Je vais déplacer le four dans notre cuisine. Il est actuellement raccordé sur une prise avec protection 20A.
Je vais le déplacer dans un coin ou les prises sont sur du 16A. Est ce que ça passe, sachant que la conso de ce dernier est annoncée à 2570w ?
Le P=UI de mes lointaines études me dit que oui mais bon...
Merci
Je vais déplacer le four dans notre cuisine. Il est actuellement raccordé sur une prise avec protection 20A.
Je vais le déplacer dans un coin ou les prises sont sur du 16A. Est ce que ça passe, sachant que la conso de ce dernier est annoncée à 2570w ?
Le P=UI de mes lointaines études me dit que oui mais bon...
Merci
Sébastien
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
- Eataine
- Accro
- Messages : 4630
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
- Localisation : non peut-être?
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
Ca passe largement. Ce n’est pas "aux normes", mais ça passe.
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on te demande, pour une machine à laver, une installation en 2,5mm², alors que les fils de la prise de ladite machine sont bien souvent en 1,5mm²...
Si tu dois remettre un plan de ton installation pour passage de l'organisme agréé, si tu indiques "Four" ou "Machine à laver" sur le plan, tu dois avoir des circuits spéciaux, mais si tu indique simplement "prise" sans préciser ce qui sera raccordé, ça passe avec du 2,5mm²...
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on te demande, pour une machine à laver, une installation en 2,5mm², alors que les fils de la prise de ladite machine sont bien souvent en 1,5mm²...
Si tu dois remettre un plan de ton installation pour passage de l'organisme agréé, si tu indiques "Four" ou "Machine à laver" sur le plan, tu dois avoir des circuits spéciaux, mais si tu indique simplement "prise" sans préciser ce qui sera raccordé, ça passe avec du 2,5mm²...
- Troispattes
- Accro
- Messages : 808
- Inscription : 10 nov. 2012, 15:06
- Localisation : Manche
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
Bonjour
Le four étant une résistance pur (peut être un moteur de tourne broche mais si petit...) que c'est facile à calculer :
I = P/U ou I=intensité en ampères, P= puissance en watts et U=tension en volts
donc :
2570/220=11,68A
Même pas 12ampères... il y a de la marge !
Pascal
Le four étant une résistance pur (peut être un moteur de tourne broche mais si petit...) que c'est facile à calculer :
I = P/U ou I=intensité en ampères, P= puissance en watts et U=tension en volts
donc :
2570/220=11,68A
Même pas 12ampères... il y a de la marge !
Pascal

"Un handicap n'est pas une entrave mais un défi à relever" (Kitty O'Neil)
- macbast
- Accro
- Messages : 11359
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:10
- Localisation : Haute-Loire (43)
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
Merci à tous... Le four à déménagé... Et il fonctionne... Et à sa place au grand luxe... Un lave vaisselle. Yeeeeeepiiii

Sébastien
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
Re: Raccordement électrique d'un four...
En explication très rapide, c'est à cause (grâce) à la longueur de câble que la machine est en 1.5 mm2. C'est pour ça aussi que les câbles sont courts.Eataine a écrit : D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on te demande, pour une machine à laver, une installation en 2,5mm², alors que les fils de la prise de ladite machine sont bien souvent en 1,5mm²...
- Eataine
- Accro
- Messages : 4630
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
- Localisation : non peut-être?
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
C'est clair, mais y'a des normes à la mord moi le noeud, par exemple toutes les triplettes sont en 1,5mm², voire moins, personne ne vient voir combien tu en as accumulé sur la même prise, mais tu ne peux mettre que 8 prises sur un circuit électrique... Et du côté des PC ou des installations audio, il faudrait carrément 2 circuits si tu voulais avoir le nombre de prise correct et respecter la norme...
Re: Raccordement électrique d'un four...
Si tu prends précisément le calcul de section de fil, la longueur intervient.
Pour les prises, c'est un peu le bordel comme les prises spéciales 20A ne se trouvent plus dans le commerce. A la place, il vaut mieux remplacer la prise par un cache fil et faire un raccordement domino dans le cache fil (les fours sont livrés sans prises, ce n'est pas pour rien, s'il n'y avait pas de risque vis à vis de la norme les constructeurs installeraient une prise 16A comme pour les machines à laver). Il faut aussi s'assurer que l'installation est bien en 2.5mm² et qu'il y a un disjoncteur 20A au tableau.
Pour les prises, c'est un peu le bordel comme les prises spéciales 20A ne se trouvent plus dans le commerce. A la place, il vaut mieux remplacer la prise par un cache fil et faire un raccordement domino dans le cache fil (les fours sont livrés sans prises, ce n'est pas pour rien, s'il n'y avait pas de risque vis à vis de la norme les constructeurs installeraient une prise 16A comme pour les machines à laver). Il faut aussi s'assurer que l'installation est bien en 2.5mm² et qu'il y a un disjoncteur 20A au tableau.
- Llylia66
- Accro
- Messages : 187
- Inscription : 30 déc. 2012, 11:14
- Localisation : Pyrénées Orientales
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
La quasi totalité des fours de nos jours sont livrés avec des prises, seule les plaques de cuisson n'en sont pas muni
Qui no té un all, té una ceba
Re: Raccordement électrique d'un four...
J'ai un four tactile encastrable de dernière génération et il était livré sans prise, pourtant c'est une marque très sérieuse.
- Llylia66
- Accro
- Messages : 187
- Inscription : 30 déc. 2012, 11:14
- Localisation : Pyrénées Orientales
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
ah ..... quelles section de cable ?
Qui no té un all, té una ceba
Re: Raccordement électrique d'un four...
Je ne sais plus, je l'ai installé il y a 2 ans mais il a une puissance max de 3700w (fonction pyrolyse).
Re: Raccordement électrique d'un four...
Alors a vérifier mais pour un four c'est prise 32A (et je suis meme pas sur que se soit encore au normes) sinon sortie de câbles....
Aujourd'hui on branche souvent les plaques elec dessus qui sont plus gourmande que les fours, mais d'apres les normes on branche pas un four sur un circuit de prise standard en 16A.
Pour les section des câble des fours, et tous les appareil ménager même nos outils, ils sont parfois en 0,75mm2 parce que leur câble fais 50cm, et que via les formule de base on vois que sur 50cm on peut passer la puissance...economie de se cuivre en section et en longueur...sans baisse du prix de vente...comme d'hab quoi ...
Aujourd'hui on branche souvent les plaques elec dessus qui sont plus gourmande que les fours, mais d'apres les normes on branche pas un four sur un circuit de prise standard en 16A.
Pour les section des câble des fours, et tous les appareil ménager même nos outils, ils sont parfois en 0,75mm2 parce que leur câble fais 50cm, et que via les formule de base on vois que sur 50cm on peut passer la puissance...economie de se cuivre en section et en longueur...sans baisse du prix de vente...comme d'hab quoi ...
Ni Dieu, Ni Patrie!
Adorateur du crayon malgré tout...
Adorateur du crayon malgré tout...
- hughes
- Fan
- Messages : 109
- Inscription : 04 août 2013, 09:18
- Localisation : Loire atlantique / Finistère
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
Bonjour,
pour info les fours se raccordent sur un circuit spécialisé câblé en 6mm² et protéger en 32A donc sur un circuit en 16A et câblé en 2,5² perso je tente même pas...
Voila bonne journée a vous tous.
edit: désolé la norme NFC15100 a l'air d'avoir changée...
http://www.schema-electrique.net/schema ... 8che-linge
pour info les fours se raccordent sur un circuit spécialisé câblé en 6mm² et protéger en 32A donc sur un circuit en 16A et câblé en 2,5² perso je tente même pas...
Voila bonne journée a vous tous.
edit: désolé la norme NFC15100 a l'air d'avoir changée...
http://www.schema-electrique.net/schema ... 8che-linge
Re: Raccordement électrique d'un four...
Avant c'etait l'inverse on amenait un circuit 20a pour la plaque et un 32 pour le four, c'est ce que je disais.
La norme dit ça, aprés si tu veut faire autrement tu peut toujours, le risque c'est surtout des disjonction intempestive, four + micro onde sur le meme circuit par exemple ca saute.
Si c'est bien proteger en 16 pas de risque d'incendie normalement.
La norme dit ça, aprés si tu veut faire autrement tu peut toujours, le risque c'est surtout des disjonction intempestive, four + micro onde sur le meme circuit par exemple ca saute.
Si c'est bien proteger en 16 pas de risque d'incendie normalement.
Ni Dieu, Ni Patrie!
Adorateur du crayon malgré tout...
Adorateur du crayon malgré tout...
Re: Raccordement électrique d'un four...
Dans tous les cas, pour un four il faut un circuit dédié. On ne peut pas brancher un four sur une prise 16A car le circuit peut contenir plusieurs prise.
- Eataine
- Accro
- Messages : 4630
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:12
- Localisation : non peut-être?
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
Mis à part le non respect de la norme, je ne vois pas trop où se situe le problème de mettre un four sur une prise non dédiée de 16 (ou 20) A... Au pire, le disjoncteur (16 ou 20A) saute, mais ton installation ne risque absolument rien...
Et comme je le disais, l'organisme de contrôle valide ton schéma d'installation si tu as indiqué "prise" au pas "four" ou "plaque de cuisson"... C'est un peu hypocrite, mais bon, après, tu mets ce que tu veux sur ta "prise"...
Et comme je le disais, l'organisme de contrôle valide ton schéma d'installation si tu as indiqué "prise" au pas "four" ou "plaque de cuisson"... C'est un peu hypocrite, mais bon, après, tu mets ce que tu veux sur ta "prise"...
- Troispattes
- Accro
- Messages : 808
- Inscription : 10 nov. 2012, 15:06
- Localisation : Manche
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
Bonjour
Tout à fait d'accord :
J'ai du faire appel à un électricien il y a 3 ans quand je suis passé en triphasée, j'aurais pu le faire tout seul mais en fauteil roulant, pas facile pour les câbles hauts
Il a vu mon installation de la cuisine : 2 circuits de 16A avec 4 prises sur l'un et 6 sur l'autre.
Lumière sur un 3ème circuit.
Le four sur une prise 16A.
Il m'a fait remarquer que c'était "légal" mais un circuit dédié au four aurait était mieux.
Mais comme il m'a dit :
" du moment que vous ne mettez pas la bouilloire (2850W) en même temps car elle se trouve sur le même circuit, il n'y a pas de problème."
Effectivement, je n'ai jamais eu de disjoncteur qui a sauté.
Pascal
Tout à fait d'accord :
J'ai du faire appel à un électricien il y a 3 ans quand je suis passé en triphasée, j'aurais pu le faire tout seul mais en fauteil roulant, pas facile pour les câbles hauts
Il a vu mon installation de la cuisine : 2 circuits de 16A avec 4 prises sur l'un et 6 sur l'autre.
Lumière sur un 3ème circuit.
Le four sur une prise 16A.
Il m'a fait remarquer que c'était "légal" mais un circuit dédié au four aurait était mieux.
Mais comme il m'a dit :
" du moment que vous ne mettez pas la bouilloire (2850W) en même temps car elle se trouve sur le même circuit, il n'y a pas de problème."
Effectivement, je n'ai jamais eu de disjoncteur qui a sauté.
Pascal

"Un handicap n'est pas une entrave mais un défi à relever" (Kitty O'Neil)
- macbast
- Accro
- Messages : 11359
- Inscription : 30 avr. 2012, 00:10
- Localisation : Haute-Loire (43)
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
C'est rigolo ce que tu dis 3pattes... Même problème de bouilloire sur le four...
C'est vrai que le top serait que je prolonge la ligne dédiée au four. La problème c'est que ce serait alors apparent. Quand aux normes (qui changent tout le temps
) je n'y suis plus depuis longtemps, l'installation électrique ayant une vingtaine d'année.
C'est vrai que le top serait que je prolonge la ligne dédiée au four. La problème c'est que ce serait alors apparent. Quand aux normes (qui changent tout le temps
Sébastien
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
- Troispattes
- Accro
- Messages : 808
- Inscription : 10 nov. 2012, 15:06
- Localisation : Manche
- Contact :
Re: Raccordement électrique d'un four...
le problème "bouilloire" a été résolu tout simplement :
une mini étagère pour elle, comme cela elle est sur l'autre circuit où il n'y a que la plaque de cuisson qui est à gaz avec une seule plaque électrique qui sert rarement.
Pascal
une mini étagère pour elle, comme cela elle est sur l'autre circuit où il n'y a que la plaque de cuisson qui est à gaz avec une seule plaque électrique qui sert rarement.
Pascal

"Un handicap n'est pas une entrave mais un défi à relever" (Kitty O'Neil)
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités