Publié : 07 mai 2018, 14:41
Je suis en cours de réflexion pour un abris pour ma remorque pour lequel j'aurais besoin de l'avis de charpentiers. Je préviens, j'ai pas forcément le vocabulaire adéquat, surtout en charpente monopente (je me débrouille à peu près quand il s'agit de fermes traditionnelles).
Topo :
L'abri fera 3x3m (entre faces externes des poteaux),3,29m (axe X) par 3,985m (axe Z) progeté au sol (ça donne une avancée de 76,7cm et un débord de 20,1cm à l'arrière) . Il doit être ouvert sur la face avant (allée de jardin vers le portail), la face gauche (donne l'accès à une dépendance), la face arrière peut être complètement contreventée (elle donne sur une haie) et j'aimerais que la face droite soit ouverte (donne sur l'allée de mon atelier). La toiture sera composée de bac acier 63/100.
Niveau dimensionnement :
- Toute la charpente sera en douglas (facilement dispo par chez moi)
- Les poteaux sont en 145x145mm
- Les deux madriers qui servent d'entrait sur chaque ferme sont en 145x45mm, assemblés aux poteaux par "enfourchement" et boulonnés
- les "arbalétriers" sont en 145x45mm, eux aussi assemblés sur les poteaux par "enfourchement" et boulonnés
- Les deux bastaings qui relient les deux fermes sont en 145x70mm et seront repris sur les poteaux par tenon/mortaise et chevillés
- Les liens reliant les poteaux aux entraits sont en 145x55mm, assemblés par tenon/mortaise sur les poteaux et boulonnés aux entraits
- Les liens reliant les poteaux aux bastaings en 145x70mm sont en 145x70mm et assemblés par tenon/mortaise
- Les chevrons/pannes sont en 95x45mm et seront fixés sur sabots sur les "arbalétriers"
D'un point de vue charge, la toiture fera 13,2m² soit environ 80kg. Je suis en zone A1 pour la neige et 2 pour le vent. La face gauche se situe au sud-ouest, les vents dominants sont plutôt des vents d'ouest/nord-ouest par chez moi. Je pense fermer la partie haute (au dessus des bastaings et madriers) par du bardage.
D'un point de vue général, cela vous parait-il bien conçu ? En terme de dimensionnement, les différents éléments vous semble-t'il bien proportionnés ?
Topo :
L'abri fera 3x3m (entre faces externes des poteaux),3,29m (axe X) par 3,985m (axe Z) progeté au sol (ça donne une avancée de 76,7cm et un débord de 20,1cm à l'arrière) . Il doit être ouvert sur la face avant (allée de jardin vers le portail), la face gauche (donne l'accès à une dépendance), la face arrière peut être complètement contreventée (elle donne sur une haie) et j'aimerais que la face droite soit ouverte (donne sur l'allée de mon atelier). La toiture sera composée de bac acier 63/100.
Niveau dimensionnement :
- Toute la charpente sera en douglas (facilement dispo par chez moi)
- Les poteaux sont en 145x145mm
- Les deux madriers qui servent d'entrait sur chaque ferme sont en 145x45mm, assemblés aux poteaux par "enfourchement" et boulonnés
- les "arbalétriers" sont en 145x45mm, eux aussi assemblés sur les poteaux par "enfourchement" et boulonnés
- Les deux bastaings qui relient les deux fermes sont en 145x70mm et seront repris sur les poteaux par tenon/mortaise et chevillés
- Les liens reliant les poteaux aux entraits sont en 145x55mm, assemblés par tenon/mortaise sur les poteaux et boulonnés aux entraits
- Les liens reliant les poteaux aux bastaings en 145x70mm sont en 145x70mm et assemblés par tenon/mortaise
- Les chevrons/pannes sont en 95x45mm et seront fixés sur sabots sur les "arbalétriers"
D'un point de vue charge, la toiture fera 13,2m² soit environ 80kg. Je suis en zone A1 pour la neige et 2 pour le vent. La face gauche se situe au sud-ouest, les vents dominants sont plutôt des vents d'ouest/nord-ouest par chez moi. Je pense fermer la partie haute (au dessus des bastaings et madriers) par du bardage.
D'un point de vue général, cela vous parait-il bien conçu ? En terme de dimensionnement, les différents éléments vous semble-t'il bien proportionnés ?