Page 1 sur 1

Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 14 mars 2018, 06:28
par Rascal
Bonjour à vous!

Tous est à peu près dans le titre, j'aimerais savoir si parmi vous il n'y aurait pas un(e) électricien(ne) confirmé(e) qui serait en mesure de répondre à deux ou trois questions que je me pose au niveau du tableau. Rien de bien compliqué mais j'aimerais être sur de moi avant de prendre RDV pour le consuel.

Bonne journée à vous tous!

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 14 mars 2018, 06:58
par MrBlue
Hello,

Pas électricien mais d'assez bonnes notions.
Si tu te poses des questions sur ton tableau, les guides pdf nfc 15-100 édités par les différents fabricants (Schneider, Legrand...) devraient pouvoir y répondre.

Le consuel ne peut pas forcément tout vérifier, donc il est important que l'installation fasse propre.

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 14 mars 2018, 09:51
par Mim
Salut,

Idem à MrBlue, l'electricité en batiment n'est pas mon domaine pro, mais je maitrise pas mal la NFC 15-100.
Je bosse plutôt dans les armoires industrielles et pour les raccordements on fait quelque modifs au tableau client puis visite consuel.
Guide hager pour la norme avec dernière MAJ

C'est quoi les questions ?

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 14 mars 2018, 10:07
par Rascal
Merci de vos réponses.
Je ferais un petit topo ce soir.

Cela concerne notamment la gtl et les liaisons equipotentielles.

Cordialement

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 14 mars 2018, 10:10
par LyP
Par contre méfiance, il peut te faire démonter n'importe quoi pour vérifier, certes il faut que cela fasse propre mais il peut refuser l'installation pour une simple liaison équipotentielle oubliée sur une fenêtre alu, ou autre petites choses... Une personne de ma famille en ayant fait l'expérience récemment, (lui c'était autre chose dont je ne me rappel pas qu'il a corrigé devant l'expert pour que cela passe mais il a dû le convaincre...).

Bref ils sont assez pointilleux aussi je comprends que tu veuilles t'assurer de n'avoir rien oublié pour son passage !

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 14 mars 2018, 12:19
par stf67
Quelles sont tes questions à proprement parler?

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 07:59
par Odont
salut

je ne suis pas diplômé en Electricité mais j'ai fait 2 installations complète de maison la mienne compris en vu de faire passer le consuel et pas de problème

mais si tu ne dis pas ton problème ou tes doutes ont ne peut rien te dire

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 18:35
par Rascal
Bonjour à vous!
Pour bien comprendre la situation, je construit un logement provisoire... voir les grandes lignes ici: https://copaindescopeaux.fr/forum/23/19677.html

Je devais faire un point hier soir, mais je suis rentré bien trop tard pour passer devant le pc! J'ai fini de passer mes gaines pour les prises et l'éclairage, et les radiateurs.
pour résumer mes interrogations:

GTL/ETEL: j'ai acheté un truc comme ça en gros
et en image
gtl.jpg
car j'ai lu sur la norme NFC 15100 que la GTL était obligatoire, mais j'ai l'impression de m'être fait avoir car du coup les dimensions ne sont pas bonne... Mais ai je bien tout compris? Ne serait ce pas l'ETEL qui doit faire 600mm*250mm avec cette gtl à l’intérieur?

Mais je ne comprend pas bien L'ETEL... J'ai travailler plusieurs années chez un plaquiste et j'ai toujours vu les tableaux elec contre le placo avec les réseaux qui passent dans les doublages. Les tableaux étaient " l'air libre".

En gros si je pose mon tableau avec mes gaines dans le placo dans le doublage du salon sur une paroi de 1200mm de large et rien devant, est ce bon?

Le tableau de communication est il obligatoire vraiment... Juste pour une prise téléphone??

Pour les liaisons équipotentielles mes questions disparaissent en cherchant un peu :lol: . Je ne vais pas chercher à comprendre, je raccorde à la terre tout ce qui est métallique dans la salle de bain: fenêtre alu, armature du bac à douche.

Par contre sur la notice du Sèche serviette il est précisé qu'il ne doit pas être raccordé à la terre?? Est ce normal? Pourtant il est en métal et plein d'eau .

J'oublie surement des truc et des questions, mais cela va revenir! Merci à vous bierre

Cordialement

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 19:03
par MrBlue
De mémoire L'ETL ne doit pas être encombré mais n'est pas forcément matérialisée. La GTL est incluse dedans et doit être matérialisée.

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 19:03
par MrBlue
Sèche serviette classe deux, ne doit pas être relié à la terre, rien d'anormal.

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 19:12
par Rascal
MrBlue a écrit : 15 mars 2018, 19:03 De mémoire L'ETL ne doit pas être encombré mais n'est pas forcément matérialisée. La GTL est incluse dedans et doit être matérialisée.
Donc ma Gtl est bonne alors?

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 19:51
par MrBlue
Rascal a écrit : 15 mars 2018, 19:12
MrBlue a écrit : 15 mars 2018, 19:03 De mémoire L'ETL ne doit pas être encombré mais n'est pas forcément matérialisée. La GTL est incluse dedans et doit être matérialisée.
Donc ma Gtl est bonne alors?
Oui, pour mettre un coffret 13 modules dessus.

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 19:56
par MrBlue
MrBlue a écrit : 15 mars 2018, 19:03 De mémoire L'ETL ne doit pas être encombré mais n'est pas forcément matérialisée. La GTL est incluse dedans et doit être matérialisée.
Plus précisément :

https://www.hager.fr/normes/norme-elect ... /74049.htm

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 15 mars 2018, 20:11
par Rascal
Ok merci! Je respire un peu plus donc! ça soulage!

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 21 mars 2018, 07:18
par Rascal
Bon ça c'est fait!
On verra ce que dit le consuel!

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 05 mai 2018, 07:17
par Rascal
Bonjour!

Consuel passé la semaine dernière,

2 ou 3 bricoles qui n'allaient pas, corrigées pendant la visite et un 40mA surchargé mais la visite à été concluante et j'ai mon visa!

Merci à vous!

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 05 mai 2018, 10:59
par MrBlue
Rascal a écrit : 05 mai 2018, 07:17 Bonjour!

Consuel passé la semaine dernière,

2 ou 3 bricoles qui n'allaient pas, corrigées pendant la visite et un 40mA surchargé mais la visite à été concluante et j'ai mon visa!

Merci à vous!
Super !

40mA surchargé ? Tu avais mal fais la somme des disjoncteurs en aval ? Pas les bons coefficients ?

Re: Recherche Electricien en vue consuel pour renseignement

Publié : 08 mai 2018, 10:43
par Rascal
MrBlue a écrit : 05 mai 2018, 10:59
Rascal a écrit : 05 mai 2018, 07:17 Bonjour!

Consuel passé la semaine dernière,

2 ou 3 bricoles qui n'allaient pas, corrigées pendant la visite et un 40mA surchargé mais la visite à été concluante et j'ai mon visa!

Merci à vous!
Super !

40mA surchargé ? Tu avais mal fais la somme des disjoncteurs en aval ? Pas les bons coefficients ?
pour ne rien te cacher, je n'avais rien calculé du tout.... Et pour être vraiment sincère je ne sais pas comment calculer ça... :oops: