du PE partout dans l'habitation) qui va reprendre toutes les parties métalliques de la structure, des canalisations d'eau et de gaz et des appareils (quand c'est nécessaire).
Nous avons donc un neutre relié à la terre et les masses métalliques reliées à la terre.
Le SLT est nommé TT (le premier signalant que le neutre est à la terre et le second que les masses sont à la terre).
La protection des personnes par le différentiel fonctionne, comme dit plus haut, en comparant les courants entre les conducteurs.
Si un défaut sur un appareil (phase touchant la carcasse reliée à la terre par exemple) intervient, une petite partie du courant va retourner à la source, le transformateur EDF (oui, ça fait toujours une boucle) en passant par la terre.
Là c'est bien l'installation est impeccable, le défaut est franc et direct, pouf ça saute !
Sauf que, si la terre (ou le PE) est absente, la liaison entre la phase et le transformateur EDF va se faire par le gugus qui va toucher la partie métallique en défaut ... au mieux, électrisation (déclenchement du différentiel) autrement dit, une châtaigne, sinon électrocution, en clair, la mort !
Mais il faut prendre en compte d'autres facteurs (pas ceux qui livrent le courrier).
Le but de la prise de terre c'est d'avoir un "référencement" général pour tout le monde.
En local, chez l'habitant, il faut que ce référencement soit le plus "parfait" possible.
Mais au delà de ce référencement, il faut surtout avoir une équipotentialité entre toutes les masses métalliques.
Et, comme la norme est bien faite, le PE (Vert / jaune) qui transite dans tout les câbles sert à ça, en plus de faire la liaison à la terre.
Lorsque tu as deux bâtiments alimentés par la même source (le même disjoncteur abonné), il faut que l'équipotentialité entre les bâtiments soit réalisée.
En clair, tu dois avoir le PE qui circule entre les deux bâtiments (je te trouverais le paragraphe de la norme pour confirmer).
Mais, ça n’empêche pas d'avoir une terre par bâtiment, j'irai même jusqu'à dire que tu dois avoir une terre par bâtiment, surtout si le bâtiments annexe est grand et possède de la structure métallique et/ou des arrivées d'eaux.
Plus tu as de prise de terre, plus la résistivité de celle-ci sera faible, plus la protection sera efficace !
Parce qu'il faut penser que le sol n'a pas une résistivité constante.
Ça dépend du type de sol, de l'humidité, de la température, ... en hiver, avec un sol plein de caillasse ... la résistance de la terre est bigrement élevée.
Autre phénomène qui n'est pas anodin et qui a été notifié, c'est la différence de potentiel ... ouaip, mais comment ?
La terre (sol), un fil, un poteaux, ... tout ça possède une résistance propre, ou plutôt une impédance propre.
La résistance c'est lorsque l'on est en "courant continu", l'impédance c'est quand on est en "courant alternatif".
L'impédance, c'est une résistance qui change avec la fréquence, et généralement en basse tension comme nous, plus la fréquence augmente, plus l'impédance diminue et donc, laisse passer plus de courant ...
Autre cas, la foudre ... pouf un éclaire frappe le champ du voisin.
Tes deux prises de terre ne sont pas interconnectées, tu te retrouves avec une différence de potentiel qui peut atteindre plusieurs milliers de volt, et là, ton câble d'alimentation entre tes deux bâtiments se retrouve avec des tensions complètements différentes sur ses extrémités ... PAF (explosion, incendie, ...)
Ça marche aussi avec une ligne HT au sol ...
D'ailleurs, suivant ta région, le parafoudre est obligatoire en tête d'installation.
Ce qu'il faut retenir de tout ça, et du reste non expliqué parce que là je vais me pieuter, c'est que la sécurité électrique n'est pas à prendre à la légère.
Les normes doivent être appliquées au moment de la réalisation (ou de la rénovation), mais en ce qui concerne l'électricité, c'est un danger invisible et mortel.
Les normes imposent des choses, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons, même des trucs que l'on ne pourrait même pas imaginer ...
Quelques chiffres ... l'électricité tue, très peu par électrocution, principalement par la chute lorsque l'on se prend un "châtaigne" et qu'on est sur un escabeau, ou même sur le sol. L'explosion d'un appareil, projection de matières en fusion, dégagement de gaz toxique ... 1/3 des incendies domestiques sont causés par l’électricité (multiprises sur multiprises avec 12 chargeurs dessus enfermés derrière le bureau accumulant de la poussière ...)
Je me suis toujours dit qu'il faudrait avoir, au collège au moins, une journée ou demi journée de sensibilisation aux dangers de l'électricité (une version allégée de l'habilitation électrique pour les professionnels), parce que tout le monde s'en sert, et beaucoup font n'importe quoi avec, mais ce n'est que mon avis
D.