Raccordement électrique d'un four...
Publié : 28 août 2013, 13:45
par macbast
Bon rien a voir avec nos machines !!!
Je vais déplacer le four dans notre cuisine. Il est actuellement raccordé sur une prise avec protection 20A.
Je vais le déplacer dans un coin ou les prises sont sur du 16A. Est ce que ça passe, sachant que la conso de ce dernier est annoncée à 2570w ?
Le P=UI de mes lointaines études me dit que oui mais bon...
Merci
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 28 août 2013, 13:52
par Eataine
Ca passe largement. Ce n’est pas "aux normes", mais ça passe.
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on te demande, pour une machine à laver, une installation en 2,5mm², alors que les fils de la prise de ladite machine sont bien souvent en 1,5mm²...
Si tu dois remettre un plan de ton installation pour passage de l'organisme agréé, si tu indiques "Four" ou "Machine à laver" sur le plan, tu dois avoir des circuits spéciaux, mais si tu indique simplement "prise" sans préciser ce qui sera raccordé, ça passe avec du 2,5mm²...
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 28 août 2013, 15:43
par Troispattes
Bonjour
Le four étant une résistance pur (peut être un moteur de tourne broche mais si petit...) que c'est facile à calculer :
I = P/U ou I=intensité en ampères, P= puissance en watts et U=tension en volts
donc :
2570/220=11,68A
Même pas 12ampères... il y a de la marge !
Pascal

Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 28 août 2013, 18:26
par macbast
Merci à tous... Le four à déménagé... Et il fonctionne... Et à sa place au grand luxe... Un lave vaisselle. Yeeeeeepiiii

Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 28 août 2013, 18:47
par Romain L
Eataine a écrit :
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on te demande, pour une machine à laver, une installation en 2,5mm², alors que les fils de la prise de ladite machine sont bien souvent en 1,5mm²...
En explication très rapide, c'est à cause (grâce) à la longueur de câble que la machine est en 1.5 mm2. C'est pour ça aussi que les câbles sont courts.
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 28 août 2013, 23:04
par Eataine
C'est clair, mais y'a des normes à la mord moi le noeud, par exemple toutes les triplettes sont en 1,5mm², voire moins, personne ne vient voir combien tu en as accumulé sur la même prise, mais tu ne peux mettre que 8 prises sur un circuit électrique... Et du côté des PC ou des installations audio, il faudrait carrément 2 circuits si tu voulais avoir le nombre de prise correct et respecter la norme...
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 29 août 2013, 11:11
par hesus
Si tu prends précisément le calcul de section de fil, la longueur intervient.
Pour les prises, c'est un peu le bordel comme les prises spéciales 20A ne se trouvent plus dans le commerce. A la place, il vaut mieux remplacer la prise par un cache fil et faire un raccordement domino dans le cache fil (les fours sont livrés sans prises, ce n'est pas pour rien, s'il n'y avait pas de risque vis à vis de la norme les constructeurs installeraient une prise 16A comme pour les machines à laver). Il faut aussi s'assurer que l'installation est bien en 2.5mm² et qu'il y a un disjoncteur 20A au tableau.
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 29 août 2013, 20:48
par Llylia66
La quasi totalité des fours de nos jours sont livrés avec des prises, seule les plaques de cuisson n'en sont pas muni
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 29 août 2013, 21:34
par hesus
J'ai un four tactile encastrable de dernière génération et il était livré sans prise, pourtant c'est une marque très sérieuse.
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 29 août 2013, 21:48
par Llylia66
ah ..... quelles section de cable ?
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 30 août 2013, 09:35
par hesus
Je ne sais plus, je l'ai installé il y a 2 ans mais il a une puissance max de 3700w (fonction pyrolyse).
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 30 août 2013, 10:34
par Dorora
Alors a vérifier mais pour un four c'est prise 32A (et je suis meme pas sur que se soit encore au normes) sinon sortie de câbles....
Aujourd'hui on branche souvent les plaques elec dessus qui sont plus gourmande que les fours, mais d'apres les normes on branche pas un four sur un circuit de prise standard en 16A.
Pour les section des câble des fours, et tous les appareil ménager même nos outils, ils sont parfois en 0,75mm2 parce que leur câble fais 50cm, et que via les formule de base on vois que sur 50cm on peut passer la puissance...economie de se cuivre en section et en longueur...sans baisse du prix de vente...comme d'hab quoi ...
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 30 août 2013, 10:38
par hughes
Bonjour,
pour info les fours se raccordent sur un circuit spécialisé câblé en 6mm² et protéger en 32A donc sur un circuit en 16A et câblé en 2,5² perso je tente même pas...
Voila bonne journée a vous tous.
edit: désolé la norme NFC15100 a l'air d'avoir changée...
http://www.schema-electrique.net/schema ... 8che-linge
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 30 août 2013, 10:58
par Dorora
Avant c'etait l'inverse on amenait un circuit 20a pour la plaque et un 32 pour le four, c'est ce que je disais.
La norme dit ça, aprés si tu veut faire autrement tu peut toujours, le risque c'est surtout des disjonction intempestive, four + micro onde sur le meme circuit par exemple ca saute.
Si c'est bien proteger en 16 pas de risque d'incendie normalement.
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 30 août 2013, 13:48
par hesus
Dans tous les cas, pour un four il faut un circuit dédié. On ne peut pas brancher un four sur une prise 16A car le circuit peut contenir plusieurs prise.
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 31 août 2013, 08:28
par Eataine
Mis à part le non respect de la norme, je ne vois pas trop où se situe le problème de mettre un four sur une prise non dédiée de 16 (ou 20) A... Au pire, le disjoncteur (16 ou 20A) saute, mais ton installation ne risque absolument rien...
Et comme je le disais, l'organisme de contrôle valide ton schéma d'installation si tu as indiqué "prise" au pas "four" ou "plaque de cuisson"... C'est un peu hypocrite, mais bon, après, tu mets ce que tu veux sur ta "prise"...
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 31 août 2013, 09:24
par Troispattes
Bonjour
Tout à fait d'accord :
J'ai du faire appel à un électricien il y a 3 ans quand je suis passé en triphasée, j'aurais pu le faire tout seul mais en fauteil roulant, pas facile pour les câbles hauts
Il a vu mon installation de la cuisine : 2 circuits de 16A avec 4 prises sur l'un et 6 sur l'autre.
Lumière sur un 3ème circuit.
Le four sur une prise 16A.
Il m'a fait remarquer que c'était "légal" mais un circuit dédié au four aurait était mieux.
Mais comme il m'a dit :
" du moment que vous ne mettez pas la bouilloire (2850W) en même temps car elle se trouve sur le même circuit, il n'y a pas de problème."
Effectivement, je n'ai jamais eu de disjoncteur qui a sauté.
Pascal

Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 31 août 2013, 10:16
par macbast
C'est rigolo ce que tu dis 3pattes... Même problème de bouilloire sur le four...
C'est vrai que le top serait que je prolonge la ligne dédiée au four. La problème c'est que ce serait alors apparent. Quand aux normes (qui changent tout le temps
) je n'y suis plus depuis longtemps, l'installation électrique ayant une vingtaine d'année.
Re: Raccordement électrique d'un four...
Publié : 31 août 2013, 10:24
par Troispattes
le problème "bouilloire" a été résolu tout simplement :
une mini étagère pour elle, comme cela elle est sur l'autre circuit où il n'y a que la plaque de cuisson qui est à gaz avec une seule plaque électrique qui sert rarement.
Pascal