Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Modérateur : davidoffo

Répondre
Avatar de l’utilisateur
CdeC
Accro
Messages : 4159
Inscription : 26 août 2014, 15:20
Contact :

Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par CdeC »

Salut.

Je commence à acheter ce qu'il me faut pour faire l'élec de mon nouvel atelier.

Trouvé sur LBC un coffret étanche, équipé de 2 disjoncteurs multi9 Vigi.
20170913_192350_resized.jpg
C'est surtout le coffret qui m'intéressait, mais le vendeur, qui semble savoir de quoi il parle, me dit que je peux utiliser les disjoncteurs en place, celui de gauche pour le circuit prises, celui de droite pour l'éclairage (en alimentation monophasé).

J'avais déjà vu ces disjoncteurs, qui ne ressemblent pas à ceux que l'on a dans son tableau élec domestique, et j'ai toujours pensé que c'était destiné à du tri, mais je me trompe peut-être.

Vous pouvez me confirmer que je peux faire avec?

Pourquoi y a t'il 2 leviers sur ces disjoncteurs, et non 1 seul? Y a t'il un ordre à respecter pour les mettre en service?

Merci.
Mes réalisations pour savoir de quoi je cause: [url=viewtopic.php?f=28&t=12466&p=167806&hilit=folie#p167806[/url]
Avatar de l’utilisateur
Gismo6303
Accro
Messages : 621
Inscription : 22 nov. 2016, 08:23
Localisation : Puy de dôme
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par Gismo6303 »

Salut à toi, tu peux les utiliser effectivement, le deuxième levier est un contact de surveillance, c'est utilisé dans les grosse armoire Electrique dans les entreprise pour faire une alarme si le disjoncteur a déclenché, normalement il est couplé physiquement avec le levier noir.
mcop2
Accro
Messages : 1182
Inscription : 28 août 2014, 10:02
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par mcop2 »

Ce sont des disjoncteurs différentiels 30mA, 1 de 20A et 1 de 10A que tu peux effectivement utiliser pour ton usage;
Ces modèles sont habituellement utilisés en industrie. Tu as une entrée phase + neutre et une sortie phase + neutre; A l'usage, si tu as un court-circuit, seul le levier noir s'abaisse et si tu as un défaut d'isolement, le levier blanc s'abaisse en entrainant le noir.
marcello
Accro
Messages : 301
Inscription : 29 déc. 2015, 17:43
Localisation : Rhône
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par marcello »

Il s'agit de deux disjoncteurs différentiels.
Le levier de droite- à tester théoriquement tous les mois- commande le différentiel et "bascule" en cas de défaut d'isolation.
Celui de gauche bascule en cas de court-circuit ou de sur-intensité.
Le C20 disjoncte au-delà de 20 A ( env 4kW), le C10 au-delà de 10A (env 2kW bien sûr).
La dénomination C indique qu'ils sont conçus pour un usage courant : éclairage, prises, chauffage... mais, à priori pas pour le démarrage de moteurs puissants. Dans ce cas; il vaut mieux utiliser des disjoncteurs courbe D.
Cela étant, je n'utilise que des courbes C pour toutes mes machines sachant que la plus puissante n'excède pas 2,2kW( env 3ch).
J'espère avoir été assez clair et avoir répondu a tes questions de façon satisfaisante...

Je ne comprends pas trop la notion de "contact de surveillance" de notre ami Gismo6303 mais, bien sûr qu'ils sont couplés dans la mesure où le différentiel coupe l'alimentation des appareils protégés en cas de défaut d'isolation..
marcello
Accro
Messages : 301
Inscription : 29 déc. 2015, 17:43
Localisation : Rhône
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par marcello »

Détail pour mcop2, mes différentiels n'entraînent pas les disjoncteurs quand ils sautent...sauf erreur de ma part !

Oubli à l'attention de cdc : ils sont bien en mono, pas d'ordre à respecter pour les mettre en service, ils fonctionnent aussi bien ensemble que séparément...
mcop2
Accro
Messages : 1182
Inscription : 28 août 2014, 10:02
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par mcop2 »

J'essaierai de faire une photo, mais sur le levier blanc, il y a un ergot qui entraine le levier noir.
mcop2
Accro
Messages : 1182
Inscription : 28 août 2014, 10:02
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par mcop2 »

Les photos :
disj1.jpg
disj2.jpg
Avatar de l’utilisateur
CdeC
Accro
Messages : 4159
Inscription : 26 août 2014, 15:20
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par CdeC »

Bonjour.

Il est quand même top ce forum!!!

Merci à tous, tout content de pouvoir utiliser ces disjoncteurs. A 20 euros le lot, ça me va bien...

2 précisions:

- juste pour confirmer, arrivées en haut, départs en bas?

- je ne suis pas très sûr de la prise de terre de la maison... si j'en refais une pour la garage, il y a un intérêt (ou un désavantage) à relier les 2 terres?

Pour mcop2, je ne suis pas retourné voir, mais je crois bien que l'un des disjoncteurs a l'ergot dont tu parles, l'autre pas. Et je crois que c'est d'origine, sans forcément que ça corresponde à une casse. A suivre...

Bonne journée à vous.
Mes réalisations pour savoir de quoi je cause: [url=viewtopic.php?f=28&t=12466&p=167806&hilit=folie#p167806[/url]
marcello
Accro
Messages : 301
Inscription : 29 déc. 2015, 17:43
Localisation : Rhône
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par marcello »

Absolument ! Arrivées en haut sorties en bas. Le neutre (bleu) toujours à gauche, l'autre couleur (peu importe laquelle) à droite ( la phase).
Sans en être tout à fait sûr, je ne fais pas de liaison avec une autre terre s'il y en a deux.
Mais il en faut obligatoirement une si tu veux que les différentiels jouent leur rôle.
JeanJ
Accro
Messages : 144
Inscription : 13 mars 2015, 15:24
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par JeanJ »

Bonjour.Il est nécessaire d'interconnecter les différentes prises de terre, dans une section suffisante (selon la puissance de l'abonnement).
Comme dit plus haut, aucun inconvénient à utiliser ces ensembles disjoncteur + vigi en installation domestique.
Très important de tester le bon fonctionnement des Vigi à la première mise sous tension avec le bouton "Test" : c'est de la mécanique, et ce matériel a quelques années déjà ! Un appui sur "T" doit entrainer le basculement de l'ensemble des deux leviers (le blanc et le noir).
Mim
Accro
Messages : 194
Inscription : 24 juin 2014, 11:42
Localisation : Soucieu en Jarrests
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par Mim »

Bonjour,

L'interconnexion des prises de terre se fait obligatoirement en 16² quel que soit la puissance souscrite.
C'est la norme obligatoire pour inspection consuel, on est d'accord que plus petit serait suffisant mais le but de la norme est que si le proprio suivant fait évoluer la puissance de l'abonnement, il n'a pas à se préoccuper des terres.

On parle bien d'interconnexion entre des piquets de terre.
Si tu plantes un deuxième piquet (ou tout autre dispositif : boucle en fond de fouille, ....) il faut qu'il soit interconnecté avec le premier en 16² en ayant une barrette de coupure au dessus de chaque piquet pour pouvoir faire une mesure de valeur de terre.

Pour compléter marcello sur les couleurs, neutre en bleu, terre en vert/jaune et n'importe quelle AUTRE couleur pour les phases.

Pour compléter les informations (déjà complète) les vigis sont utilisés en industrie pour être sélectif sur les défauts électriques.
Si un 30mA saute, il coupe un seul appareil ou une partie réduite de l'installation. C'est moins pénalisant pour la production et plus rapide pour diagnostiquer une panne.
Dans une habitation, vu le prix on en mets moins (1 seul obligatoire) et on passe plus de temps à trouver les pannes :mrgreen:
Avatar de l’utilisateur
CdeC
Accro
Messages : 4159
Inscription : 26 août 2014, 15:20
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par CdeC »

Mim a écrit :Bonjour,

L'interconnexion des prises de terre se fait obligatoirement en 16² quel que soit la puissance souscrite.
C'est la norme obligatoire pour inspection consuel, on est d'accord que plus petit serait suffisant mais le but de la norme est que si le proprio suivant fait évoluer la puissance de l'abonnement, il n'a pas à se préoccuper des terres.

On parle bien d'interconnexion entre des piquets de terre.
Si tu plantes un deuxième piquet (ou tout autre dispositif : boucle en fond de fouille, ....) il faut qu'il soit interconnecté avec le premier en 16² en ayant une barrette de coupure au dessus de chaque piquet pour pouvoir faire une mesure de valeur de terre.

Pour compléter marcello sur les couleurs, neutre en bleu, terre en vert/jaune et n'importe quelle AUTRE couleur pour les phases.

Pour compléter les informations (déjà complète) les vigis sont utilisés en industrie pour être sélectif sur les défauts électriques.
Si un 30mA saute, il coupe un seul appareil ou une partie réduite de l'installation. C'est moins pénalisant pour la production et plus rapide pour diagnostiquer une panne.
Dans une habitation, vu le prix on en mets moins (1 seul obligatoire) et on passe plus de temps à trouver les pannes :mrgreen:
Si je te suis bien, Mim, faudrait que je mette un vigi par prise... parce que mon atelier se rapproche vite d'un établissement industriel... sourire...

Bon week end à vous.
Mes réalisations pour savoir de quoi je cause: [url=viewtopic.php?f=28&t=12466&p=167806&hilit=folie#p167806[/url]
JeanJ
Accro
Messages : 144
Inscription : 13 mars 2015, 15:24
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par JeanJ »

Mim a écrit :Bonjour,
L'interconnexion des prises de terre se fait obligatoirement en 16² quel que soit la puissance souscrite.
C'est la norme obligatoire pour inspection consuel, on est d'accord que plus petit serait suffisant mais le but de la norme est que si le proprio suivant fait évoluer la puissance de l'abonnement, il n'a pas à se préoccuper des terres.
Un branchement tarif bleu n'est ni systématique, ni universel.... Je confirme : la section des conducteurs de PE dépend de la puissance souscrite. Et même en tarif bleu. Il n'y a pas de norme "consuel". La seule norme qui concerne les installations domestiques (NF C 15-100) définit la section du câble PE principal, selon la section du câble de branchement.
poloastucien
Accro
Messages : 1935
Inscription : 21 nov. 2015, 19:13
Localisation : ch'ti
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par poloastucien »

.
Dernière modification par poloastucien le 25 janv. 2018, 00:24, modifié 1 fois.
poloastucien
Accro
Messages : 1935
Inscription : 21 nov. 2015, 19:13
Localisation : ch'ti
Contact :

Re: Elec: disjoncteurs multi9 Vigi???

Message par poloastucien »

.
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités