Page 1 sur 1

contacteur lurem 310

Publié : 07 juil. 2017, 17:14
par crusty
Bonjour à tous,
Je possède une Lurem 310 si et le contacteur est HS (la bobine probablement).
On m'en a donné deux pour le remplacer et mes connaissances en électrotechnique sont très lointaines.
Je pense que les deux pourraient faire l'affaire, mais si un électricien pouvait me rassurer, ça me dépannerait.
J'ai vérifier au niveau puissance pas de problème, c'est pour la commande ou j'ai un trou. Je pense que c'est un contact NO mais le doute m'habite...
Le contacteur à remplacer est un ABB B9-30-10

Merci à vous pour l'aide.



Image
Image

Re: contacteur lurem 310

Publié : 09 juil. 2017, 11:53
par crusty
Bien je viens livrer la conclusion. J'ai fortement secoué mes neurones et me suis décidé à monter le deuxième et hop, ça marche impeccable. 4 mois sans combiné, je n'en pouvais plus!!!
Merci à ceux qui m'auront lu.