Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Modérateur : davidoffo
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
+1 mais c'est 4 mm² max pour la plupart.
Le wago 221-612 autorise du 6 mm² souple et rigide.
Le wago 221-612 autorise du 6 mm² souple et rigide.
Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.
- Michel34
- Accro
- Messages : 2047
- Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
- Localisation : 34 La grande Bleue
- Contact :
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
C'est pour cette raison qu'il est conseillé une fois par an de couper le général et de vérifier le serrage de tous les disjoncteurs du tableau électrique , ca prends 5 minutes et ca évite les soucis du quotidien.
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
+1 pour le contrôle du serrage des disjoncteurs dans le tableau électrique.
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Non , aucune spéculation, jipeka l'a dit et nous a montré le disjoncteur correspondant.gumma a écrit : ↑26 juil. 2022, 12:42Pure spéculation. Peut-être que l'ancienne plaque tirait moins de jus .
Mais bon, si tu es sûr que tout est aux normes, alors tout va pour le mieux.
Notre ami Jipeka fera le branchement en connaissance de cause.
https://www.onse.fr/resultats-publications/
Toutes ces discussions me semblent bien inutiles , il y a une installation adéquate prévue dans le mur.
On branche à l'aide des dominos ou borniers déjà en place , car il y en a forcément.
"Sauf que le branchement au niveau du mur, c'est celui avec un cache devant conçu spécialement pour les taques, et donc que je dévisse derrière c'est 3 fils également mais assez gros"
Le plus sage est de mesurer au pied à coulisse le vrai diamètre des fils mais c'est tout. On branche une plaque dont l'install est déjà prévue, comme on branche nimporte quelle prise.
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
+ 1, d'une manière généralelamouette a écrit : ↑26 juil. 2022, 18:48Non , aucune spéculation, jipeka l'a dit et nous a montré le disjoncteur correspondant.gumma a écrit : ↑26 juil. 2022, 12:42Pure spéculation. Peut-être que l'ancienne plaque tirait moins de jus .
Mais bon, si tu es sûr que tout est aux normes, alors tout va pour le mieux.
Notre ami Jipeka fera le branchement en connaissance de cause.
https://www.onse.fr/resultats-publications/
Toutes ces discussions me semblent bien inutiles , il y a une installation adéquate prévue dans le mur.
On branche à l'aide des dominos ou borniers déjà en place , car il y en a forcément.
"Sauf que le branchement au niveau du mur, c'est celui avec un cache devant conçu spécialement pour les taques, et donc que je dévisse derrière c'est 3 fils également mais assez gros"
Le plus sage est de mesurer au pied à coulisse le vrai diamètre des fils mais c'est tout. On branche une plaque dont l'install est déjà prévue, comme on branche nimporte quelle prise.
Amateur aimant le bois
-
- Habitué
- Messages : 61
- Inscription : 23 déc. 2018, 18:15
- Localisation : Alpes du nord
- Contact :
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Salut Jipka,
Tu n’y connais rien et avec tes explications il y a des artistes qui te donnent des solutions.
Toutefois, celles ci dépendent de ce que les conseilleurs ont compris du problème…
Personnellement, je ne me ferais pas tant de soucis.
Tu branches comme tu le penses.
Si ça marche tant mieux.
Si la baraque du voisin flambe, sois le premier à appeler les pompiers, tu passeras pour un héros.
Dors sur tes deux oreilles, c’est pas chez toi…
Bonne nuit
Tu n’y connais rien et avec tes explications il y a des artistes qui te donnent des solutions.
Toutefois, celles ci dépendent de ce que les conseilleurs ont compris du problème…
Personnellement, je ne me ferais pas tant de soucis.
Tu branches comme tu le penses.
Si ça marche tant mieux.
Si la baraque du voisin flambe, sois le premier à appeler les pompiers, tu passeras pour un héros.
Dors sur tes deux oreilles, c’est pas chez toi…
Bonne nuit
- Eataine
- Accro
- Messages : 4352
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
- Localisation : non peut-être?
- Contact :
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Et comme Jipeka est belge...xyloweb a écrit : ↑25 juil. 2022, 21:40 Sinon, pour pas faire n'importe quoi, il y a la norme C15-100…
https://www.legrand.fr/questions-freque ... de-courant
Et je vous conseille vivement de la respecter si vous voulez pas avoir quelques surprises maintenant ou bien dans le futur…
https://www.vincotte.be/home/assets/fil ... 019_v2.pdf
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Super merci Eataine, je vais lire ca çEataine a écrit : ↑27 juil. 2022, 20:48Et comme Jipeka est belge...xyloweb a écrit : ↑25 juil. 2022, 21:40 Sinon, pour pas faire n'importe quoi, il y a la norme C15-100…
https://www.legrand.fr/questions-freque ... de-courant
Et je vous conseille vivement de la respecter si vous voulez pas avoir quelques surprises maintenant ou bien dans le futur…
https://www.vincotte.be/home/assets/fil ... 019_v2.pdf
Amateur de Belgique
- Eataine
- Accro
- Messages : 4352
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
- Localisation : non peut-être?
- Contact :
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
+2
Le compteur divisionnaire est dans mon hall d'entrée. Une nuit, en montant me coucher, je sens une odeur de plastique brûlé dans le hall. Je cherche la source, mais je ne trouve pas.
Et pour je ne sais quelle raison, j'éteins le hall avant de monter... Et je vois une petite lueur orange-rouge juste sous un des disjoncteurs...
Je rallume pour aller voir: c'était le fil qui partait de ce disjoncteur (vers le boiler) qui était chauffé au rouge et dont la gaine était déjà bien cramée...
Cause: la vis de serrage qui avait du jeu...
Pour le même prix, la maison y passait...
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Oui c'est malheureusement assez fréquent comme cause d'incendie.
Le mieux serait de pouvoir s'équiper d'un contrôleur thermique infrarouge mais ça doit coûter une blinde …
Le mieux serait de pouvoir s'équiper d'un contrôleur thermique infrarouge mais ça doit coûter une blinde …
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
J'ai commandé ceux cigumma a écrit : ↑26 juil. 2022, 17:33 +1 mais c'est 4 mm² max pour la plupart.
Le wago 221-612 autorise du 6 mm² souple et rigide.
Le vendeur m'a bien indiqué que ça accepte les rigides 6 et aussi le multibrins !
Amateur de Belgique
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Faut être sérieux, vous trouvez une vis mal serré : une vis mal serré est une vis qui a été mal serré en cause la personne qui a touché le tableau. J'ai téléchargé la revue technique réf quelques post plus haut. En fin de revue il préconise une vérif tous les 25 ans si l'installation a été déclaré conforme. Bien cela semble être correct en terme de vérificationEataine a écrit : ↑27 juil. 2022, 21:04+2
Le compteur divisionnaire est dans mon hall d'entrée. Une nuit, en montant me coucher, je sens une odeur de plastique brûlé dans le hall. Je cherche la source, mais je ne trouve pas.
Et pour je ne sais quelle raison, j'éteins le hall avant de monter... Et je vois une petite lueur orange-rouge juste sous un des disjoncteurs...
Je rallume pour aller voir: c'était le fil qui partait de ce disjoncteur (vers le boiler) qui était chauffé au rouge et dont la gaine était déjà bien cramée...
Cause: la vis de serrage qui avait du jeu...
Pour le même prix, la maison y passait...
Amateur aimant le bois
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Il te faut un wago par fil . P, N et T soit 3 wago sauf erreurJipeka a écrit : ↑27 juil. 2022, 22:22J'ai commandé ceux cigumma a écrit : ↑26 juil. 2022, 17:33 +1 mais c'est 4 mm² max pour la plupart.
Le wago 221-612 autorise du 6 mm² souple et rigide.
Le vendeur m'a bien indiqué que ça accepte les rigides 6 et aussi le multibrins !
Amateur aimant le bois
- Eataine
- Accro
- Messages : 4352
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
- Localisation : non peut-être?
- Contact :
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Le dernier à avoir touché ces fils, c'est l'électricien de chez ORES (fournisseur réseau) lorsqu'il est venu remplacer le compteur. Le câble vers le boiler le gênait et il l'a déconnecté pour pouvoir passer le sien, avant de le remettre en place...Douglas53 a écrit : ↑28 juil. 2022, 06:25 [
Faut être sérieux, vous trouvez une vis mal serré : une vis mal serré est une vis qui a été mal serré en cause la personne qui a touché le tableau. J'ai téléchargé la revue technique réf quelques post plus haut. En fin de revue il préconise une vérif tous les 25 ans si l'installation a été déclaré conforme. Bien cela semble être correct en terme de vérification
En principe, il n'avait pas le droit d'y toucher, il devait reprendre un nouveau rendez vous après que j'ai moi-même déplacé ce qui gênait pour la pose du nouveau compteur (plus grand). Donc, il a voulu être sympa et l'a déplacé lui même...
-
- Accro
- Messages : 1794
- Inscription : 06 déc. 2015, 20:43
- Localisation : Champigneulles
- Contact :
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Ou quand filer un coup de main peut te fout dans la merde...Eataine a écrit : ↑28 juil. 2022, 07:48Le dernier à avoir touché ces fils, c'est l'électricien de chez ORES (fournisseur réseau) lorsqu'il est venu remplacer le compteur. Le câble vers le boiler le gênait et il l'a déconnecté pour pouvoir passer le sien, avant de le remettre en place...Douglas53 a écrit : ↑28 juil. 2022, 06:25 [
Faut être sérieux, vous trouvez une vis mal serré : une vis mal serré est une vis qui a été mal serré en cause la personne qui a touché le tableau. J'ai téléchargé la revue technique réf quelques post plus haut. En fin de revue il préconise une vérif tous les 25 ans si l'installation a été déclaré conforme. Bien cela semble être correct en terme de vérification
En principe, il n'avait pas le droit d'y toucher, il devait reprendre un nouveau rendez vous après que j'ai moi-même déplacé ce qui gênait pour la pose du nouveau compteur (plus grand). Donc, il a voulu être sympa et l'a déplacé lui même...
L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que soi.
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Ah oui?
C'est le proprio qui est le responsable, rien ne prouve quoi que ce soit.
Même sans intervention malencontreuse il faut resserrer de temps en temps tous ses disjoncteurs et fusibles, le cuivre se tasse de lui même et ça finit par manquer de serrage.
Mais on est parti loin, il était juste question de connecter les fils aux borniers prévus à cet effet, le tableau est déjà fait.
C'est le proprio qui est le responsable, rien ne prouve quoi que ce soit.
Même sans intervention malencontreuse il faut resserrer de temps en temps tous ses disjoncteurs et fusibles, le cuivre se tasse de lui même et ça finit par manquer de serrage.
Mais on est parti loin, il était juste question de connecter les fils aux borniers prévus à cet effet, le tableau est déjà fait.
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Et voilà les copains la cuisine est finie, merci !
Dernière modification par Jipeka le 30 juil. 2022, 17:41, modifié 3 fois.
Amateur de Belgique
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
C'est toi qui à fait le branchement électrique
Il manque tout de même l'évier ?
Il manque tout de même l'évier ?
Amateur aimant le bois
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
Pour manger des chips, ça ira. l'eau est au frais manque le ricard pour fêter ça oups le 51 SVP
Amateur aimant le bois
Re: Fil électrique plus gros sur fil plus fin
désolé j'ai supprimer mon post pas erreur, donc je respot
oui l'évier est à coté sur un autre meuble, c'etait un peu du bricolage, fallait faire avec ce qu'il y avait et ce qsu'il y avait pas
oui l'évier est à coté sur un autre meuble, c'etait un peu du bricolage, fallait faire avec ce qu'il y avait et ce qsu'il y avait pas
Amateur de Belgique
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités