Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Discutez ici du lieu où tout se passe

Modérateur : ours_en_pluche

Lenrof
Découvre le forum
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2016, 09:18
Contact :

Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Lenrof »

Bonjour,


Je veux créer un tableau secondaire (situé à 10 m du tableau principal) pour alimenter les machines suivantes:
- raboteuse dégauchisseuse : 230V - puissance moteur (S6-40%): 3,0 kW
- scie à ruban : 230 V - puissance moteur (S6-40%): 3,0 kW
- aspirateur copeaux : 230 V - 1,2 kW
- et ultérieurement scie -toupie : 230 V - puissance moteur (S6-40%): 3,65 kW
Voilà mes question:
1 - sur le tableau principal, quel disjoncteur mettre et quel est le meilleur diamètre pour les câbles le reliant au tableau secondaire ?
2 - Sur le tableau secondaire quel interrupteur différentiel et quels disjoncteur pour les différentes machines faut-il installer ?
3 - Comment installer sur ce tableau secondaire un arrêt d'urgence et de quel type ?
Merci par avance pour vos réponses et meilleurs voeux à tous pour 2016
Ashayar
Accro
Messages : 470
Inscription : 18 mars 2014, 20:23
Localisation : Sainte Foy de Peyrolières (31)
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Ashayar »

Bonjour,

Voici ce que j'en pense, mais ce n'est que mon avis, je ne suis en rien un pro de l'électricité:
Pour moi c'est relativement simple, il faut dimensionner le tableau en fonction du nombre de prises à alimenter, tout simplement.
Quelle sera la conso maximale de la ligne? Si on prends ton appareil le plus gourmand en énergie, qui nécessite 3.65kW, et qui fonctionnera en même temps que l'aspirateur très certainement, consommant 1.2kW, et bien tu vas avoir besoin d'amener 3.65+1.2 = 4.85kW au tableau, ce qui correspond à un courant de 4850/230 = 21A. Il te faut donc une section de câble supportant cette intensité. Je mettrai du câble supportant 32A personnellement.

Pour les disjoncteurs de puissance, il t'en faut pour la ligne des grosses machines. Rien que pour la scie/toupie nécessite 3.65kW ce qui équivaut à 3650/230 = 16A. Je mettrai un 20A pour cette ligne avec une prise qui supporte au minimum 16A, sinon plus pour qu'elle le vive bien :) Cette première ligne peut te servir pour toutes les machines qui seront utilisées, séparément bien sur. Ça t'empêchera de vouloir toupiller pendant que la scie à ruban tournera :)
Il te faudra ensuite un autre disjoncteur pour l'outillage accessoire, donc l'aspirateur par exemple. L'aspirateur nécessite 1.2kW, ce qui donne 1200/230 = 5.2A. Tu peux le protéger par un disjoncteur 10A, un 16A, ou mettre un 20A si tu as besoins d'ajouter d'autres prises accessoires par exemple, un projecteur pour avoir un éclairage d'appoint. C'est fonction de ton besoin.

Concernant l'interrupteur différentiel, il faut qu'il supporte le courant que va nécessiter tes machines, en général, ceux qui sont vendus maintenant sont au minimum des 40A, donc c'est suffisant pour tout ton tableau. Pour la protection différentielle, du 30mA, comme partout, par contre, je crois qu'il vaut mieux prendre un courbe D, parce que les machines au démarrage risquent de nécessiter plus de courant qu'une fois lancées.

Maintenant, par rapport à l'arrêt d'urgence, je ne sais pas trop, je n'ai jamais eu à utiliser ce truc là. Pourquoi pas une pédale d'homme mort mobile, reliée au tableau à un contacteur pour couper le tableau en cas de pépin?

je pense que beaucoup d'autres auront d'autres idées (des meilleures même!), mais j'espère t'avoir un peu aidé!

A bientôt!


François
François
ThReM
Accro
Messages : 2314
Inscription : 25 août 2013, 22:11
Localisation : Morbihan (56)
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par ThReM »

Bonjour.

Sur ton tableau principal, tu mets un sectionneur 63A alimenté (en câble souple 16²) depuis les borniers d'alimentation électrique de ce tableau (borniers alimentés par le câble en provenance de ton disjoncteur principal).
Sectionneur de ce type : http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... laire.html
Tu peux y adjoindre un accessoire type signal lumineux pour mettre en évidence qu'un second tableau est alimenté (sécurité).

En sortie de ce sectionneur, tu fais partir ton câble d'alimentation (câble rigide en R2V 3G16 pour amener la terre en même temps) vers ton tableau secondaire.
Ce câble va alimenter un second sectionneur 63A, mais une version "accessoirisable". C'est à dire qu'il va pouvoir en lui-même servir de coupe circuit, identifiable comme tel grâce à sa manette rouge, ou en le couplant avec les éléments nécessaires (peut être fait plus tard), le relier à un arrêt coup de poing à positionner dans l'atelier.

Exemple pour le second sectionneur : http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... sable.html

En sortie de ce second sectionneur, tu alimentes les borniers de ton tableau afin de pouvoir ensuite alimenter (câble souple 16²) les lignes de différentiels et donc de disjoncteurs.

Vu les puissances à brancher, un seul différentiel de 63A suffit. Mais en vu d'une éventuelle évolution, tu peux mettre 2 x 40 A, ça revient à peine plus cher vu le prix des différentiels 63A.

Exemple :

Différentiel 40 A // disjoncteur 16 A (dégau) // disjoncteur 16 A (SAR) // disjoncteur 10 A (Aspi)
Différentiel 40 A // disjoncteur 20 A (future scie toupie)

ou sinon
Différentiel 63 A // disjoncteur 20 A (future scie toupie) // disjoncteur 16 A (dégau) // disjoncteur 16 A (SAR) // disjoncteur 10 A (Aspi)

Avoir 2 différentiel de 40 A te permettra de répartir par exemple 2 lignes d'alimentation "lumières" pour éclairer ton atelier. Une ligne sur chaque différentiel. Si une machine fait sauter un différentiel, l'autre ligne lumière reste active, et tu n'es pas dans le noir, ce qui est toujours plus sécurisant !

A+
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
stephane1971
Accro
Messages : 798
Inscription : 17 juin 2012, 15:40
Localisation : gundershoffen
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par stephane1971 »

Bonjour

je vais suivre ce post ,étant en train de faire de même mais avec une autre puissance.
câble rigide en R2V 3G16 pour amener la terre en même temps
Un câble rigide passe pour le consuel?
16 carré est confortable ,tu pourras rajouter facilement le chauffauge etc...Pour ma part je me dis que qui peu le plus peu le moins.

Bonne journée

Stéphane
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse.
ThReM
Accro
Messages : 2314
Inscription : 25 août 2013, 22:11
Localisation : Morbihan (56)
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par ThReM »

Bien entendu que le câble rigide passe pour le consuel.
Les alimentations EDF et entre tableaux sont casi exclusivement en câble rigide. Essentiellement pour des raisons économiques, le câble souple (H07RNF) étant plus cher ... mais nettement plus facile à tirer !

Concernant la section, 16² est un peu gros, mais laisse de la marge pour son installation.

En effet, avec les seuls appareils indiqués par Lenrof, nous avons déjà 10700 W, soit 46,5A si ils tournent tous en même temps (improbable, mais techniquement possible).
Soit avec la formule de calcul de section S = r0 x L x I/V (1% de chute de tension) --> S = 0,021 x 20 m x 46,5/2,3 = une section de 8,49².
Un câble de 10² pourrait donc suffir, mais par sécurité, avec d'autres appareillage éventuels, la lumière etc ... passage en 16² plus sur et évolutif !

Sur le calibre des protections (disjoncteurs), bien les recalculer en fonction de l'intensité de démarrage des moteurs (CF leur plaque signalétique). Je les ai calculé selon la puissance indiquée, mais l'appel de courant au démarrage de certains moteurs peuvent les faire sauter avec ce bête calcul !
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
Lenrof
Découvre le forum
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2016, 09:18
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Lenrof »

Merci d'abord pour vos réponses si rapides et pour le temps que vous m'avez consacré.
J'ai bien compris pour le tableau principale avec le sectionneur de tête 63 A.
Pour le tableau secondaire, vous conseillez de mettre un sectionneur "accessoirisable" avant le ou les interrupteur différentiels 63 A ou 2 x40 A)et les disjoncteurs
Si je comprend bien, il faut ajouter à cet interrupteur sectionneur de tête 63A bipolaire (Legrand 406528) un auxiliaire de commande à émission de courant et un disjoncteur 2 A qui sera relié au bouton d'arrêt d'urgence. Avez-vous des références pour cet auxiliaire de commande et cet inter d'arrêt d'urgence ?
Sinon puis-je utiliser un Inter-sectionneur Vistop - 63 A - 3P - commande frontale - poignée rouge (LEG022312) directement sur le tableau ?
Merci d'avance pour vos réponses
ThReM
Accro
Messages : 2314
Inscription : 25 août 2013, 22:11
Localisation : Morbihan (56)
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par ThReM »

La référence que tu indiques est pour du triphasé ( Vistop - 63 A - 3P - commande frontale - poignée rouge (LEG022312) )

Si tu veux utiliser directement au tableau, tu peux laisser celui que je t'ai mis en lien (avec la commande rouge).
A savoir qu'il est accepté par le consuel comme dispositif de coupure si le disjoncteur principal n'est pas à coté du tableau ou dans l'habitation.
Tu pourras toujours placer le coup de poing plus tard si tu en sens le besoin.
Pas facile de bien le placer dans un atelier en aménagement.
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
Avatar de l’utilisateur
Michel34
Accro
Messages : 2056
Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
Localisation : 34 La grande Bleue
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Michel34 »

ThReM a écrit : A savoir qu'il est accepté par le consuel comme dispositif de coupure si le disjoncteur principal n'est pas à coté du tableau ou dans l'habitation.
.
A savoir que dans son cas ,il na pas besoin de consuel .
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
Yoann
Accro
Messages : 160
Inscription : 28 févr. 2013, 13:08
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Yoann »

Tu n'as plus de place sur ton tableau principal pour tirer des lignes en direct? Tu va t'en mettre pour un bras pour pas grand chose.
ThReM
Accro
Messages : 2314
Inscription : 25 août 2013, 22:11
Localisation : Morbihan (56)
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par ThReM »

Michel34 a écrit :
ThReM a écrit : A savoir qu'il est accepté par le consuel comme dispositif de coupure si le disjoncteur principal n'est pas à coté du tableau ou dans l'habitation.
.
A savoir que dans son cas ,il na pas besoin de consuel .
Oui bien entendu, c'est une information pour lui indiquer que c'est tout aussi valable qu'un coup de poing d'arrêt, en étant plus simple à mettre en oeuvre et moins couteux.
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
Avatar de l’utilisateur
Dag
Accro
Messages : 629
Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
Localisation : Fontenay sous Bois
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Dag »

Salut :)

Tu n'as pas d'obligation à mettre un interrupteur sectionneur sur ton tableau principal.
Un interrupteur est là pour couper "à proximité", soit un appareil, soit un ensemble de protections, il n'a aucune utilité de protection électrique.
Un disjoncteur est là pour protéger le matériel et le câble, il doit être placé en tête d'installation, avant le câble à protéger. Typiquement un disjoncteur "protégeant" un lot de disjoncteur n'a aucune utilité.

Tu peux donc partir directement du disjoncteur général (le gros "EDF") et aller sur ton tableau atelier.

Sur ton tableau atelier, l'interrupteur de tête doit être au moins égale au calibre de ton disjoncteur général.
Si tu as un disjoncteur à 40A, il n'est pas utile de mettre un interrupteur de 63A, sauf si tu prévois une évolution de l'installation pour passer ton abonnement à 15kVA !

Idéalement, le PE devrait être repris directement de ton piquet de terre (ou de la barrette de sectionnement).
Si elle n'est pas accessible et que le seul endroit où le PE peut être repris c'est au niveau de ton tableau principal, du coup, pas le choix.

16mm² est très bien. Il n'y a pas que le courant consommé à prendre en compte dans le dimensionnement d'un câble ;)

L'interrupteur de ton tableau sera obligatoirement un interrupteur différentiel à 30mA.

Je te conseillerais de faire, autant que possible, de prévoir un disjoncteur par machine.

Et s'il vous plait, garder bien à l'esprit qu'une cascade de disjoncteur est néfaste au bon fonctionnement de la sécurité électrique, ce n'est pas en mettant 5 DJ les un derrière les autres que vous aurez une meilleur protection, ça pourra même être l'inverse.
Un disjoncteur protège le matériel, un interrupteur coupe une partie d'installation et une protection différentielle (haute sensibilité 30mA en habitation) protège les personnes (implique d'avoir un PE distribué sur TOUTE l'installation).

D.
Yoann
Accro
Messages : 160
Inscription : 28 févr. 2013, 13:08
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Yoann »

Non je ne suis pas d'accord, lors de l'ajout d'un tableau secondaire tu ne peux pas partir en direct. Tu dois avoir un disjoncteur (16 ou 20 ou 32A suivant ton besoin) sur ton tableau principal qui alimentera le tableau secondaire.
Avatar de l’utilisateur
FMJ
Accro
Messages : 4263
Inscription : 20 août 2013, 19:26
Localisation : Sud-Ouest
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par FMJ »

Parfaitement résumé Dag, on peut pas mieux dire !
Lenrof
Découvre le forum
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2016, 09:18
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Lenrof »

Bonjour,

Merci pour toutes les réponses déjà apportées à mon problème.
En tête du tableau atelier, je pense mettre un interrupteur sectionneur de tête 63A bipolaire (LEG406528).
Je pense qu'il est possible de l'associer à un auxiliaire de commande à émission de courant (LEG406278)avec un disjoncteur 2A, cet auxiliaire serait commandé par un bouton arrêt d'urgence situé dans l'atelier mais à distance du tableau.
Est-ce possible et comment faire en pratique ce montage ?
Auriez vous une référence pour le bouton d'arrêt d'urgence (ou de coupure d'urgence ?)
Ensuite je pense mettre comme le suggère ThReM
Différentiel 40 A // disjoncteur 25 A (dégau A331) // disjoncteur 16 A (SAR N4400) // disjoncteur 10 A (Aspi DC1100A)
Différentiel 40 A // disjoncteur 20 A (future scie toupie)
Est-ce cohérent ?

Merci
Avatar de l’utilisateur
Dag
Accro
Messages : 629
Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
Localisation : Fontenay sous Bois
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Dag »

Yoann a écrit :Non je ne suis pas d'accord, lors de l'ajout d'un tableau secondaire tu ne peux pas partir en direct. Tu dois avoir un disjoncteur (16 ou 20 ou 32A suivant ton besoin) sur ton tableau principal qui alimentera le tableau secondaire.
Du tout.
A partir du moment où la protection en amont est capable de protéger le câble et les appareils en dessous (principalement le câble pour notre cas) tu n'as pas d'utilité a mettre un disjoncteur en supplément. De mémoire, c'est le paragraphe 433.3 de la NFC 15-100.
Ton câble doit être de la même section, sauf si tu peux faire une note de calcul.

Pour l'arrêt d'urgence (ou plutôt coupure électrique d'urgence) quel est le but de la manœuvre dans ton atelier ?

Je mettrais la prise aspirateur sur la seconde ligne personnellement.

Et ne lésine pas sur le nombre de prises, par du principe que ce que tu prévois n'est en réalité que la moitié de ce dont tu as besoin.

D.
Yoann
Accro
Messages : 160
Inscription : 28 févr. 2013, 13:08
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Yoann »

Je ne suis pas d'accord. Voici un petit lien entre autre du comment faire.

http://www.installation-renovation-elec ... respecter/

Cordialement.
Avatar de l’utilisateur
Dag
Accro
Messages : 629
Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
Localisation : Fontenay sous Bois
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Dag »

Tout ce que l'on trouve sur internet n'est pas une vérité absolue :)
8 ans en bureau d'études en électricité, référent normatif du BE utilisateur de CANECO (logiciel de calcul des canalisations électrique) de manière journalière, formé régulièrement et en lien régulier avec les bureaux de contrôle, je préfère là aussi me référé à mon expérience professionnelle (désolé, je ne voulais pas sortir le CV ... ).

Donc, je réitère, pas besoin de mettre un disjoncteur supplémentaire.

Et si il faut rentrer dans les détails électriques je peux le faire, mais là je n'ai pas le temps :D

D.
ThReM
Accro
Messages : 2314
Inscription : 25 août 2013, 22:11
Localisation : Morbihan (56)
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par ThReM »

Un disjoncteur pour protéger la ligne à son départ, il est clair que c'est inutile, surtout dans le cas présent avec 10m de câble.
Un sectionneur peut éventuellement avoir du sens si l'on souhaite pouvoir couper l'alimentation du tableau secondaire depuis le premier tableau, c'est toujours bien de pouvoir isoler un circuit !
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
max35
Fan
Messages : 101
Inscription : 20 mars 2014, 14:36
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par max35 »

Il n'a pas été ici évoqué la partie éclairage, tu ne parle que des machines.
L'éclairage est déjà là et raccordé au tableau principal?
Sinon, il vaut mieux éviter de le mettre sous le même différentiel et encore plus sous le coupe circuit d'urgence que tes machines. En cas de défaut, tu te retrouverais avec des machines encore en rotation dans le noir.
Avatar de l’utilisateur
Michel34
Accro
Messages : 2056
Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
Localisation : 34 La grande Bleue
Contact :

Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier

Message par Michel34 »

Salut , c'est quoi le PE
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité