Bonjour à tous,
Suite a une erreur de commande, j'ai pris contact avec bis_electrique que je recommande au passage.
Je tiens à préciser qu'il m'ont demandés une photo de chaque plaque moteur, le seul moyen pour eux de répondre à mes questions correctement.
Michel avait donc raison sur la manière de...
Voici la réponse.
Service client bis-electric (bis-electric)
12 juin 08:33
Bonjour,
Je vous rassure, inutile d'être désolé, cela peut arriver à tout le monde.
Concernant votre installation, je procéderais de la manière suivante :
- 1 x Disjoncteur 63A (un 40A peut aussi faire l'affaire) courbe C au premier tableau
- 1 x Interrupteur différentiel 40A 30mA type A sur le tableau secondaire
- 1 x Disjoncteur 6A courbe D pour le moteur en 2.5A
- 2 x Disjoncteur 10A courbe D pour les moteurs en 6.5A et 7A
- 1 x Disjoncteur 16A courbe C pour alimenter vos prises pour de l'électroportatif
Avec cette organisation votre installation sera complètement protégée.
Vérifiez cela avec un électricien (ou sur des forums) mais je pense que cette solution est idéale pour votre cas de figure.
Je vous envoi un bon de retour par e-mail.
Cordialement.
Amicalement,
Jean-Mich