Bonjour
C'est marrant, je suis en plein en train de me renseigner pour installer une cheminée chez moi. Je suis en plein dans la vérification de ce que me raconte des parfois bon techniciens, parfois exécrables commerciaux
Donc pour ce qui est des conduits et la distance de sécurité, ça va dépendre de pas mal de paramètres :
- ton type de conduit : brique, métallique, béton... C'est pas si simple, et pour des questions d'assurance, je ne saurais que te conseiller de faire faire ça par un cheministe compétent qui aura aussi les assurances qui vont bien. Pour ma part, j'ai trop peur d'un départ de feu à cause d'une mauvaise installation.
- tes températures de fumées
- la résistances thermique du conduit.
A priori j'imagine que tu seras sur du métallique, là encore, ça va dépendre s'il est isolé ou non (selon qu'il y ait un simple tubage ou un tubage à double paroi)
le DTU spécifie
5.1.1.6 Distance de sécurité
Distance de sécurité (exprimée en mm), déclarée par le fabricant du composant par rapport aux matériaux combustibles (matériaux non classés M0 ou A1 ou A2-s1, d0).
Ces distances doivent être respectées vis-à-vis de tout matériau combustible quel qu'il soit (y compris les matériaux constituant les habillages, les coffrages et les gaines).
Lorsque cette distance, déclarée par le fabricant, est différente de celle qui figure dans les tableaux n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, l'installation du conduit doit se faire en respectant une distance supérieure ou égale à la plus forte des deux distances.
En l'absence de distance déclarée par le fabricant (cas des composants constituants la paroi intérieure d'un conduit multi-parois), la distance de sécurité indiquée dans les tableaux précités doit être respectée pour la réalisation de l'ouvrage.
Le tableau va de 2 à 8cm d'éloignement selon classe de température des fumées et la résistance thermique du tubage pour un tubage ayant un minimum de R de 0.4 m².K/W
Dans le cas où tu aurais un tubage simple (pas de R), il faut créer une gaine CF autour
Pour ce qui est de la distance de l'âtre lui même, c'est le DTU 24.2
5.3.1.2 Parois combustibles
[...]
soit, les prescriptions du fabricant indiquées sur la notice de l'appareil, notamment la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles, sont mises en oeuvre,
soit, une nouvelle cloison d'interposition incombustible protégée de façon comparable au paragraphe 5.3.1.1 du présent document (des indications sont données au paragraphe 6.8 du présent document pour les plafonds) est réalisée.
Dans le cas où tu ne respecterait pas les préconisations du fabricants, tu entres donc dans le cas 2, à devoir mettre une paroie d'interposition, dont les caractéristiques sont définies ci dessous :
5.3.1.1 Parois incombustibles (voir Figure 2a)
En l'absence de prescriptions du fabricant :
on doit protéger les parois par interposition d'un matériau d'une résistance thermique minimale de 0,7 m².K/W à 50 °C (ou de 0,4 m².K/W à 200 °C), ayant un classement A1 ou au moins M0 ou A2-s1,d0 (équivalent à 30 mm d'isolant fibreux de densité inférieure à 100 kg/m³ avec feuille d'aluminium ou isolants structurels haute température autoportants constitués de silicate de calcium),
l'isolant ne doit pas pouvoir se dégrader pour des températures inférieures à 400 °C,
une lame d'air d'épaisseur minimale de 30 mm, éventuellement entrecoupée d'ailettes avec un minimum de 10 mm entre le sommet des ailettes et l'isolant, est ménagée entre l'isolant et l'appareil.