Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Modérateur : ours_en_pluche
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
vite fait l explication un disjoncteur différentiel calcul le courant passant dans la phase et calcul le courant sortant dans le neutre si il découvre une fuite de courant (par la terre en l occurrence il déclenche ) . si tu viens influé sur ce calcul du disjoncteur par une mauvaise terre soit tu déclenches pas cette protection soit ça déclenche directement intempestivement.
petit exemple le lave linge ou le le sèche linge. qui n a jamais eu le petit sèche linge ou lave linge qui déclenche le disjoncteur sans savoir pourquoi d un coup la plus part du temps c est un conducteur qui touche une partie métallique de votre équipement ( on appelle sa faire masse ) .
comme pourquoi sur ma perceuse a la maison ben la terre de la prise ne se branche pas dessus ,???? car les partie que tu vas toucher ne sont pas métallique mais plastique . tout ce qui a un contact potentiel avec une partie métallique va être relier a la terre . car pouyr faire gros edf produit le courant ( phase ) le neutre lui est tout simplement relier a la terre ( aller voir des poteaux beton avec edf dessus vous voyais quelque fois un cable le long du poteau ben c est le neutre ( c est plus compliquer que ca mais c est une explications plus simpliste ).
petit exemple le lave linge ou le le sèche linge. qui n a jamais eu le petit sèche linge ou lave linge qui déclenche le disjoncteur sans savoir pourquoi d un coup la plus part du temps c est un conducteur qui touche une partie métallique de votre équipement ( on appelle sa faire masse ) .
comme pourquoi sur ma perceuse a la maison ben la terre de la prise ne se branche pas dessus ,???? car les partie que tu vas toucher ne sont pas métallique mais plastique . tout ce qui a un contact potentiel avec une partie métallique va être relier a la terre . car pouyr faire gros edf produit le courant ( phase ) le neutre lui est tout simplement relier a la terre ( aller voir des poteaux beton avec edf dessus vous voyais quelque fois un cable le long du poteau ben c est le neutre ( c est plus compliquer que ca mais c est une explications plus simpliste ).
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Ca, j'ai bien compris. Ma question,c'est si j'ai par exemple une maison reliée correctement à la terre, et un atelier avec un tableau secondaire et une liaison correcte à la terre dans cet atelier, pourquoi il faut relier les deux terres ?
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Dans le cas de deux bâtiments différents il n'y aucune raison de relier les terres.
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
max faut . si la sources de ton courant viens de ta maison donc si
certain cas sont speciaux ,il y a pas mal de paramètre a voir mais tres rare .
certain cas sont speciaux ,il y a pas mal de paramètre a voir mais tres rare .
-
Gérard
- Accro
- Messages : 1634
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:10
- Localisation : Rixheim (68) - Alsace
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
C'est un pb de physique intéressant et j'ai beau me creuser les méninges, j'ai du mal à trouver une explication.
Tentons cependant une approche en nous souvenant de nos cours d'élec. ....
Soit 2 bâtiments A et B. Nommons VA le potentiel d'un conducteur (exemple la phase) du bâtiment A par rapport à la terre de A et VB le potentiel de ce même conducteur (tjs la phase donc) dans le bâtiment B par rapport à la terre de B. Soit VT la différence de potentiel entre les terres de A et de B (normalement pratiquement 0 volt).
On aura : VB = VA + VT (loi des tensions).
Donc on voit que si VT est grand (en cas de foudre qui s'abat sur 1 des 2 bâtiments par exemple ?), VB sera grand aussi.
J'arrête mon raisonnement là, incapable d'aller plus loin. Que peut-on déduire de mes élucubrations ci-dessus ?
Pb de protection des personnes ?
Perturbations des circuits surtout pour des applications courant faible (liaison ethernet filaire entre les 2 bâtiments par ex.) ?
Boucles de masse entraînant une induction parasite ?
Avis aux amateurs de "casse-tête" ...
Tentons cependant une approche en nous souvenant de nos cours d'élec. ....
Soit 2 bâtiments A et B. Nommons VA le potentiel d'un conducteur (exemple la phase) du bâtiment A par rapport à la terre de A et VB le potentiel de ce même conducteur (tjs la phase donc) dans le bâtiment B par rapport à la terre de B. Soit VT la différence de potentiel entre les terres de A et de B (normalement pratiquement 0 volt).
On aura : VB = VA + VT (loi des tensions).
Donc on voit que si VT est grand (en cas de foudre qui s'abat sur 1 des 2 bâtiments par exemple ?), VB sera grand aussi.
J'arrête mon raisonnement là, incapable d'aller plus loin. Que peut-on déduire de mes élucubrations ci-dessus ?
Pb de protection des personnes ?
Perturbations des circuits surtout pour des applications courant faible (liaison ethernet filaire entre les 2 bâtiments par ex.) ?
Boucles de masse entraînant une induction parasite ?
Avis aux amateurs de "casse-tête" ...
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
terrain mouillé ou pas 
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Bon, je vais reprendre en faisant un copier avant de faire l'envoi pour pas perdre mon pavé !
Donc, un bloc différentiel calcule la différence entre la phase et le neutre.
La sensibilité du différentiel est notée en mA. Un différentiel de 30mA fera déclencher l'organe avec lequel il est associé si la différence de courant entre les conducteurs (phase neutre ou phase phase) est supérieure à 30mA.
En réalité, le fabricant doit garantir un déclenchement entre 15mA et 30mA (sensibilité /2).
En habitation, EDF nous fournie la phase et le neutre (ou les phases et le neutre dans le cas d'une alimentation tri+N).
Au niveau de leur transformateur, ils raccordent le neutre à la terre, c'est ce que l'on appel le SLT (Schéma de Liaison à la Terre ou encore appelé régime de neutre).
Le SLT indique comment est relié le neutre et comment sont reliées les masses métalliques.
Dans notre logement, nous avons un neutre distribué par EDF qui est reliée à une terre "lointaine".
Dans notre logement, nous avons notre propre prise de terre (avec distribution du PE partout dans l'habitation) qui va reprendre toutes les parties métalliques de la structure, des canalisations d'eau et de gaz et des appareils (quand c'est nécessaire).
Nous avons donc un neutre relié à la terre et les masses métalliques reliées à la terre.
Le SLT est nommé TT (le premier signalant que le neutre est à la terre et le second que les masses sont à la terre).
La protection des personnes par le différentiel fonctionne, comme dit plus haut, en comparant les courants entre les conducteurs.
Si un défaut sur un appareil (phase touchant la carcasse reliée à la terre par exemple) intervient, une petite partie du courant va retourner à la source, le transformateur EDF (oui, ça fait toujours une boucle) en passant par la terre.
Là c'est bien l'installation est impeccable, le défaut est franc et direct, pouf ça saute !
Sauf que, si la terre (ou le PE) est absente, la liaison entre la phase et le transformateur EDF va se faire par le gugus qui va toucher la partie métallique en défaut ... au mieux, électrisation (déclenchement du différentiel) autrement dit, une châtaigne, sinon électrocution, en clair, la mort !
Mais il faut prendre en compte d'autres facteurs (pas ceux qui livrent le courrier).
Le but de la prise de terre c'est d'avoir un "référencement" général pour tout le monde.
En local, chez l'habitant, il faut que ce référencement soit le plus "parfait" possible.
Mais au delà de ce référencement, il faut surtout avoir une équipotentialité entre toutes les masses métalliques.
Et, comme la norme est bien faite, le PE (Vert / jaune) qui transite dans tout les câbles sert à ça, en plus de faire la liaison à la terre.
Lorsque tu as deux bâtiments alimentés par la même source (le même disjoncteur abonné), il faut que l'équipotentialité entre les bâtiments soit réalisée.
En clair, tu dois avoir le PE qui circule entre les deux bâtiments (je te trouverais le paragraphe de la norme pour confirmer).
Mais, ça n’empêche pas d'avoir une terre par bâtiment, j'irai même jusqu'à dire que tu dois avoir une terre par bâtiment, surtout si le bâtiments annexe est grand et possède de la structure métallique et/ou des arrivées d'eaux.
Plus tu as de prise de terre, plus la résistivité de celle-ci sera faible, plus la protection sera efficace !
Parce qu'il faut penser que le sol n'a pas une résistivité constante.
Ça dépend du type de sol, de l'humidité, de la température, ... en hiver, avec un sol plein de caillasse ... la résistance de la terre est bigrement élevée.
Autre phénomène qui n'est pas anodin et qui a été notifié, c'est la différence de potentiel ... ouaip, mais comment ?
La terre (sol), un fil, un poteaux, ... tout ça possède une résistance propre, ou plutôt une impédance propre.
La résistance c'est lorsque l'on est en "courant continu", l'impédance c'est quand on est en "courant alternatif".
L'impédance, c'est une résistance qui change avec la fréquence, et généralement en basse tension comme nous, plus la fréquence augmente, plus l'impédance diminue et donc, laisse passer plus de courant ...
Autre cas, la foudre ... pouf un éclaire frappe le champ du voisin.
Tes deux prises de terre ne sont pas interconnectées, tu te retrouves avec une différence de potentiel qui peut atteindre plusieurs milliers de volt, et là, ton câble d'alimentation entre tes deux bâtiments se retrouve avec des tensions complètements différentes sur ses extrémités ... PAF (explosion, incendie, ...)
Ça marche aussi avec une ligne HT au sol ...
D'ailleurs, suivant ta région, le parafoudre est obligatoire en tête d'installation.
Ce qu'il faut retenir de tout ça, et du reste non expliqué parce que là je vais me pieuter, c'est que la sécurité électrique n'est pas à prendre à la légère.
Les normes doivent être appliquées au moment de la réalisation (ou de la rénovation), mais en ce qui concerne l'électricité, c'est un danger invisible et mortel.
Les normes imposent des choses, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons, même des trucs que l'on ne pourrait même pas imaginer ...
Quelques chiffres ... l'électricité tue, très peu par électrocution, principalement par la chute lorsque l'on se prend un "châtaigne" et qu'on est sur un escabeau, ou même sur le sol. L'explosion d'un appareil, projection de matières en fusion, dégagement de gaz toxique ... 1/3 des incendies domestiques sont causés par l’électricité (multiprises sur multiprises avec 12 chargeurs dessus enfermés derrière le bureau accumulant de la poussière ...)
Je me suis toujours dit qu'il faudrait avoir, au collège au moins, une journée ou demi journée de sensibilisation aux dangers de l'électricité (une version allégée de l'habilitation électrique pour les professionnels), parce que tout le monde s'en sert, et beaucoup font n'importe quoi avec, mais ce n'est que mon avis
D.
Donc, un bloc différentiel calcule la différence entre la phase et le neutre.
La sensibilité du différentiel est notée en mA. Un différentiel de 30mA fera déclencher l'organe avec lequel il est associé si la différence de courant entre les conducteurs (phase neutre ou phase phase) est supérieure à 30mA.
En réalité, le fabricant doit garantir un déclenchement entre 15mA et 30mA (sensibilité /2).
En habitation, EDF nous fournie la phase et le neutre (ou les phases et le neutre dans le cas d'une alimentation tri+N).
Au niveau de leur transformateur, ils raccordent le neutre à la terre, c'est ce que l'on appel le SLT (Schéma de Liaison à la Terre ou encore appelé régime de neutre).
Le SLT indique comment est relié le neutre et comment sont reliées les masses métalliques.
Dans notre logement, nous avons un neutre distribué par EDF qui est reliée à une terre "lointaine".
Dans notre logement, nous avons notre propre prise de terre (avec distribution du PE partout dans l'habitation) qui va reprendre toutes les parties métalliques de la structure, des canalisations d'eau et de gaz et des appareils (quand c'est nécessaire).
Nous avons donc un neutre relié à la terre et les masses métalliques reliées à la terre.
Le SLT est nommé TT (le premier signalant que le neutre est à la terre et le second que les masses sont à la terre).
La protection des personnes par le différentiel fonctionne, comme dit plus haut, en comparant les courants entre les conducteurs.
Si un défaut sur un appareil (phase touchant la carcasse reliée à la terre par exemple) intervient, une petite partie du courant va retourner à la source, le transformateur EDF (oui, ça fait toujours une boucle) en passant par la terre.
Là c'est bien l'installation est impeccable, le défaut est franc et direct, pouf ça saute !
Sauf que, si la terre (ou le PE) est absente, la liaison entre la phase et le transformateur EDF va se faire par le gugus qui va toucher la partie métallique en défaut ... au mieux, électrisation (déclenchement du différentiel) autrement dit, une châtaigne, sinon électrocution, en clair, la mort !
Mais il faut prendre en compte d'autres facteurs (pas ceux qui livrent le courrier).
Le but de la prise de terre c'est d'avoir un "référencement" général pour tout le monde.
En local, chez l'habitant, il faut que ce référencement soit le plus "parfait" possible.
Mais au delà de ce référencement, il faut surtout avoir une équipotentialité entre toutes les masses métalliques.
Et, comme la norme est bien faite, le PE (Vert / jaune) qui transite dans tout les câbles sert à ça, en plus de faire la liaison à la terre.
Lorsque tu as deux bâtiments alimentés par la même source (le même disjoncteur abonné), il faut que l'équipotentialité entre les bâtiments soit réalisée.
En clair, tu dois avoir le PE qui circule entre les deux bâtiments (je te trouverais le paragraphe de la norme pour confirmer).
Mais, ça n’empêche pas d'avoir une terre par bâtiment, j'irai même jusqu'à dire que tu dois avoir une terre par bâtiment, surtout si le bâtiments annexe est grand et possède de la structure métallique et/ou des arrivées d'eaux.
Plus tu as de prise de terre, plus la résistivité de celle-ci sera faible, plus la protection sera efficace !
Parce qu'il faut penser que le sol n'a pas une résistivité constante.
Ça dépend du type de sol, de l'humidité, de la température, ... en hiver, avec un sol plein de caillasse ... la résistance de la terre est bigrement élevée.
Autre phénomène qui n'est pas anodin et qui a été notifié, c'est la différence de potentiel ... ouaip, mais comment ?
La terre (sol), un fil, un poteaux, ... tout ça possède une résistance propre, ou plutôt une impédance propre.
La résistance c'est lorsque l'on est en "courant continu", l'impédance c'est quand on est en "courant alternatif".
L'impédance, c'est une résistance qui change avec la fréquence, et généralement en basse tension comme nous, plus la fréquence augmente, plus l'impédance diminue et donc, laisse passer plus de courant ...
Autre cas, la foudre ... pouf un éclaire frappe le champ du voisin.
Tes deux prises de terre ne sont pas interconnectées, tu te retrouves avec une différence de potentiel qui peut atteindre plusieurs milliers de volt, et là, ton câble d'alimentation entre tes deux bâtiments se retrouve avec des tensions complètements différentes sur ses extrémités ... PAF (explosion, incendie, ...)
Ça marche aussi avec une ligne HT au sol ...
D'ailleurs, suivant ta région, le parafoudre est obligatoire en tête d'installation.
Ce qu'il faut retenir de tout ça, et du reste non expliqué parce que là je vais me pieuter, c'est que la sécurité électrique n'est pas à prendre à la légère.
Les normes doivent être appliquées au moment de la réalisation (ou de la rénovation), mais en ce qui concerne l'électricité, c'est un danger invisible et mortel.
Les normes imposent des choses, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons, même des trucs que l'on ne pourrait même pas imaginer ...
Quelques chiffres ... l'électricité tue, très peu par électrocution, principalement par la chute lorsque l'on se prend un "châtaigne" et qu'on est sur un escabeau, ou même sur le sol. L'explosion d'un appareil, projection de matières en fusion, dégagement de gaz toxique ... 1/3 des incendies domestiques sont causés par l’électricité (multiprises sur multiprises avec 12 chargeurs dessus enfermés derrière le bureau accumulant de la poussière ...)
Je me suis toujours dit qu'il faudrait avoir, au collège au moins, une journée ou demi journée de sensibilisation aux dangers de l'électricité (une version allégée de l'habilitation électrique pour les professionnels), parce que tout le monde s'en sert, et beaucoup font n'importe quoi avec, mais ce n'est que mon avis
D.
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Ça, c'est de la CEM, Compatibilité Electro-Magnétique ... c'est très intéressant comme domaine, enfin perso j'aime beaucoup ... j'ai eu une formation en juin dernier de 4 jours sur le sujet ... si tu veux quelques documents pour te retourner le cerveau - http://www.aemc.fr/index.php?page=telechargementGérard a écrit :C'est un pb de physique intéressant et j'ai beau me creuser les méninges, j'ai du mal à trouver une explication.
Tentons cependant une approche en nous souvenant de nos ... Boucles de masse entraînant une induction parasite ?
Avis aux amateurs de "casse-tête" ...
D.
-
ThReM
- Accro
- Messages : 2314
- Inscription : 25 août 2013, 22:11
- Localisation : Morbihan (56)
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Merci DAG pour cette superbe réponse !
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
C'est clair et net, simplifié par le fait que le SLT est imposé en tarifs bleus et jaunes, le TT est vraiment axé sur la securité des personnes au détriment de la disponibilité.
Une question à 100 balles à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse: pourquoi le régime IT est explicitement imposé en mines et carrières ? Tu peux me répondre en privé si on s'éloigne trop, mais ca me fait plaisir d'échanger avec un technicien au sens noble du terme ! Surtout sur un forum boiseux, je ne m'y attendais pas
Une question à 100 balles à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse: pourquoi le régime IT est explicitement imposé en mines et carrières ? Tu peux me répondre en privé si on s'éloigne trop, mais ca me fait plaisir d'échanger avec un technicien au sens noble du terme ! Surtout sur un forum boiseux, je ne m'y attendais pas
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Dag de souvenir le parafoudre et obligatoire dans les departements ou le niveau Kéraunique est important . et c est tout le sud de la france . Vive le nord
. et outre mer c est tous obligatoires
-
Gérard
- Accro
- Messages : 1634
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:10
- Localisation : Rixheim (68) - Alsace
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Moi, j'ai eu ça avec mon lave-vaisselle : le diff. sautait lors d'un lavage et impossible à réenclencher (ressautait de suite), même en arrêtant le LV (il fallait débrancher la prise). Le lendemain le diff. pouvait être réenclenché sans pb ... jusqu'au prochain lavage.sebinews a écrit : petit exemple le lave linge ou le le sèche linge. qui n a jamais eu le petit sèche linge ou lave linge qui déclenche le disjoncteur sans savoir pourquoi d un coup la plus part du temps c est un conducteur qui touche une partie métallique de votre équipement ( on appelle sa faire masse ) .
Explication : le liquide vaisselle coulait le long des fils (fuite au niveau du réservoir de produit) et au niveau de l'articulation de la porte du LV (bords coupants), la ferraille avait entamé l'isolant d'un des fils. Le liquide vaisselle se comportait donc comme un électrolyte et provoquait une fuite à la masse; quand le produit avait séché, plus de fuite à la masse.
J'ai changé le réservoir de produit vaisselle et le fil entamé.
Bien content d'avoir résolu le pb par moi-même, car je ne sais pas si n'importe quel électricien aurait trouvé facilement (ça marche, ça marche plus, ... panne intermittente donc souvent difficile à cerner) ...
- Michel34
- Accro
- Messages : 2056
- Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
- Localisation : 34 La grande Bleue
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
sauf si tu as une alimentation (ERDF) par batiment ,donc dans ce cas chacun des batiments a sa propre terre.Sinon si tu tire une source de courant d'un autre batiment ,il te faut relier les prises de terre de chaque batiment entre elle.max35 a écrit :Dans le cas de deux bâtiments différents il n'y aucune raison de relier les terres.
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
- Michel34
- Accro
- Messages : 2056
- Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
- Localisation : 34 La grande Bleue
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Ton explication est tres bien faite ,il y a cependant une erreur minime , c'est ERDF qu'il faut citer et non EDF,Dag a écrit : En habitation, EDF nous fournie la phase et le neutre (ou les phases et le neutre dans le cas d'une alimentation tri+N).
Au niveau de leur transformateur, ils raccordent le neutre à la terre, c'est ce que l'on appel le SLT (Schéma de Liaison à la Terre ou encore appelé régime de neutre).
Le SLT indique comment est relié le neutre et comment sont reliées les masses métalliques.
D.
EDF est un fournisseur d'energie au meme titre que Suez ou autre.
ERDF est l'entreprise qui distribue et raccorde l'energie.
RTE est l'entreprise qui transporte l'energie.
cordialement Michel.
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Bonne remarque Michel, je m'en était rendu compte une fois posté ... surtout que mon beau-frère bosse chez ERDF 
JeanJ, pour faire rapide, le régime IT est "préconisé" quand il y a une obligation de continuité de service.
Une salle d'opération est en régime IT, une usine ayant une chaine de production continue doit pouvoir fonctionner même si il y a un défaut d'isolement sur un appareil, les ascenseurs de sécurités sont aussi sur ce principe (bien qu'ils sont de plus en plus avec un réserve d'énergie) ... les mines c'est pareil.
Mais, dans le cas du régime IT, il y a une surveillance obligatoire de l'isolement (avec un CPI - Contrôleur Permanent d'Isolement)... et donc un mec capable de comprendre qu'il y a un soucis et de détecter la panne.
D.
JeanJ, pour faire rapide, le régime IT est "préconisé" quand il y a une obligation de continuité de service.
Une salle d'opération est en régime IT, une usine ayant une chaine de production continue doit pouvoir fonctionner même si il y a un défaut d'isolement sur un appareil, les ascenseurs de sécurités sont aussi sur ce principe (bien qu'ils sont de plus en plus avec un réserve d'énergie) ... les mines c'est pareil.
Mais, dans le cas du régime IT, il y a une surveillance obligatoire de l'isolement (avec un CPI - Contrôleur Permanent d'Isolement)... et donc un mec capable de comprendre qu'il y a un soucis et de détecter la panne.
D.
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Ca je suis bien d'accord, ce qui m'echappe c'est l'absence de choix pour les carrières (dont certaines se moquent franchement de la continuité de service).
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Alors, là ... je ne sais pas !
Mais, un peu de documentation : http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct178.pdf
D.
EDIT : après une petite lecture rapide du document sus-cité, je crois que le paragraphe 1.3 répond à la question
Mais, un peu de documentation : http://www2.schneider-electric.com/docu ... /ct178.pdf
D.
EDIT : après une petite lecture rapide du document sus-cité, je crois que le paragraphe 1.3 répond à la question
- Michel34
- Accro
- Messages : 2056
- Inscription : 16 nov. 2013, 10:28
- Localisation : 34 La grande Bleue
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
tu presenteras mes amitiés a ton bof de la part d'un collegueDag a écrit :Bonne remarque Michel, je m'en était rendu compte une fois posté ... surtout que mon beau-frère bosse chez ERDF
D.
Cordialement Michel .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout ce transforme (Un certain Mr Lavoisier )
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
Merci Dag, j'avais jamais eu le courage de tourner les pages de ce cahier technique 
L'explication pour les mines est claire, en 5.2 ils disent que les premiers CPI ont été utilisés dans les mines grisouteuses, pour les carrières on peut dire que ce sont des installations souvent foudroyées, bref j'ai mes réponses !
Demain grosse journée Caneco pour un changement de SLT sur une installation déjà faite, à faire bien sur avec le minimum de travaux, passage de IT à TN, belle prise de tête en perspective je penserai à toi !
L'explication pour les mines est claire, en 5.2 ils disent que les premiers CPI ont été utilisés dans les mines grisouteuses, pour les carrières on peut dire que ce sont des installations souvent foudroyées, bref j'ai mes réponses !
Demain grosse journée Caneco pour un changement de SLT sur une installation déjà faite, à faire bien sur avec le minimum de travaux, passage de IT à TN, belle prise de tête en perspective je penserai à toi !
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Tableau secondaire pour alimentation machines atelier
IT vers TN, c'est plutôt simple, surtout en TN-S .. enfin ça dépend du nombre d'armoires / coffrets ... 