Oui seulement un tableau électrique qui n’évolue pas en 25 ans je connais pas.Douglas53 a écrit : ↑28 juil. 2022, 06:25Faut être sérieux, vous trouvez une vis mal serré : une vis mal serré est une vis qui a été mal serré en cause la personne qui a touché le tableau. J'ai téléchargé la revue technique réf quelques post plus haut. En fin de revue il préconise une vérif tous les 25 ans si l'installation a été déclaré conforme. Bien cela semble être correct en terme de vérificationEataine a écrit : ↑27 juil. 2022, 21:04+2
Le compteur divisionnaire est dans mon hall d'entrée. Une nuit, en montant me coucher, je sens une odeur de plastique brûlé dans le hall. Je cherche la source, mais je ne trouve pas.
Et pour je ne sais quelle raison, j'éteins le hall avant de monter... Et je vois une petite lueur orange-rouge juste sous un des disjoncteurs...
Je rallume pour aller voir: c'était le fil qui partait de ce disjoncteur (vers le boiler) qui était chauffé au rouge et dont la gaine était déjà bien cramée...
Cause: la vis de serrage qui avait du jeu...
Pour le même prix, la maison y passait...
Donc oui il faut contrôler le serrage et pas tous les 25 ans !