Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Modérateur : davidoffo

Eimerej
Fan
Messages : 94
Inscription : 30 mars 2021, 09:30
Contact :

Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Message par Eimerej »

Bonjour à tous,

Quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de m'éclairer sur un questionnement de plomberie.

Après multiples recherches, je ne suis toujours pas sur de mon coup.

Je change mon ballon d'eau chaude. Tuyauterie cuivre classique. J'ai mes raccord diélectrique, mais je me pose la question des jonctions : Qu'est-ce que je mets? Filasse? Joint fibre ?

Jonction ballon-raccord: rien?
Jonction raccord-flexible: joint plat fibre?

Ci joint les photos, car le raccord côté ballon n'a pas de plat, donc je dirais rien ou filasse...

Merci pour votre aide précieuse, je vais essayer d'avoir de l'eau chaude pour ce soir :mrgreen:
Pièces jointes
image000000 (8).jpg
image000001 (8).jpg
Jcb84
Accro
Messages : 229
Inscription : 16 janv. 2016, 08:58
Contact :

Re: Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Message par Jcb84 »

Jonction ballon-raccord: rien?
Jonction raccord-flexible: joint plat fibre?

Oui et oui, c’est comme cela sur le mien, ça tient bon depuis des années.
Eimerej
Fan
Messages : 94
Inscription : 30 mars 2021, 09:30
Contact :

Re: Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Message par Eimerej »

Merci pour cette info, je vais donc faire comme ça!

Verdict plus tard, car finalement les aléas de la dépose ont reculés le planning :-(mur
lamouette
Accro
Messages : 16104
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24
Contact :

Re: Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Message par lamouette »

filasse et pâte quand même , pas rien du tout coté ballon /raccord.
Jcb84
Accro
Messages : 229
Inscription : 16 janv. 2016, 08:58
Contact :

Re: Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Message par Jcb84 »

Il y a un joint plat visible sur la sortie du ballon (pour le raccord diélectrique)
Eimerej
Fan
Messages : 94
Inscription : 30 mars 2021, 09:30
Contact :

Re: Help plomberie: raccord ballon eau chaude

Message par Eimerej »

Jcb84 a écrit : 06 oct. 2022, 13:22 Il y a un joint plat visible sur la sortie du ballon (pour le raccord diélectrique)
Effectivement il y a un espèce de joint, mais en plastique dur qui est solidaire de la sortie.
C'est ça qui fait office de joint du coup j'imagine, mais c'est vrai que ca ne me serait pas venue à l'idée de le monter comme ça si je n'avais pas vu certaines préco fabriquant ou ton message.

@lamouette
Je l'ai positionné comme ça pour l'instant, la mise en eau est prévue pour ce week-end... Suspense!

(Edit du weekend)
Eau chaude opérationnelle, merci à tous les deux pour vos réponses :)
Pour le diélectrique j'ai finalement mis ceinture et bretelles : quelques tours léger de filasse et pâte à joint ne m'ont pas paru superflu. Joints plats fibre pour le reste.
Tout coule sans fuite!