Tout est dans la documentation du variateur :
Il est indiqué un courant absorbé de 21 A, pour le modèle convenant aux moteur 2,2 kW, mais ce n'est pas un courant sinusoïdal, d'où le calibre du disjoncteur préconisé (32 A).
Si le disjoncteur du tableau est sous-dimensionné, vous risquez des ...
La recherche a renvoyé 2 résultats
- 25 mai 2012, 10:33
- Forum : Les outils électriques
- Sujet : Problème électrique sur combiné LUREM C310SI
- Réponses : 165
- Vues : 29440
- 24 mai 2012, 22:33
- Forum : Les outils électriques
- Sujet : Problème électrique sur combiné LUREM C310SI
- Réponses : 165
- Vues : 29440
Re: probleme electrique LUREM C310SI
Attention : lorsqu'on utilise un variateur de vitesse, la protection (disjoncteur) doit être placée côté alimentation et adaptée à l'intensité consommée.
Dans le cas présent, le document du variateur EDX 220-21 E (modèle adapté à un moteur de 2,2 kW) préconise un disjoncteur 32A et un raccodement ...
Dans le cas présent, le document du variateur EDX 220-21 E (modèle adapté à un moteur de 2,2 kW) préconise un disjoncteur 32A et un raccodement ...