Bonsoir,egtegt a écrit : Ca n'est pas tout à fait exact : en triangle, chaque enroulement se retrouve entre deux phases, en étoile, chaque enroulement se retrouve entre le neutre et une phase.
Sur le réseau EDF actuel, on a 400V entre deux phases et 230 V entre la phase et le neutre.
Donc un moteur 230/400 (ou 220/380 il y a quelques décennies) supporte en fait 220 V sur chaque bobine.
Si tu as du 230 V Triphasé (230 V entre deux phases, 130 V entre le neutre et une phase) tu le branches en triangle pour avoir les 230 V entre deux phases sur chaque bobine.
Si tu as du 400 V Triphasé (400 V entre deux phases, 130 V entre le neutre et une phase), il faut le brancher en étoile pour avoir toujours du 230 V à chaque bobine, ces 230 V étant maintenant entre le neutre et une phase.
@Nico : On sait tout de même que ce moteur fonctionnait en 400V triphasé en étoile, donc il n'y a pas grand risque à le passer en Triangle derrière un Variateur qui sort du 230 V tri.
je suis perplexe !!
En couplage triangle, on alimente un seul enroulement.
En étoile, c'est 2 enroulements.
A revoir : théorème de Kennelly, Norton, Thévenin.... pour comprendre.
L'histoire du neutre (fictif), no comment.
C'est enseigné de cette manière aujourd'hui ?