Merci de ta réponse. Cela dit, je ne vois toujours pas le danger si on ne relie pas les deux terres :
En cas de foudre, si le circuit est normal, la phase et le neutre sont de toute façon isolés de la terre, donc s'il y a une forte tension sur ces deux conducteurs, la terre n'y changera pas grand chose. Et si la foudre touche la terre, directement ou par le biais d'une mauvaise isolation de la phase ou du neutre, ben elle ira à la terre et le fait que les deux terres soient interconnectées ne changera pas grand chose en dehors d'améliorer la qualité de la terre.
Pour l'équipotentientalité, elle est très importante si tu es dans le même bâtiment (c'est pas top de se prendre du 230 V avec une main sur un robinet et l'autre sur un radiateur en fonte). Si les bâtiments sont séparés de 30 m, à moins d'être une pieuvre géante, le risque de se retrouver avec une main sur deux éléments reliés à deux terres différentes est tout de même très faible.
Mais en fait, fondamentalement, si comme je l'ai fait, mon atelier est relié directement derrière le différentiel ES (chez moi c'est ni EDF, ni ERDF ni RTE, c'est ES