Page 3 sur 3
Re: Commande VMC simple flux.
Publié : 27 août 2023, 15:00
par Eataine
En partant du second schéma d'Alfred, j'ai intercalé un interrupteur, position fermée.
J'appuie sur le poussoir, tout se passe "normalement", comme décrit précédemment, à la fin des 30 secondes, le bourdonnement, la lampe clignote très rapidement, j'ouvre l'interrupteur, je referme, et c'est reparti pour un décompte de 30 secondes, sans avoir réappuyé sur l'interrupteur.
Re: Commande VMC simple flux.
Publié : 28 août 2023, 12:15
par alfred
Bonjour.
En partant du 3ieme schéma d'Alfred, j'ai intercalé un interrupteur, position OUVERTE.
J'appuie sur le poussoir, tout se passe "normalement", comme décrit précédemment, à la fin des 30 secondes, le bourdonnement, la lampe clignote très rapidement, je FERME l'interrupteur, je OUVRE 1 S et c'est reparti (pour un décompte de 30 secondes, sans avoir réappuyé sur l'interrupteur) POIR UN ESPOIR MEILLEUR.
Je vous paraphrase.
Ce schéma entre P et A1 avec interrupteur entouré de rouge mime plus précisément le fonctionnement du relais à retard dont le but est de continuer d'alimenter grt8a1 afin que ce dernier laisse 16 sans alimentation environ 1 s pour que teledigo veuille bien se reposer.
Alfred.
Re: Commande VMC simple flux.
Publié : 28 août 2023, 15:53
par Eataine
D'accord...
Donc ce n'est pas ce que j'avais réalisé:
Re: Commande VMC simple flux.
Publié : 28 août 2023, 17:15
par Eataine
Bon ben j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle...
La bonne:
Après avoir câblé comme indiqué dnas le dernier message d'Alfred, à la fin du décompte, le bourdonnement se fait, j'actionne l'interrupteur pour fermer le circuit durant 1 seconde, puis je réouvre le circuit... et le bourdonnement continue. Je recommence en laissant fermé plus longtemps, et là ça marche.
La mauvaise:
Je recommence l'opération, mais j'ai attendu un poil trop longtemps avant de fermer le circuit, et le GRT8-A1 a crâmé...
Conclusion:
Le système fonctionne, mais il faut ouvrir le circuit immédiatement après le fin du décompte, pour que le GRT8-A1 ne "bourdonne" pas (et du coup, ne claque pas) et laisser ouvert au moins 5 secondes (pour que le télédigo ait le temps de revenir à sa position initiale ouverte).
Un tout grand merci Alfred...
Re: Commande VMC simple flux.
Publié : 28 août 2023, 20:51
par alfred
Bonsoir.
"Un tout grand merci Alfred.."
Un tout grand merci Eataine car je rêvais d'être un relais sans bourdonnement et mon rêve a cramé.
Le telefigo et le grt8a1 n'ont pas collaboré pour nous permettre de réaliser ce rêve.
En fait rêver n'est-il pas le meilleur moment dans cet échange ?
Alfred.