Tableau électrique atelier

Publié : 30 nov. 2013, 12:35
par nicoR
Bonjour à tous,
Je vais bientôt m'attaquer à l’électricité de mon futur atelier, étant dans une dépendance à une quinzaine de mètres de la maison je vais tirer une nouvelle ligne depuis le bornier de mon tableau électrique principal et créer un nouveau petit tableau dans l'atelier.
Quel type d'interrupteur différentiel est préconisé pour un atelier A ou AC ou autre chose ? (sachant que l'idée est de pouvoir mettre un combiné quelques machines stationnaire).
Merci d'avance pour vos réponses.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 30 nov. 2013, 13:34
par BrunoB
La différence entre les interrupteurs différentiels de type de A et AC se situe au niveau de la détection de défauts.

Le type Ac détecte des défauts présentant des tensions à composantes alternatives uniquement.

Le type A détecte les mêmes défauts mais également ceux ayant des composantes continues.

Le second type est préconisé dans les cas d'appareil utilisant des tensions continues (comme par exemple ceux gérés par microprocesseur).

Pour une installation d'atelier, comme pour alimenter un combiné, le type AC suffit. ;)

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 13 déc. 2013, 13:17
par nicoR
Merci pour ta réponse, le vendeur m'a conseillé de prendre un type A, car il y a de l'électronique dans certains outils/machine.
Sachant que je vais également utiliser tous mes outils électroportatif dans cet atelier (en plus d'un combiné) le type A est justifié ?
Encore merci pour ta réponse.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 13 déc. 2013, 15:46
par egtegt
Pour ce qui me concerne, j'ai toujours eu un disjoncteur basique pour mon atelier, je ne sais même pas s'il est A ou AC. Ca saute de temps à autres depuis que j'ai mis un variateur de fréquence pour brancher une toupie/scie triphasée sur du mono. Et encore, ça ne saute que quand je la débranche et que je la rebranche trop vite.

Donc à mon avis, pour de l'électroportatif et une combinée 220V, ça ne changera pas grand chose.

Ensuite, quelle est la différence de prix ?

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 13 déc. 2013, 16:43
par nicoR
Sur les même caractéristique d'ampérage il faut compter une quinzaine d'euros en plus pour un type A.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 14 déc. 2013, 00:17
par egtegt
Il me semblait que le type A sautait plus facilement. Je me trompe ?

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 14 déc. 2013, 07:18
par cuistot
egtegt a écrit :Il me semblait que le type A sautait plus facilement. Je me trompe ?
fort possible quand j'ai fait l'électricité dans nos ateliers j'ai acheté un coffret pré équipé
1 diff type AC et l'autre A le vendeur m'avais expliqué qu'un des deux autorise une surcharge quelques milli secondes avant de disjoncter mais alors lequel :?: :?:

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 14 déc. 2013, 08:50
par friessb
Je suis du même avis que BrunoB, AC détecte uniquement un défaut alternatif, A détecte un défaut continu en plus.

Je suis quasiment dans la même configuration que toi, atelier à 15 mètres de la maison. J'ai essayé tant que possible de respecter les normes. J'ai donc mis dans le tableau de ma maison un disjoncteur pour protéger la ligne qui va à l'atelier. Dans le sous-tableau de l'atelier, j'ai mis un interrupteur général qui coupe tout le tableau, suivi d'un différentiel type AC. Je n'ai pas mis de type A, car je n'ai que des moteurs sans régulateur, et en tri, la différence de prix sur le différentiel type A ou AC est assez importante.
Après qui peut le plus peut le moins, le type A ferait aussi l'affaire!

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 14 déc. 2013, 13:59
par egtegt
Le risque, c'est de se retrouver avec un disjoncteur qui protège bien mais qui disjoncte au moindre pet de travers. C'est bien de protéger mais si c'est pour protéger contre des dangers inexistants mais en faisant chier le monde ...

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 15 déc. 2013, 17:32
par nicoR
Finalement j'ai mis un type A (12€ de plus que le AC), pour l'instant aucun problèmes mais je n'ai rien branché de très puissant, je verrai à l'usage.
Merci à tous pour vos conseils.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 23 déc. 2013, 10:17
par earendilin
Juste mes 2 centimes: je suis dans le même cas (j'aménage mon atelier), j'avais prévu un inter diff type AC seulement et mon électricien m'a fortement conseillé de mettre un type A en plus pour les lignes dédiées aux machines type combinée ou tour à variateur.

Donc dans ce cas il faut un tableau à 2 rangées. Une avec un inter diff AC en tête, pour lignes prises ordinaires et éclairage, et une autre rangée avec un inter diff type A en tête, pour les lignes dédiées aux machines.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 23 déc. 2013, 17:31
par nicoR
Ben du coup j'ai mis un type A mais j'ai tout dessus, eclairage, prises et dans quelques temps une combiné ou 2 machine séparé.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 19 janv. 2014, 11:27
par Fylm
Bonjour,
Je suis un peu dans le même cas. J'ai le futur atelier à environ 20 m de la maison. Donc, si je récapitule un peu, une protection au départ de la ligne dans le tableau principal, puis la ligne, puis un tableau secondaire protéger par un différentiel de Typa A (qui peut le plus peut le moins) puis les différents disjoncteurs lumières et prises.
Mes questions :
- Quel type de disjoncteur au départ de la ligne dans le tableau principal ? (sachant que j'ai déjà des différentiels de Type A et AC ?
- Quelle diamètre utiliser pour une ligne de cette longueur ?

Pour le tableau secondaire, je pense que cela dépend énormément du nombre et type de machines à installer.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 19 janv. 2014, 13:42
par krap91
Fylm a écrit :Bonjour,
Je suis un peu dans le même cas. J'ai le futur atelier à environ 20 m de la maison. Donc, si je récapitule un peu, une protection au départ de la ligne dans le tableau principal, puis la ligne, puis un tableau secondaire protéger par un différentiel de Typa A (qui peut le plus peut le moins) puis les différents disjoncteurs lumières et prises.
Mes questions :
- Quel type de disjoncteur au départ de la ligne dans le tableau principal ? (sachant que j'ai déjà des différentiels de Type A et AC ?
- Quelle diamètre utiliser pour une ligne de cette longueur ?

Pour le tableau secondaire, je pense que cela dépend énormément du nombre et type de machines à installer.
Assures-toi que tu disposes de la puissance nécessaire au tableau principal pour tout alimenter, en tenant compte pour la ligne, comme pour les départs depuis le second tableau, du nombre et de la puissance des machines que tu vas utiliser et surtout de celles que tu pourrais faire fonctionner en même temps. Je te conseille un disjoncteur par machine stationnaire puis, un ou deux en fonction du nombre de prise supplémentaire puis un pour l'éclairage.
Pour déterminer les types de disjoncteurs et les diamètres des câbles, tu as ce genre de tableau:
http://www.schema-electrique.net/sectio ... bleau.html

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 19 janv. 2014, 18:27
par nicoR
J'ai tiré exactement 25 m entre mon tableau principal et celui de l'atelier, je suis passé en 6 mm2, sur mon tableau principal je ne me suis pas branché sur l'une des rangés commençant par les différentiels mais je me suis repiqué directement sur le bornier du tableau (celui qui alimente le tableau et sur lequel sont repiqués les interrupteur différentiels des rangés), puis après le bornier j'ai mis un disjoncteur normal (pour l'instant un 32A me suffit) pour pouvoir couper l'alimentation depuis mon tableau principal et ma ligne part directement de ce disjoncteur pour alimenter le tableau de l'atelier sur un différentiel de type A de 40A suivis de 2 20A pour mes prises 1 20A pour une machine et 1 10A pour l'éclairage (ça me suffit car je suis en led).
Voila mon montage mais tout dépend de ce que tu vas brancher dans ton atelier, si tu as 20m à tirer et une ou plusieurs machines qui consomme derrière il te faut au moins du 6 mm2 voir plus si tu as plusieurs machines qui peuvent fonctionner en même temps et/ou un chauffage électrique.
Bon courage

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 19 janv. 2014, 20:21
par egtegt
Normalement il vaut mieux éviter les protections au départ de la ligne. Tu tires en sortie du compteur EDF et tu mets le disjoncteur différentiel 30 mA dans l'atelier. Si tu mets du 6 mm2, tu peux mettre une protection 32 A mais surtout pas de différentiel.

C'est pas grave si tu le fais, je l'ai bien fait moi, mais il faut que je refasse car quand ça saute, il faut que je rentre à la cave de la maison pour réenclencher alors que si j'avais mis en direct, je pourrais le faire dans l'atelier.

Et 2 protections successives sont inutiles.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 19 janv. 2014, 20:41
par Fylm
Bon ben ça me rassure, je partais sur du 10 mm². Pour l'intérieur je vais calculer tout ça, et effectivement, pour les "grosses" machines gourmandes, je pensais prévoir une ligne par machine.
Merci de vos réponses.

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 19 janv. 2014, 21:43
par tigrou35
Bonsoir.
Du 6 mm2 est prévu pour 32A max sur une distance pouvant aller jusqu’à 50 mètres.
Bien brancher ce câble sur un disjoncteur et pas en amont des autres disjoncteur, car ce câble doit être protégé des courts circuits.
Un différentiel type AC c'est suffisant, mais une bonne terre de l'installation permet aussi de ne pas avoir des différentielle qui déclenche sans savoir pourquoi.
L'atelier étant un bâtiment séparé de la maison, il doit avoir sa propre prise de terre, et comme le compteur edf est dans la maison, il faut que la prise de terre de la maison et de l’atelier soit interconnecté. Pour cela bien passé un câble avec un fil de terre.
Autrement le tableau de l'atelier doit avoir le diff 30mA 40A, protection prises 20A, protection éclairage 10A.
Cordialement

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 20 janv. 2014, 00:21
par egtegt
J'ai peut-être été peu clair : il faut le brancher sur un disjoncteur, mais pas sur un 30 mA. Il faut le brancher derrière le 300 mA général. Ensuite, on ajoute un 30 mA sur le tableau éléctrique de l'atelier.

Par contre, il faut une protection thermique adaptée au câble : si c'est du 6 mm2, un 32 A, du 10 mm2 un 50 A.

De toute façon pour un atelier amateur, à mon avis 32 ampères sont largement suffisants en mono. De toute façon si tu tapes à plus de 4 kW, c'est du tri (même 4 kW mono, je ne me souviens pas avoir vu)

Donc au pire tu as une machine 3 kW en route, plus un aspirateur 2 kW, plus deux trois lampes, grand maxi 6 kW, ce qui passe largement sur du 32 A avec un cos phi normal.

Et si tu en es à mettre un convertisseur de fréquence de grosse puissance sur une machine triphasée de plus de 4 kW, c'est que normalement tu en connais assez sur l'éléctricité pour ne pas avoir besoin de lire ce post :)

Re: Tableau électrique atelier

Publié : 20 janv. 2014, 18:33
par Fylm
euh... pense pas aller jusque là quand même hein. Je reste simple bricoleur "averti".