Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Discutez ici du lieu où tout se passe

Modérateur : ours_en_pluche

seth1er
Habitué
Messages : 63
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Contact :

Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par seth1er »

Bonjour a tous,

je suis en train de préparer la construction de mon abris de jardin/atelier et je bute sur le problème du toit.

pour faire simple et moins chère, je pense mettre une toiture en bac acier avec une seul pente (5-6%).

toutes l'ossatures de l'abris est en bois (chevron 63x75), et fait 12m². pour le toit, je pense mettre un bastaing au milieu, et de chaque coté des 1/2 chevron en 38x63 ou des liteaux 27x40 si ca suffit. qu'en pensez vous?

ensuite, que faut'il mettre en dessous du bac acier? je n'arrive pas a trouver d'exemple de mise en oeuvre d'un toit en bac acier pour un abris de jardin/atelier (je veux dire par la qu'il n'a pas besoin de toute l'isolation que nécessite une maison)


je ne sait pas si je me fait bien comprendre, mais merci a ceux qui pourront m'aider.
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: toiture bac acier d'un atelier;abris de jardin

Message par sieben »

Voici un texte de CCTP que je met pour du bac acier pour des garages
Couverture simple peau, réalisé en plaques nervurées issues de tôles d'acier galvanisé laquées en continu (conforme à la norme NF P 34.301), avec régulateur de condensation en sous-face

Compris fixations par vis auto-perceuses avec rondelles d'étancheité, clips et cache-fixations de même coloris que la couverture.
La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Référence : HAIRONVILLE HACIERCO 4.250.35 T, épaisseur 0,75 mm, laquage qualité PVDF 35 microns.
Coloris : Bleu Nuit

Produit conforme aux normes NF P 34-301 et faisant l'objet d'une fiche technique conformément au DTU 40.35
Tu remarquera le régulateur de condensation. Uniquement valable si tu n'isole pas en sous face.

Ensuite si tu isole tu peux partir sur le meme principe que de l'ardoise, de la tuile ou tout autre couverture.

Pour ta charpente : met du 20/4 en rive haute contre mur, en bas et 1 au milieu. tu verra les portées sur le site d'arcelor mital ;)
fendlabrise
Habitué
Messages : 56
Inscription : 06 janv. 2013, 00:13
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par fendlabrise »

Je ne comprends pas bien ce que tu veux mettre en dessous et pourquoi? Tu veux isoler, ou éviter la condensation?
Pour un abris de jardin je ne m'embèterais pas, mais si c'est pour la condensation, tu peux mettre un écran de sous toiture
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

fendlabrise a écrit :mais si c'est pour la condensation, tu peux mettre un écran de sous toiture
Pas pour du bac acier nonnon
fendlabrise
Habitué
Messages : 56
Inscription : 06 janv. 2013, 00:13
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par fendlabrise »

Pourquoi ça :?:
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par alfred »

Bonsoir,
peut être est-ce un peu compliqué à mettre en oeuvre sans expérience?
Alfred
Pièces jointes
isolation sous panne.jpg
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

En fait le bac acier n'a pas besoin d'écran de sous toiture, au contraire c'est source de problème vu que la tôle forme déjà un point de condensation. Si tu met un écran, la condensation restera entre la sous face du bac et l'écran.

Il faut obligatoirement ventiler la sous face du bac acier. Sauf cas particulier comme les couvertures double peau mais là c'est un autre sujet.
seth1er
Habitué
Messages : 63
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par seth1er »

Merci pour vos réponse:

sieben, je n'ai pas trouvé sur le site d'arcelor mital les portées.

Fenlabrise: en fait ça sera un abris atelier, donc la première chose c'est éviter la condensation. isoler un peu quand même (histoire de pouvoir travailler un peu l'hiver).

et puis tant qu'a faire les choses, autant les faire bien.
après c'est vrais que je suis novice en toiture, mais bien expliquer je sait tout faire (enfin peut être pas tout).
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

http://www.arcelormittal.com/distributi ... index.html

En bas de la page.

Tu sera en 3 ou 4 appuis suivant tes portées.

Si tu veux isoler en bac acier tu a le principe des panneaux sandwich (avec isolation polyuréthane incorporé) ;)
fendlabrise
Habitué
Messages : 56
Inscription : 06 janv. 2013, 00:13
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par fendlabrise »

Mais si on ventille entre le bac acier et l'écran de sous-toiture?
J'ai une dépendance a rénover, et je comptais faire cela. poser mon pare-pluie, mettre des contre-latte et fixer mes toles. Ventilation haute et basse
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

sieben a écrit :En fait le bac acier n'a pas besoin d'écran de sous toiture, au contraire c'est source de problème vu que la tôle forme déjà un point de condensation. Si tu met un écran, la condensation restera entre la sous face du bac et l'écran.
Pas d'écran de sous toiture pour du bac acier nonnon

Pas contre ventilation haute et basse oui .


tu parle de contre latte, tu penses a quoi au juste niveau section ? Il a des surface d'appui minimal a respecter sachant que les vis font dans les 4-5 mm déjà. Si tu a des pannes existantes tu peux sans aucun problème poser directement ton bac acier dessus. et dons dans ce cas là déposer la couverture existante ainsi que le liteaunage ou volige.
fendlabrise
Habitué
Messages : 56
Inscription : 06 janv. 2013, 00:13
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par fendlabrise »

je suis OK, si le pare-pluie est en contact direct avec la bac acier. L'humidité va stagner et pourrir ce dernier, mais si on pose le pare-pluie sur les chevron (verticaux), qu'on place chevrons horizontaux aux entraxe de fixation, il y aurais une lame d'air de la hauteur du chevron. Ca fait ajouter des chevron, mais dans mon ca, c'est sur une dépendance déja existante et une foie enlever la couverture actuel je me retrouve dans cette configuration=>

Image

Donc comme dis plus haut, je mets le pare-pluie, puis chevron dans l'autre sens et bac acier

Genre ça=>

Image

Image

Image
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

Là il es reparti avec 15/5 au dessus en sur-épaisseur ... ce qui crée une double charpente.
fendlabrise
Habitué
Messages : 56
Inscription : 06 janv. 2013, 00:13
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par fendlabrise »

p'tètre pas 15/5, mais 7/7.
Si m'on mettais du 5X5, ce serait suffisant je pense
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

Il n'y a aucun intérêt a rajouter du poids et du bois alors qu'il te suffit de déposer les chevrons (et encore).
seth1er
Habitué
Messages : 63
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par seth1er »

ouch j'ai pas tout saisie.

voici une image de ma future toiture: a droite le devant, la pente est au alentour de 6%
la solive au milieu c'est du 63x150, les pannes: 63x75, espace entre panne de 57cm, la longueur de la solive 4m, et la largeur 4m avec un débord de 30cm.


voila, et la dessus, je voudrais poser la toiture en bac acier.

que faut'il mettre entre le bac acier et les pannes?
je ne pense pas faire de plafond a l’intérieure, il faut donc "hermetiser" un peu l’intérieure non?
Pièces jointes
Sans titre.jpg
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

Si tu ne met rien intérieur il te suffit de mettre un bac acier avec régulateur de vapeur et de mettre des closoirs échancrés non ventillés.

En gros tu ferme tout.

Edit : je te met un texte de descriptif pour ce genre d'ouvrage.

La couverture en elle meme :
Couverture simple peau, réalisé en plaques nervurées issues de tôles d'acier galvanisé laquées en continu (conforme à la norme NF P 34.301), avec régulateur de condensation en sous-face

Compris fixations par vis auto-perceuses avec rondelles d'étancheité, clips et cache-fixations de même coloris que la couverture.
La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant.

Référence : HAIRONVILLE HACIERCO 4.250.35 T, épaisseur 0,75 mm, laquage qualité PVDF 35 microns.
Coloris : bleu RAL 7023

Produit conforme aux normes NF P 34-301 et faisant l'objet d'une fiche technique conformément au DTU 40.35
Le faitage monopente :
Profil de finition en faitage formant bande de propreté en limite de propriété, en acier galvanisé coloris et profil dito couverture, compris toutes sujétions d'étanchéité.
Faitage contre mur :
Profil de finition en faitage, en acier galvanisé coloris et profil dito couverture, compris toutes sujétions d'étanchéité. Compris bande soline en aluminium laqué dito couverture.
Etc, rien n'est ventilé dans ce cas précis
seth1er
Habitué
Messages : 63
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par seth1er »

alors si je comprend bien,
sur les pannes, je mets ca:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... eur&xtcr=1

en prenant soin de bien étanchéifie le pourtour quand je poserais les clins, puis je pose le toit dessus, et je met des closoir devant et derrière pour évité que l'air ne passe. il n'y a pas de risque de condensation a l’intérieure et que de l'eau ne goutte sur le pare vapeur, et finalement a l’intérieure?
Avatar de l’utilisateur
sieben
Fan
Messages : 113
Inscription : 17 avr. 2013, 15:33
Localisation : Brech / 56400
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par sieben »

non tu n'a pas besoin de mettre ce film là.

La bac acier a en souface un traitement de régulation de condensation, c'est déjà sous les panneaux.

ça donne une surface grise comme ça :

Image
seth1er
Habitué
Messages : 63
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Contact :

Re: Toiture bac acier d'un atelier; abris de jardin

Message par seth1er »

sur tous? j'ai regarder chez brico depots ou LM c'est pas précisé.

si oui, donc j'ai juste besoin du toit, et des closoirs
Répondre

Qui est en ligne ?