Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

Bonjour

Dans un immeuble que je rénove, je dois installer une VMC dans la salle de bain et la cuisine (au moins) car ces pièces n'ont aucune ouverture vers l'extérieur.

J'avais acheté ceci pour commander l'éclairage à partir de plusieurs points différents, sans me casser le cul à tirer des fils.

https://www.amazon.fr/dp/B07TY5635C/ref ... os_product

Ce sont des interrupteurs sans fil, sans pile, qui envoient une impulsion à un boitier raccordé à l'éclairage. Une impulsion, -> ON, une autre, -> OFF.

Je pensais utiliser le même système pour commander la VMC.

MAIS, j'aimerais mettre une temporisation pour la VMC, de façon à être certain qu'elle s'éteigne après un certain temps, même en cas d'oubli (ce qui risque d'être fréquent car autant on "voit" qaund l'éclairage est allumé, autant on ne "voit" pas la VMC qui fonctionne.

Donc, je pensais mettre un relais temporisé au niveau de l'alimentation VMC.

PROBLEME: il me faudrait un système qui ne soit pas ON/OFF mais qui envoi simplement un impulsion au relais (ou mieux, un relais temporisé directement commandé par des interrupteurs/poussoirs sans fils).

Est-ce que vous auriez des références à me fournir (qui ne me coûtent pas un bras, l'avantage de mon système de commande d'éclairage, c'est que ça coûte moins de 30 balles (et que ça fonctionne bien, j'en ai installé plusieurs depuis un an)


Merci
lamouette
Banni du forum
Messages : 18295
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24

Re: Commande VMC simple flux.

Message par lamouette »

bonjour
En clair tu veux transformer un contact en impulsion , le contact "on " de la tempo en impulsion "on" court.
Electroniquement ce serait possible de modifier le circuit de la temporisation pour qu'il le fasse mais sans connaitre le schéma ce n'est pas simple.
En mettant un condensateur en série entre la sortie tempo et l'entrée du recepteur ça pourrait peut être le faire en espérant que la durée soit suffisante.*
En tout fait : https://www.manomano.fr/p/legrand-00470 ... l_id=55166
Tu branches les inters dessus et la sortie à ton recepteur.
Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

Oui et non.

idéalement, j'aimerais trouver le même système que j'ai, mais qui actionne un relais temporisé plutôt qu'un relais permanent...
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Bonjour.
Essayez cela
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B084TQ7YR ... asin_title

Avec le schéma ci dessous vous aurez le même système :
20230729_161034_resize_3.jpg
Alfred.
lamouette
Banni du forum
Messages : 18295
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24

Re: Commande VMC simple flux.

Message par lamouette »

Alfred, comment va pouvoir fonctionner le boitier bistable quand il ne sera pas alimenté en phase?
Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

D'accord, merci...

Si je comprends bien, lors d'un appui sur l'interrupteur, le relais "télécommande" établi le neutre vers le relais GRT8-A1 (temporisation), qui permet le passage du neutre... vers le relais "télécommande". Donc, le décompte du temps commence et à la fin, la phase qui alimente le relais "télécommande" est coupée par le relais GRT8-A1 et donc, la VMC se coupe.

Là où je comprends moins, c'est qu'après la coupure, le relais "télécommande" est toujours en position "fermé" et que l'impulsion suivante sur l'interrupteur va le faire basculer en position "ouverte" et donc, la VMC s'éteindra, alors qu'on pense l'avoir allumée, non?
lamouette
Banni du forum
Messages : 18295
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24

Re: Commande VMC simple flux.

Message par lamouette »

oui je crois que tu as raison, ça ne marche pas bien , ça fonctionnerait avec un relais standard, pas avec un bistable.
A la place de ton boitier récepteur il te faudrait un monostable .
Image
lamouette
Banni du forum
Messages : 18295
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24

Re: Commande VMC simple flux.

Message par lamouette »

Eataine a écrit : 29 juil. 2023, 15:50 Oui et non.

idéalement, j'aimerais trouver le même système que j'ai, mais qui actionne un relais temporisé plutôt qu'un relais permanent...
oui mais le mode bistable ne permet pas de faire ce que tu veux, il faudrait transformer la fermeture du circuit ou l'ouverture en une impulsion et là tu pourrais y ajouter un relais temporisé.
Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

Faudra que je teste si le relais "télécommande" se remet en position "ouvert" après une coupure électrique. Si oui, alors ça pourrait fonctionner...
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Bonsoir.
A la lecture des infos disponibles ce système fonctionne comme un télérupteur.

"Là où je comprends moins, c'est qu'après la coupure"
en fin de chronometrage l'alimentation du système est coupée et le réarmement du grt8 se fait après le basculement du système par manque de courant ensuite le système est de nouveau alimenté pour un autre cycle d'alimentation de la vmc.
Il est très peu probable que de la mémoire non volatile soit utilisée car cela rend incertain les Redémarrages.

Le système est un bistable
Le grt8 auto alimenté dans cette application.

Le système c'est votre boîtier télécommandé.
Alfred.
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Re
Si je comprends bien, lors d'un appui sur l'interrupteur, le relais "télécommande" établi le neutre vers le relais GRT8-A1 (temporisation), Donc, le décompte du temps commence et à la fin, la phase qui alimente le relais "télécommande" est coupée par le relais GRT8-A1 et donc la VMC se coupe ainsi que le GRT8 qui réarme le relais "télécommande"

Alfred
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Bonjour.
Pour Lamouette.
Vous avez raison le relais "télécommande" n'est pas un bistable.
C'est un flip flop.
Mais bistable est plus explicite il me semble.
Alfred.
Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

Bon, je vais commander, je teste, et si ça ne fonctionne pas, je renvois. Avantage Amazon (faut bien qu'il y en ait...)
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Bonjour.
Commencez par cette bonne idée de Eataine:
"
Faudra que je teste si le relais "télécommande" se remet en position "ouvert" après une coupure électrique. Si oui, alors ça pourrait fonctionner...
"
Alfred.
lamouette
Banni du forum
Messages : 18295
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24

Re: Commande VMC simple flux.

Message par lamouette »

voilà , si le relais est bistable mécaniquement c'est foutu, si c'est électroniquement il peut y avoir une chance.
Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

J'ai testé aujourd'hui: le relais reste dans l'état où il se trouvait avant le coupure électrique. Donc c'est foutu...
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Bonsoir.
"
MAIS, j'aimerais mettre une temporisation pour la VMC, de façon à être certain qu'elle s'éteigne après un certain temps, même en cas d'oubli (ce qui risque d'être fréquent car autant on "voit" qaund l'éclairage est allumé, autant on ne "voit" pas la VMC qui fonctionne
"
Vous renvoyez une info lumineuse indiquant le fonctionnement
Alfred.
Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par Eataine »

Oui, c'est possible, mais comme il s'agit d'une location, je préfère un système "simple" et "automatique"...
lamouette
Banni du forum
Messages : 18295
Inscription : 17 oct. 2016, 19:24

Re: Commande VMC simple flux.

Message par lamouette »

alors des fils et une minuterie, tu sera plus tranquille.
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Commande VMC simple flux.

Message par alfred »

Bonsoir.
système "simple" et "automatique"...
Alors détecteur de personne et temporisation.
Et si commande manuelle il faut une impulsion et temporisation.
(Monostables)
Oubliez commande par interrupteur .
(Bistable)
Vous ne ramenerez pas de façon automatique l'interrupteur dans sa position début de cycle sans une usine à gaz dont vous connaissez en ce moment le coût.

Ici:
https://www.atlantic.fr/aide/ventilatio ... oreglable/

Alfred.
Répondre