Page 1 sur 3
Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 21 janv. 2016, 09:31
par avel
Bonjour,
Pour pouvoir utiliser plus facilement mes machines electro-portatives recemments acquises ( OF 1010, TS 55, CTL midi ) et le reste de mes anciennes machines, je souhaite rajouter un circuit au niveau du tableau exiqstant de la maison qui se trouve déjà dans mon local de travail.
Ce tableau est de marque Merlin *Gerin mais je ne trouve plus de disjoncteur de cette marque en 20A.
La référence indiquée sur les disjoncteurs existant en 20A est: 16727.
Quel autre disjoncteur puis-je prendre qui soit compatible au tableau existant , Merci
PS: 20A, est-ce le bon ampérage que vous auriez utilisé ?
Merci
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 21 janv. 2016, 09:42
par max35
Bonjour,
Merlin Gerin a été repris par Schneider Electric.
La référence est restée la même, c'est un disjoncteur à bornes auto.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 21 janv. 2016, 10:04
par sebinews
c est ca merlin guerin a changer de nom apres le rachat par un groupe qui voulais faire peau neuve et relancer la marque du orange ils sont passer au vert sinon ca reste le meme produit . ca reste une bonne gamme moins chère que hager et legrand .
http://www.optimohm.com/fiche.php?ref=131446640411
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 22 janv. 2016, 16:01
par egtegt
Mais de toute façon, il n'y a aucune obligation de rester dans la même marque. Les fixations sont standard et n'importe quel disjoncteur thermique fera l'affaire.
Par contre, si tu mets du 20 A, il faut une section de 2,5 mm2, ce qui est normalement le standard pour les prises, mais ça peut parfois être du 1,5 mm2.
Pour le calibre, ça dépend de ce que tu vas brancher, mais effectivement, 20 A te permet environ 4,5 kW, 16 A permet 3,7 kW.
Si tu n'as que de l'électroportatif, du 16 A suffit en général, ça couvre ton aspirateur de 1200 W et une machine jusqu'à 2500 W. Si par contre tu as une machine combinée de 2200 W plus un aspirateur de 1500 W, ça devient limite.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 22 janv. 2016, 18:06
par avel
Merci de tous ces renseignements.
Je n'utiliserai que de l'electro-portatif mais on ne sait jamais à l'avenir.
Aussi, je partirai en 20A d'autant plus que l'écart de prix entre le cable 2.5mm2 et 1.5mm2 n'est pas important pour environ 25m.
Le disjoncteur, lui, est pratiquement au même prix que ce soit en 16 ou 20A.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 22 janv. 2016, 18:19
par sebinews
le 2.5 c est mieux sinon le 1.5 si tu tire trop dessus tu vas faire radiateur dans ton atelier lol
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 09:27
par Michel34
egtegt a écrit :Mais de toute façon, il n'y a aucune obligation de rester dans la même marque. Les fixations sont standard et n'importe quel disjoncteur thermique fera l'affaire.
Les fixations OUI , mais les peignes NON

Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 09:37
par sebinews
ben c est normal pour les peignes. la norme est sortie après le rachat de merlin gerin . maintenant quelque soit la marque ton peignes doit rentré .
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 12:52
par stephane1971
Bonjour à tous
pour illustrer les propos de Michel

comme on peut le voir sur la première rangée à droite ,j'ai voulu rajouter un disjoncteur 20A sur mon tableau en LEGRAND ,les autres sont en NALTO, le peigne ne rentre pas ,j'ai effectivement été obligé de mettre le disjoncteur Legrand à l'envers!
c'est juste une situation provisoire car je suis en train de déménager ce tableau.
Bonne journée
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 12:57
par sebinews
pourquoi tu n as pas su le mettre le peigne?
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 13:06
par stephane1971
Les encoches ne correspondent pas ,si tu veux toutes les encoches du fond ou rentre le peigne se trouve sur les Nalto à droite et sur Legrand à gauche donc impossible d'insérer le peigne puisque les '"dents" de ce dernier ne sont pas ajustables en largeur.
J'espère que c'est clair? Sinon je ferais une photo mais il faut que je démonte le disjoncteur
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 13:13
par sebinews
je n ai pas bien comprie

Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 13:25
par sebinews
ah apres avoir reflechis devant ma tasse de café oui tt les marque font des peigne pour leurs marque mais tu peux modifier ca
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 13:26
par stephane1971
Avec la photo c'est plus parlant
Sur la photo,j'ai triché ce sont deux Nalto (dont un mis à l'envers volontairement)mais le résultat est celui que tu obtiens si tu mets côte à côte un Legrand et un nalto
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 13:38
par sebinews
faut utiliser un peigne 13 modules car tu mets rarement 13 module et faire le pliage et la découpe des bornes.plus facile a faire que de t expliquer le principe
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 23 janv. 2016, 15:25
par Michel34
sebinews a écrit :faut utiliser un peigne 13 modules car tu mets rarement 13 module et faire le pliage et la découpe des bornes.plus facile a faire que de t expliquer le principe
difficile d'imaginer

Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 09:12
par egtegt
Je pense que sur les disjoncteurs plus récents, c'est normalisé car je n'ai pas eu ce genre de problèmes, sauf avec un 40 mA. mais par contre, je ne comprends pas bien pourquoi tu as du le mettre à l''envers. tu n'aurais pas pu faire la liaison avec des fils ?
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 09:17
par stephane1971
@egtegt
Une liaison par fil est possible, mais je n'avais pas de fil sous la main seulement le peigne donc j'ai retourné le disjoncteur ,sachant que cette situation reste provisoire car je suis en train de déplacer le tableau et de le refondre complétement suis à une extension.
Bonne journée
Stéphane
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 14:01
par Dag
Attention, si le but du jeu est d'alimenter des prises de courants mono (classique), le disjoncteur devra impérativement être un 16A !
D.
Re: Disjoncteur Merlin Gerin
Publié : 25 janv. 2016, 14:05
par stephane1971
@DAG
Dans mon cas c'est un disjoncteur 20A relié à 12 postes prise en 2.5 mm2
C'est pas bon?
Je pensais que 16A pour 5 prises max et fil 1.5mm2,peut être à tort?
Bonne journée
Stéphane