Charge IPN toiture

Modérateur : davidoffo

Wilder
Accro
Messages : 1279
Inscription : 23 janv. 2014, 06:08
Contact :

Re: Charge IPN toiture

Message par Wilder »

Salut,

Va faire un tour sur Metabricoleur, j'ai posté un sujet "Fibrociment...", tu auras quelques infos sur ce produit.

Dans l'absolu, je tomberais le fibrociment, et poserais ensuite des tôles.
La superficie du toit c'est combien?

Fred
Accra
Accro
Messages : 221
Inscription : 25 avr. 2015, 19:12
Localisation : Brest - France
Contact :

Re: Charge IPN toiture

Message par Accra »

Bonjour,

Tu peux utiliser la feuille de calcul suivante:

http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html

Veille bien à selectionner les bons paramètres (IPN, dimensions de l'IPN, etc...), et pour le calcul de charge, tu sélectionnes charge répartie, et tu rentres le poids que tu comptes appliquer sur chaque IPN de ta toiture. L'unité de la feuille étant le daN, c'est facile, puisque 1 daN est à peu prés égal à 1kg.

edit:
La feuille indique que la flèche admissible est de 20mm. Avec 150kg répartis sur la longueur (6m), la flèche calculée est de 15mm (donc acceptable)
rupicapra
Découvre le forum
Messages : 3
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Contact :

Re: Charge IPN toiture

Message par rupicapra »

Bonjour, ne pas oublier de rajouter une surcharge pour la neige. Voir les valeurs suivant la région. Cordialement.
Michel
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité