Alimenter un moteur triphasé 220V avec du triphasé 380V

Modérateur : davidoffo

Avatar de l’utilisateur
Eataine
Accro
Messages : 4630
Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
Localisation : non peut-être?
Contact :

Re: Alimenter un moteur triphasé 220V avec du triphasé 380V

Message par Eataine »

Moi je sais: les plombs sautent... (cas vécu à l'école...)
egtegt
Accro
Messages : 4997
Inscription : 28 juin 2012, 16:44
Localisation : Saverne
Contact :

Re: Alimenter un moteur triphasé 220V avec du triphasé 380V

Message par egtegt »

Eataine a écrit :Moi je sais: les plombs sautent... (cas vécu à l'école...)
Ca c'est un risque que je connaissais, mais je pense qu'on peut se débrouiller. A la limite, il suffit de mettre un disjoncteur plus fort.

Par contre y-a-t-il un risque pour le moteur ou la machine ?
L3 G33K
Accro
Messages : 163
Inscription : 20 janv. 2013, 14:04
Localisation : Chamalières (63)
Contact :

Re: Alimenter un moteur triphasé 220V avec du triphasé 380V

Message par L3 G33K »

Avec un disjoncteur moteur bien calibré, ça ne doit pas sauter.

Il n'y a aucun risque particulier à faire démarrer un moteur directement sous sa tension nominale.
Par contre un démarrage direct, tout comme un démarrage étoile/triangle, provoque un (ou deux dans le second cas) violent a-coup de couple dans la mécanique.
Pour éviter ça, la meilleure solution c'est d'utiliser un démarreur (ou un variateur)
alfred
Accro
Messages : 1448
Inscription : 06 mars 2013, 16:20
Contact :

Re: Alimenter un moteur triphasé 220V avec du triphasé 380V

Message par alfred »

Bonsoir
Il existe plusieurs types de cartouches fusibles suivant que l'on se protège des courant résistifs (éclairage chauffage...)
ou inductifs (moteurs)
les cartouches pour usage industriel sont aM (écriture verte) pour accompagnement moteur et commence à réagir à 4XIn.
Ce type de fusible est prévu pour protéger uniquement contre les courts-circuits et sont calculés pour résister à certaines
surcharges passagères (démarrage moteurs). Ces fusibles sont souvent associés à des relais thermiques pour s'assurer
contre les surcharges.
Ne pas mettre un dijoncteur plus fort = risque pour les enroulements des moteurs.
Alfred.