Page 4 sur 4

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Publié : 27 janv. 2016, 23:29
par egtegt
@Dag

Merci de ta réponse. Cela dit, je ne vois toujours pas le danger si on ne relie pas les deux terres :

En cas de foudre, si le circuit est normal, la phase et le neutre sont de toute façon isolés de la terre, donc s'il y a une forte tension sur ces deux conducteurs, la terre n'y changera pas grand chose. Et si la foudre touche la terre, directement ou par le biais d'une mauvaise isolation de la phase ou du neutre, ben elle ira à la terre et le fait que les deux terres soient interconnectées ne changera pas grand chose en dehors d'améliorer la qualité de la terre.

Pour l'équipotentientalité, elle est très importante si tu es dans le même bâtiment (c'est pas top de se prendre du 230 V avec une main sur un robinet et l'autre sur un radiateur en fonte). Si les bâtiments sont séparés de 30 m, à moins d'être une pieuvre géante, le risque de se retrouver avec une main sur deux éléments reliés à deux terres différentes est tout de même très faible.

Mais en fait, fondamentalement, si comme je l'ai fait, mon atelier est relié directement derrière le différentiel ES (chez moi c'est ni EDF, ni ERDF ni RTE, c'est ES :) ) quelle est la différence entre mon atelier et la maison de mon voisin ? Car si je pousse à l'extrême, je devrais relier ma terre à celle de mon voisin, non ?

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Publié : 27 janv. 2016, 23:56
par Dag
Pour ton cas, tu as l'obligation de relier les deux prises de terre car ta source d'alimentation est la même (un seul disjoncteur abonné).
Et la norme imposant le passage du PE dans tout les câbles de distribution (quelle soit primaire ou secondaire), tu n'as pas le choix :)

La foudre implique d'autres phénomènes, comme les champs magnétiques, les champs électriques, les élévations rapide de potentiel à des fréquences élevée ... et même si tes phases et neutre sont isolés, ça passera quand même, surtout quand l'isolant des câbles est prévu pour 600Vac ... :mrgreen:
La foudre arrive à faire sortir les câbles des murs ...

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Publié : 28 janv. 2016, 06:43
par Michel34
egtegt a écrit : Mais en fait, fondamentalement, si comme je l'ai fait, mon atelier est relié directement derrière le différentiel ES (chez moi c'est ni EDF, ni ERDF ni RTE, c'est ES :) )
ce que j'ai demontré , c'est que EDF,ERDF,RTE sont trois entitées separées mais faisant parti de la meme entreprise (comme GDF et GRDF) , EDF est un fournisseur d'energie comme Suez ou autre , par contre tu es tributaire de ERDF et RTE malgres le fournisseur que tu as souscrit. :)