Salut,
Si tu cherche à faire une installation propre, ce n'est pas suffisant...
Dans ton installation il te faudrait :
- un disjoncteur thermique pour protéger les moteurs,
- un contacteur pour éviter que tout la puissance passe par ton/tes interrupteurs
- plutôt remplacer tes interrupteurs par un sélecteur 3 positions
- un bouton poussoir vert pour démarrer l'un des moteurs
- un arrêt d'urgence pour arrêter la machine.
Tu peux même mettre plusieurs boutons poussoir autour de la machine afin qu'il soit toujours à portée de main.
Tu peux t'inspirer des schémas Lurem dispo sur la page
http://www.lurem.org/documentation-divers
Une solution toute faite pour un moteur où tu ajoute un sélecteur peut te faciliter la vie :
https://www.technic-achat.com/boitier-d ... r,3,84.cfm
@+
Nicolas