Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Modérateur : ours_en_pluche
-
stephane1971
- Accro
- Messages : 798
- Inscription : 17 juin 2012, 15:40
- Localisation : gundershoffen
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Re
Ninja rouge,comme dit XMAX les conseilleurs ne sont pas les payeurs ,en toute transparence je te donne les tarifs que j'ai pu obtenir sur la gamme legrand
DISJONCTEUR 63A REF 407790 80,00 euros
INTER DIFF TYPE AC 30MA 40A REF 411632 30,00 EUROS
INTER DIFF TYPE AC 30MA 63A REF 411650 50,00 EUROS
TABLEAU LEGRAND DRIVIA 4 RANGEES 13 MODULES REF 401214 55,00 EUROS
PORTE TABLEAU LEGRAND DRIVIA REF 401334 28,00 EUROS
INTER SECTIONNEUR DE TETE BIPOLAIRE 63A REF 406441 37,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 32A REF 406786 8,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 2A REF 406780 8,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 16A REF 406783 7,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 10A REF 406782 7,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX 3 20A REF 406784 7,00 EUROS
INTER DIFF TYPE HPI 30MA 40A REF 411644 75,00 EUROS
PEIGNES HORIZONTAUX REF 404926 2,50 EUROS
PEIGNES VERTICAUX REF 405002 20,00 EUROS
Bonne soirée
Stéphane
Ninja rouge,comme dit XMAX les conseilleurs ne sont pas les payeurs ,en toute transparence je te donne les tarifs que j'ai pu obtenir sur la gamme legrand
DISJONCTEUR 63A REF 407790 80,00 euros
INTER DIFF TYPE AC 30MA 40A REF 411632 30,00 EUROS
INTER DIFF TYPE AC 30MA 63A REF 411650 50,00 EUROS
TABLEAU LEGRAND DRIVIA 4 RANGEES 13 MODULES REF 401214 55,00 EUROS
PORTE TABLEAU LEGRAND DRIVIA REF 401334 28,00 EUROS
INTER SECTIONNEUR DE TETE BIPOLAIRE 63A REF 406441 37,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 32A REF 406786 8,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 2A REF 406780 8,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 16A REF 406783 7,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX3 10A REF 406782 7,00 EUROS
DISJONCTEUR DNX 3 20A REF 406784 7,00 EUROS
INTER DIFF TYPE HPI 30MA 40A REF 411644 75,00 EUROS
PEIGNES HORIZONTAUX REF 404926 2,50 EUROS
PEIGNES VERTICAUX REF 405002 20,00 EUROS
Bonne soirée
Stéphane
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse.
-
stephane1971
- Accro
- Messages : 798
- Inscription : 17 juin 2012, 15:40
- Localisation : gundershoffen
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Sur ce coup je me suis fais la même réflexion mais je ne suis pas assez calé pour passer outre les normes.C'est par contre une (voire la)des raisons pour laquelle j'ai prévu un circuit indépendant pour mon aspirateur d'atelier .Un prise de courant est dimensionnée pour 16A, au delà, il y a un risque de détérioration.
Si tu as une surcharge longue de 19A sur une prise (un machine qui déconne mais tu ne le vois pas), la protection ne bouge pas, 19A < 20A, tout va bien ... par contre, la prise va s'échauffer ... risque non négligeable d'incendie (1/3 des incendies domestiques sont causés par l'électricité).
toupie 3kw
aspi 1.5 kw
mine de rien on arrive vite à 20 ampères, maintenant je ne suis pas certain que tout le monde prenne le temps de vérifier ce genre de chose lorsqu'il achète une prise et on ne peut pas dire que ce soit marqué en gros, ce qui à mon sens est dommage.
Bonne soirée
Stéphane
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse.
-
Ashayar
- Accro
- Messages : 470
- Inscription : 18 mars 2014, 20:23
- Localisation : Sainte Foy de Peyrolières (31)
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Bonjour,
Maintenant, l'équilibrage des phases. C'est pas si compliqué que ça:
Un moteur triphasé par exemple, est composé de trois bobinages, chacun étant relié à une phase, et le point commun de ces bobinages sont reliés ou pas au neutre. Dans le cas d'un moteur simple, il n'y a que les trois phases le plus souvent. Comme tes trois bobinages sont identiques, ils consomment à peu près la même chose chacun, donc le point commun n'a pas de potentiel, donc il n'y a pas besoin du neutre.
Là où l'équilibrage intervient, c'est sur la puissance par phase disponible pour la maison. Je t'explique:
En monophasé, tu vas avoir un abonnement qui va te permettre de tirer jusqu'à 45A par exemple. Donc c'est cool, tu branches tout, et c'est parti mon kiki.
En triphasé, si tu as 45A en tout, et bien ça te permet d'avoir 15A par phase... Je pense que tu as déjà compris le soucis. Si tu mets trop de matériel/circuits sur une seule phase, tu risques très vite d'atteindre cette limite, et donc de déclencher les disjoncteur. C'est ça l'équilibrage, c'est faire en sorte de placer intelligemment les différents circuits de façon à répartir l'énergie consommée sur trois phases au lieu d'une.
Je te donne un exemple que je connais. Chez moi, on a une cuisinière électrique. Toute électrique. Branchée en monophasé. La plus grosse plaque consomme pas loin de 2kW. Tu ajoutes un lave-vaisselle, et un four en prime, et bien on déclenche le disjoncteur EDF en surpuissance, alors qu'on a un abonnement 45A.
Si le blaireau qui a installé cette cuisinière l'avait branchée en triphasé, ce qui est possible sur plus de matériel que l'on ne croit, alors les différentes résistances seraient à peu près réparties entre les trois phases, donc équilibrées, donc pas de va et vient pour réarmer le disjoncteur
Maintenant, tu es en train de te dire qu'il va falloir répartir toutes les phases dans toutes les pièces et que ça va être un bordel monstre...
Ou pas. Personnellement je me suis déjà posé la question, et en fait, ma maison est répartie en trois zones:
- Étage ==> On vit là
- Garage ==> Je bricole là
- Sous sol ==> On fait du bruit là
Nous vivons quasiment exclusivement à l'étage, avec tous nos appareils électriques. Le disjoncteur tombe uniquement dans le cas où on utilise la cuisinière à burne. Donc en fait, cette répartition n'est pas idiote. Pas de nécessité de faire "telle phase sur telle pièce" etc. Et pourtant mon PC est un monstre
Mais le lave linge et le sèche linge sont dispatchés sur les autres phases 
Maintenant, si tu as fait quelques recherches, tu as du entendre dire qu'il fallait souvent un abonnement supérieur en triphasé qu'en monophasé. Si tu m'as bien lu, tu piges pourquoi. C'est à cause de la limitation sur une seule phase.
En espérant t'avoir aidé!
A bientôt!
François
Ps: Dag corrigera
En triphasé comme en monophasé, tu dois avoir une protection différentielle. Bon ça c'est EDF qui te vendra le leur sur le tableau d'arrivée. Maintenant, je ne connais pas les tarifs, mais si ta ligne d'arrivée est en monophasé, ils vont devoir en tirer une nouvelle pour t'amener du triphasé, et là quid du tarif?NinjaRouge a écrit :La seule chose qui me chagrine c'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. J'avoue que je ne comprends pas bien le concept. D'après les bribes que j'ai saisies j'ai compris qu'il fallait que la somme des puissances effectives des appareils soit très proche sur chaque phase mais je ne comprends pas pourquoi ?
Maintenant, l'équilibrage des phases. C'est pas si compliqué que ça:
Un moteur triphasé par exemple, est composé de trois bobinages, chacun étant relié à une phase, et le point commun de ces bobinages sont reliés ou pas au neutre. Dans le cas d'un moteur simple, il n'y a que les trois phases le plus souvent. Comme tes trois bobinages sont identiques, ils consomment à peu près la même chose chacun, donc le point commun n'a pas de potentiel, donc il n'y a pas besoin du neutre.
Là où l'équilibrage intervient, c'est sur la puissance par phase disponible pour la maison. Je t'explique:
En monophasé, tu vas avoir un abonnement qui va te permettre de tirer jusqu'à 45A par exemple. Donc c'est cool, tu branches tout, et c'est parti mon kiki.
En triphasé, si tu as 45A en tout, et bien ça te permet d'avoir 15A par phase... Je pense que tu as déjà compris le soucis. Si tu mets trop de matériel/circuits sur une seule phase, tu risques très vite d'atteindre cette limite, et donc de déclencher les disjoncteur. C'est ça l'équilibrage, c'est faire en sorte de placer intelligemment les différents circuits de façon à répartir l'énergie consommée sur trois phases au lieu d'une.
Je te donne un exemple que je connais. Chez moi, on a une cuisinière électrique. Toute électrique. Branchée en monophasé. La plus grosse plaque consomme pas loin de 2kW. Tu ajoutes un lave-vaisselle, et un four en prime, et bien on déclenche le disjoncteur EDF en surpuissance, alors qu'on a un abonnement 45A.
Si le blaireau qui a installé cette cuisinière l'avait branchée en triphasé, ce qui est possible sur plus de matériel que l'on ne croit, alors les différentes résistances seraient à peu près réparties entre les trois phases, donc équilibrées, donc pas de va et vient pour réarmer le disjoncteur
Maintenant, tu es en train de te dire qu'il va falloir répartir toutes les phases dans toutes les pièces et que ça va être un bordel monstre...
Ou pas. Personnellement je me suis déjà posé la question, et en fait, ma maison est répartie en trois zones:
- Étage ==> On vit là
- Garage ==> Je bricole là
- Sous sol ==> On fait du bruit là
Nous vivons quasiment exclusivement à l'étage, avec tous nos appareils électriques. Le disjoncteur tombe uniquement dans le cas où on utilise la cuisinière à burne. Donc en fait, cette répartition n'est pas idiote. Pas de nécessité de faire "telle phase sur telle pièce" etc. Et pourtant mon PC est un monstre
Maintenant, si tu as fait quelques recherches, tu as du entendre dire qu'il fallait souvent un abonnement supérieur en triphasé qu'en monophasé. Si tu m'as bien lu, tu piges pourquoi. C'est à cause de la limitation sur une seule phase.
En espérant t'avoir aidé!
A bientôt!
François
Ps: Dag corrigera
François
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Bon, ce coup-ci je copie mon message avant d'envoyer !!!
Du coup, je reprend en répondant aux autre messages.
Ce n'est pas passé "outre les normes", c'est juste que nous ne sommes pas en habitation mais dans un atelier !
J'ai mis le nez dans l'amendement 5 de la NFC15-100 ... j'ai la chance d'être dans une grande entreprise qui a un service pour les normes et qui fait la mise à jour régulièrement !
En effet, pour les locaux d'habitation, on peut désormais mettre des protections de 20A avec du 2.5mm² pour un circuit prise de courant pour un maximum de 12 prises !
Mais attention, ça concerne l'habitation ! Là nous sommes dans une dépendance, un atelier, la puissance des appareils branché n'est carrément pas la même que dans un salon !
Je conseil vivement de mettre du 16A en disjoncteur pour un atelier !
Le soucis, c'est que la norme n'a pas d'imposition pour un cas comme celui-ci, c'est a dire, un atelier indépendant du lieu d'habitation.
Je vais me renseigner auprès d'un contact que j'ai à l'APAVE.
J'ai refais mon installation électrique de maison, et pour ce qui est de la protection électrique, je ne prend que du matos de qualité.
C'est une énergie dangereuse et surtout, invisible !
A mon sens, il devrait y avoir une journée ou demi-journée de sensibilisation aux dangers de l'électricité à l'école !
Pour revenir au cas de Ninja
Pour avoir une coupure d'urgence, il faut associer un dispositif particulier à ton organe de coupure principal de tableau.
Le dimensionnement, pour le coup, un bureau de contrôle te dirais de mettre un calibre directement supérieur à ta protection amont.
Si tu as un disjoncteur abonné de 45A, monte un 63A.
Et oui, ça peut paraitre paradoxal par rapport aux calibres des interrupteur différentiel, mais le calcul est différent.
Un interrupteur différentiel est là pour coupé une rangée de disjoncteur qu'il contrôle en cas de défaut sur un des circuits.
Il existe des bouts de câble déjà coupé avec les cosses en GSB ... ils vendent ça cher mais bon ... sinon, "la boutique de toni" sur le net (qui peut te faire ton tableau déjà câbler d'ailleurs).
Par contre, tu peux avoir besoin du neutre pour la partie commande de la machine ... c'est vraiment suivant l'appareil que tu alimentes !
De plus, tu ne peux pas avoir deux abonnements pour une même habitation.
Lorsque tu as une machine triphasé, la consommation est identique (à un pouillement) sur les trois phases.
Le point milieu ne voit pas de courant circulé.
Tu branches deux machines monophasés, l'une sur la phase 1 et l'autre sur la 2, avec le neutre en commun du coup. Là, le neutre voit un courant circuler.
Le soucis, c'est que si courant circule dans neutre, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre implique des "soucis" en amont du transformateur ... et ces "soucis" remontent loin, et c'est ça qui est problématique pour EDF / ERDF, car ces "soucis" créent des échauffement des câbles, des "parasites", ... tout un tas de trucs emmerdant.
Je ne développe pas plus tout ces "soucis et parasites" (d'où les guillemets) car ce n'est pas le topic pour
Voilà ... j'ai réussi à faire mon pavé
Du coup, je reprend en répondant aux autre messages.
D'une part, le courant admissible est noté sur les prises de courant, c'est moulé avec le plastique.stephane1971 a écrit :Sur ce coup je me suis fais la même réflexion mais je ne suis pas assez calé pour passer outre les normes.C'est par contre une (voire la)des raisons pour laquelle j'ai prévu un circuit indépendant pour mon aspirateur d'atelier.
Ce n'est pas passé "outre les normes", c'est juste que nous ne sommes pas en habitation mais dans un atelier !
J'ai mis le nez dans l'amendement 5 de la NFC15-100 ... j'ai la chance d'être dans une grande entreprise qui a un service pour les normes et qui fait la mise à jour régulièrement !
En effet, pour les locaux d'habitation, on peut désormais mettre des protections de 20A avec du 2.5mm² pour un circuit prise de courant pour un maximum de 12 prises !
Mais attention, ça concerne l'habitation ! Là nous sommes dans une dépendance, un atelier, la puissance des appareils branché n'est carrément pas la même que dans un salon !
Je conseil vivement de mettre du 16A en disjoncteur pour un atelier !
Le soucis, c'est que la norme n'a pas d'imposition pour un cas comme celui-ci, c'est a dire, un atelier indépendant du lieu d'habitation.
Je vais me renseigner auprès d'un contact que j'ai à l'APAVE.
Détrompe toi, je paye !stephane1971 a écrit :Ninja rouge,comme dit XMAX les conseilleurs ne sont pas les payeurs ,en toute transparence je te donne les tarifs que j'ai pu obtenir sur la gamme legrand
J'ai refais mon installation électrique de maison, et pour ce qui est de la protection électrique, je ne prend que du matos de qualité.
C'est une énergie dangereuse et surtout, invisible !
A mon sens, il devrait y avoir une journée ou demi-journée de sensibilisation aux dangers de l'électricité à l'école !
Pour revenir au cas de Ninja
Un interrupteur-sectionneur n'est pas une coupure d'urgence !NinjaRouge a écrit :Comment dimensionner l'inter-sectionneur pour l'arret d'urgence ? J'ai mis un inter pour tout le tableau donc je l'ai dimensionné en prenant en compte la somme des ampérages de tous les disjoncteurs dessous soit (3x10)+(5x16) = 30 + 80 = 110A donc j'ai pris un 120A, est-ce que c'est bon ? Je me suis dis que si je prenais moins alors si chaque prise tirait son max en même temps (ce qui est théoriquement possible), les disjoncteurs ne déclencheraient pas mais le sectionneur oui ce qui n'est pas souhaitable. Encore qu'on puisse argumenter que ce cas de figure est très improbable ..... des avis ?
Pour avoir une coupure d'urgence, il faut associer un dispositif particulier à ton organe de coupure principal de tableau.
Le dimensionnement, pour le coup, un bureau de contrôle te dirais de mettre un calibre directement supérieur à ta protection amont.
Si tu as un disjoncteur abonné de 45A, monte un 63A.
Et oui, ça peut paraitre paradoxal par rapport aux calibres des interrupteur différentiel, mais le calcul est différent.
Une coupure d'urgence, comme son nom l'indique, permet de mettre hors tension tout ou partie d'une installation électrique en cas d'incident ou d'accident.NinjaRouge a écrit :Je dois avouer que ne comprends pas l'utilité de l'inter sectionneur comme dispositif d'urgence. En effet, en tête de chaque rangée j'ai un inter-diff avec une petite manette qui me permet de couper chaque rangée indépendamment. Comme l'inter-sectionneur sera dans le même tableau et qu'il doit permettre de couper "tout ou partie de l'installation", j'ai l'impresson que ça fait double emploi ..... Pourquoi j'ai faux ?
Un interrupteur différentiel est là pour coupé une rangée de disjoncteur qu'il contrôle en cas de défaut sur un des circuits.
Là, hormis l'interrupteur sectionneur qui n'a pas d'utilité dans ta configuration, c'est OK!NinjaRouge a écrit :Plus prosaïquement, en terme de branchement, j'ai mis en cascade : le parafoudre -> l'inter-sectionneur 120A -> 2 inter-diff 30mA -> Disjoncteurs 10A et 16A. Est-ce que ce montage est bon ? (voir les 3 feuilles des schémas).
Câble souple 16mm² !NinjaRouge a écrit :La liaison entre inter-diff et disjoncteurs est faite par des peignes. Comment je fais la liaison parafoudre<=>inter-sectionneur et inter-sectionneur<=>inter-diff ? avec quelle section ? (je pensais 10 ou 16 mm²) question très étroitement liée à la question précédente car je ne suis pas sûr de mon schéma ...
Il existe des bouts de câble déjà coupé avec les cosses en GSB ... ils vendent ça cher mais bon ... sinon, "la boutique de toni" sur le net (qui peut te faire ton tableau déjà câbler d'ailleurs).
C'est tout à fait ça.NinjaRouge a écrit :Chaque phase du triphasé associée avec le neutre commun est équivalent à un circuit monophasé.
Une machine triphasée, c'est 3 phases, comme son nom l'indique.NinjaRouge a écrit :pour les machine triphasées, on amène les 4 fils (3 phases + neutre) et ça marche.
Par contre, tu peux avoir besoin du neutre pour la partie commande de la machine ... c'est vraiment suivant l'appareil que tu alimentes !
Compteur différent, nouveau disjoncteur, câble de liaison à changer, abonnement un peu plus cher ... voir sur le site d'EDF.NinjaRouge a écrit :A priori, hormis l'installation d'un compteur supplémentaire ça ne coûte pas plus cher puisqu'on paye à la consommation
EDF rechigne de plus en plus à fournir le tri aux particuliers.NinjaRouge a écrit :Du coup je me pose la question de passer en tri pour le garage. Pour moi les avantages sont les suivants :
De plus, tu ne peux pas avoir deux abonnements pour une même habitation.
Vrai, mais pas mal utilisent du variateur de fréquence pour avoir du tri en sortie.NinjaRouge a écrit :Accès à plus de machines et notamment les anciennes genre guillet/chambon/l'invincible qui me plaisent beaucoup
Voir au dessusNinjaRouge a écrit :Séparation complète avec l'installation de la maison.
Voir encore au dessusNinjaRouge a écrit :Surcoût limité (une installation de compteur en plus)
Voir encore au dessusNinjaRouge a écrit :Facture à la consommation et donc pas différente d'une installation monophasée, seulement bien faire attention à bien équilibrer les phases.
EDF fabrique du triphasé, ERDF distribue du triphasé en haute tension, et c'est juste en local, lorsque ça passe par le transformateur HT/BT que le neutre est créé.NinjaRouge a écrit :La seule chose qui me chagrine c'est ce qu'on appelle l'équilibrage des phases. J'avoue que je ne comprends pas bien le concept. D'après les bribes que j'ai saisies j'ai compris qu'il fallait que la somme des puissances effectives des appareils soit très proche sur chaque phase mais je ne comprends pas pourquoi ?
Lorsque tu as une machine triphasé, la consommation est identique (à un pouillement) sur les trois phases.
Le point milieu ne voit pas de courant circulé.
Tu branches deux machines monophasés, l'une sur la phase 1 et l'autre sur la 2, avec le neutre en commun du coup. Là, le neutre voit un courant circuler.
Le soucis, c'est que si courant circule dans neutre, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre implique des "soucis" en amont du transformateur ... et ces "soucis" remontent loin, et c'est ça qui est problématique pour EDF / ERDF, car ces "soucis" créent des échauffement des câbles, des "parasites", ... tout un tas de trucs emmerdant.
Je ne développe pas plus tout ces "soucis et parasites" (d'où les guillemets) car ce n'est pas le topic pour
Voilà ... j'ai réussi à faire mon pavé
-
stephane1971
- Accro
- Messages : 798
- Inscription : 17 juin 2012, 15:40
- Localisation : gundershoffen
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Bonjour à tous
@DAG
Ne voit surtout aucune attaque dans mes propos, ce n'est pas le but et en général je n'envoie pas dire ce que j'ai à dire, j'ai encore moins l'habitude de me cacher derrière un écran. (Juste dans le doute ,petite mise au point
)
Le message que je souhaitais faire passer dans 'outre la norme' était plutôt dans le sens ou dans mon métier je connais la réglementation et je sais ce que je peux me permettre de faire en dehors de cette réglementation. A contrario n'étant pas électricien je me suis juste contenter de respecter les normes.
Ensuite je me doute que tu payes le matos et même si tu l'avais gratuitement cela ne me regarde pas. J'ai communiqué les tarifs que j'avais obtenus après d'âpre négociations pour du matériel me semble t-il de qualité. Si mon travail peut servir à Ninja rouge j'en serais ravi. En cas de besoin Ninja ou un autre peut me faire un MP.(Pour info je prendrais 20% de comm au passage
)
Bonne journée
Stéphane
@DAG
Ne voit surtout aucune attaque dans mes propos, ce n'est pas le but et en général je n'envoie pas dire ce que j'ai à dire, j'ai encore moins l'habitude de me cacher derrière un écran. (Juste dans le doute ,petite mise au point
Le message que je souhaitais faire passer dans 'outre la norme' était plutôt dans le sens ou dans mon métier je connais la réglementation et je sais ce que je peux me permettre de faire en dehors de cette réglementation. A contrario n'étant pas électricien je me suis juste contenter de respecter les normes.
Ensuite je me doute que tu payes le matos et même si tu l'avais gratuitement cela ne me regarde pas. J'ai communiqué les tarifs que j'avais obtenus après d'âpre négociations pour du matériel me semble t-il de qualité. Si mon travail peut servir à Ninja rouge j'en serais ravi. En cas de besoin Ninja ou un autre peut me faire un MP.(Pour info je prendrais 20% de comm au passage
Bonne journée
Stéphane
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse.
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Merci à tous !!
J'adore ce genre d'échanges, ça remonte mon estime de l'Homme !!
Trêves de remerciements larmoyants !!
Alors déjà : j'ai appelé EDF pour avoir les tarifs du triphasé et il en ressort les éléments suivants :
En tout cas merci pour les informations sur le tri, maintenant je comprends comment ça marche !!
.

Merci encore à tous.
A+ Marco.
J'adore ce genre d'échanges, ça remonte mon estime de l'Homme !!
Trêves de remerciements larmoyants !!
Alors déjà : j'ai appelé EDF pour avoir les tarifs du triphasé et il en ressort les éléments suivants :
- A priori pas de p pour avoir 2 abonnements et 2 compteurs (mais la gentille maddemoiselle au téléphone n'était pas hyper certaine de ces infos, elle m'a dit de les confirmer avec le service technique
) - Le prix du KWh est le même en tri et en mono.
- a puissance équivalente l'abonnement à le même prix en tri et en mono
- L'abonnement minimum en tri est à 15KW
En tout cas merci pour les informations sur le tri, maintenant je comprends comment ça marche !!
Alors pour le coup j'avoue que je ne comprends plus (mon neurone n'est peut-être pas réveillé) mais dans ton message précédent tu parles bien d'un inter-sectionneur comme dispositif d'arret d'urgence :Dag a écrit :Pour revenir au cas de NinjaUn interrupteur-sectionneur n'est pas une coupure d'urgence !NinjaRouge a écrit :Comment dimensionner l'inter-sectionneur pour l'arret d'urgence ? J'ai mis un inter pour tout le tableau donc je l'ai dimensionné en prenant en compte la somme des ampérages de tous les disjoncteurs dessous soit (3x10)+(5x16) = 30 + 80 = 110A donc j'ai pris un 120A, est-ce que c'est bon ? Je me suis dis que si je prenais moins alors si chaque prise tirait son max en même temps (ce qui est théoriquement possible), les disjoncteurs ne déclencheraient pas mais le sectionneur oui ce qui n'est pas souhaitable. Encore qu'on puisse argumenter que ce cas de figure est très improbable ..... des avis ?
Pour avoir une coupure d'urgence, il faut associer un dispositif particulier à ton organe de coupure principal de tableau.
Le dimensionnement, pour le coup, un bureau de contrôle te dirais de mettre un calibre directement supérieur à ta protection amont.
Si tu as un disjoncteur abonné de 45A, monte un 63A.
Et oui, ça peut paraitre paradoxal par rapport aux calibres des interrupteur différentiel, mais le calcul est différent.
Désolé, d'être un peu obtus, c'est vrai que l'élec c'est un métier à part entière et il me manque plein de briques de base !!Dag a écrit :La coupure d'urgence est un dispositif facilement accessible qui coupe tout ou partie de l'installation électrique.
C'est un dispositif à part de tout le reste, qui peut être associé à la coupure principale d'un tableau, mais ce n'est pas la coupure principale du tableau !
Ça peut être une interrupteur-sectionneur directement en amont du tableau qui sera rouge et jaune pour spécifier qu'il s'agit d'une coupure d'urgence. Pareil, il doit être facilement accessible.
Attention, il faut un interrupteur-sectionneur, pas un simple sectionneur.
Ok, je crois que j'ai compris la différence, là ou j'ai un peu plus de mal c'est que inter-sectionneur est également dans le tableau, du coup utiliser ça ou abaisser le levier de l'inter-diff ça fait pareil non ? à moins que l'inter-sectionneur soit relié à un gros bouton rouge dans l'atelier près des machine ... c'est ça que j'avais loupé ?Dag a écrit :Une coupure d'urgence, comme son nom l'indique, permet de mettre hors tension tout ou partie d'une installation électrique en cas d'incident ou d'accident.NinjaRouge a écrit :Je dois avouer que ne comprends pas l'utilité de l'inter sectionneur comme dispositif d'urgence. En effet, en tête de chaque rangée j'ai un inter-diff avec une petite manette qui me permet de couper chaque rangée indépendamment. Comme l'inter-sectionneur sera dans le même tableau et qu'il doit permettre de couper "tout ou partie de l'installation", j'ai l'impresson que ça fait double emploi ..... Pourquoi j'ai faux ?
Un interrupteur différentiel est là pour coupé une rangée de disjoncteur qu'il contrôle en cas de défaut sur un des circuits.
Ok donc je vire l'inter-sectionneur, mais du coup comment je fais mon dispositif d'arrêt d'urgence ? Si tu as un lien vers de la doc je peux aussi aller me documenter si tu en as marre d'écrire des pavés pour un mec qui comprends rienDag a écrit :Là, hormis l'interrupteur sectionneur qui n'a pas d'utilité dans ta configuration, c'est OK!NinjaRouge a écrit :Plus prosaïquement, en terme de branchement, j'ai mis en cascade : le parafoudre -> l'inter-sectionneur 120A -> 2 inter-diff 30mA -> Disjoncteurs 10A et 16A. Est-ce que ce montage est bon ? (voir les 3 feuilles des schémas).
Est-ce que ça veut dire qu'on peut brancher du triphasé sur du monophasé avec un variateur ? si oui, pas la peine de détailler ici, je créerai un poste spécifique pour la rénovation et la remise en marche de la machine en question !!Dag a écrit :Vrai, mais pas mal utilisent du variateur de fréquence pour avoir du tri en sortie.NinjaRouge a écrit :Accès à plus de machines et notamment les anciennes genre guillet/chambon/l'invincible qui me plaisent beaucoup
Merci encore à tous.
A+ Marco.
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Alors, rapidement 
@stephane1971 : Le problème des messages c'est qu'on ne voit pas l'intention de la personne, mais moi non plus, il n'y avait aucune virulence dans mon message
Peut être juste un agacement de devoir réécrire mon message évaporé d'hier soir
@Ninja : En effet, j'ai dit qu'un interrupteur sectionneur pouvait servir à la coupure d'urgence si il est associé à un dispositif prévu pour.
Tu peux aussi avoir un interrupteur sectionneur "spécifique" qui permet de couper l'installation en cas de soucis.
C'est un boitier de ce genre : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_02 ... nneur.html
Il se place dans ton local, directement en amont de ton coffret de distribution.
Et oui, les variateurs mono / tri existent et fonctionnent très bien.
Gaffe au câblage mais sinon c'est très classique
D.
@stephane1971 : Le problème des messages c'est qu'on ne voit pas l'intention de la personne, mais moi non plus, il n'y avait aucune virulence dans mon message
Peut être juste un agacement de devoir réécrire mon message évaporé d'hier soir
@Ninja : En effet, j'ai dit qu'un interrupteur sectionneur pouvait servir à la coupure d'urgence si il est associé à un dispositif prévu pour.
Tu peux aussi avoir un interrupteur sectionneur "spécifique" qui permet de couper l'installation en cas de soucis.
C'est un boitier de ce genre : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_02 ... nneur.html
Il se place dans ton local, directement en amont de ton coffret de distribution.
Et oui, les variateurs mono / tri existent et fonctionnent très bien.
Gaffe au câblage mais sinon c'est très classique
D.
-
ThReM
- Accro
- Messages : 2314
- Inscription : 25 août 2013, 22:11
- Localisation : Morbihan (56)
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Au sujet du tri-phasé, pourquoi ne pas passer l'abonnement de la maison en triphasé et tirer ce triphasé vers l'atelier ?
Ca permet d'avoir du tri avec un seul abonnement ?
@Dag : ce type de transformation d'un tableau mono vers du triphasé est il compliqué ?
Bon j'avoue ... je me pose la question pour un atelier futur, alors je squatte
Ca permet d'avoir du tri avec un seul abonnement ?
@Dag : ce type de transformation d'un tableau mono vers du triphasé est il compliqué ?
Bon j'avoue ... je me pose la question pour un atelier futur, alors je squatte
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Si tu veux savoir pour faire un tableau tri, c'est simple.
Tu as 3 rangées de différentiel pour répartir les appareils mono sur les trois phases et une autre rangée pour les appareils en tri ou tétra (tri + neutre).
D.
Tu as 3 rangées de différentiel pour répartir les appareils mono sur les trois phases et une autre rangée pour les appareils en tri ou tétra (tri + neutre).
D.
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Ok, donc si je veux en mettre un je fais arriver mon câble depuis le compteur EDF dans le coffret que tu indiqué, puis je fais repartir vers le tableau de distribution de mon garage dans lequel j'ai mis le reste (parafoudre, inter-diff, disjoncteurs...). Je peux le mettre mais ce n'est pas obligatoire c'est ça ? ça permet de couper les circuits sans avoir à retourner au tableau.Dag a écrit :Alors, rapidement
@Ninja : En effet, j'ai dit qu'un interrupteur sectionneur pouvait servir à la coupure d'urgence si il est associé à un dispositif prévu pour.
Tu peux aussi avoir un interrupteur sectionneur "spécifique" qui permet de couper l'installation en cas de soucis.
C'est un boitier de ce genre : http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_02 ... nneur.html
Il se place dans ton local, directement en amont de ton coffret de distribution.
Ca c'est cool, j'ai un petit projet en tête alors !!Dag a écrit :Et oui, les variateurs mono / tri existent et fonctionnent très bien.
Gaffe au câblage mais sinon c'est très classique
D.
Merci pour l'info
A+ Marco.
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
N'hésites pas !!! squatte autant que tu veuxThReM a écrit :Bon j'avoue ... je me pose la question pour un atelier futur, alors je squatte![]()
A+ Marco.
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
-
ThReM
- Accro
- Messages : 2314
- Inscription : 25 août 2013, 22:11
- Localisation : Morbihan (56)
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Bon ben si j'ai le droit alors ...NinjaRouge a écrit :N'hésites pas !!! squatte autant que tu veuxThReM a écrit :Bon j'avoue ... je me pose la question pour un atelier futur, alors je squatte![]()
![]()
A+ Marco.
Du coup le tableau actuel ayant déjà 3 différentiels mono (la maison à 4 ans), il "suffit" de re-panacher les lignes sur ces 3 différentiels pour avoir un bon équilibre sur les phases + rajout d'un interdif en tri pour ... la plaque à induction et probablement la pompe à chaleur ?Dag a écrit :Si tu veux savoir pour faire un tableau tri, c'est simple.
Tu as 3 rangées de différentiel pour répartir les appareils mono sur les trois phases et une autre rangée pour les appareils en tri ou tétra (tri + neutre).
D.
Et après classique, on retire les 3P+N vers l'atelier pour un tableau secondaire.
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
J'avoue : c'est pas désintéressé comme remarque !!ThReM a écrit :Bon ben si j'ai le droit alors ...![]()
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Mes 2 centimes :
Donc quand on veut équilibrer les phases il faut savoir quel ampérage passe sur chaque phase et selon EDF en fonction de l'abonnement c'est (pour du monophasé):
- 3kVA ==> 15A
- 9kVA ==> 45A
- 12kVA ==> 60A
- 15kVA ==> 75A
sauf que en triphasé, l'ampérage est réparti sur chacune des phases donc :
- 9kVA ==> (15A et 3KW) / phase
- 12kVA ==> (20A et 4KW) / phase
- 15kVA ==> (25A et 5KW ) / phase
et quand on équilibre, on regarde l'ampérage nécessaire à chaque machine pour vérifier que le total ne dépasse pas l'ampérage de la phase. Par exemple :
- Combine bois 3KW ==> 3000W / 240V = 12.5A
- Aspirateur à copeaux 1.5KW ==> 1500 / 240 = 6.25A
donc je peux mettre les deux sur une phase d'une abonnement 15KVa tri car je consommerai 4,5KW et j'utiliserai 18.75A.
J'ai bon jusque là ?
Et du coup c'est pour ça que la plaque à induction de 9KW qui du coup demande du 9000/240=37.5A doit être répartie sur les 3 phases et tirera 12.5A de chaque phase.Et donc je ne pourrai pas mettre en marche le combine et l'aspirateur pendant que madame cuisine à fond sur les 3 foyers de la plaque !
Donc quand on veut équilibrer les phases il faut savoir quel ampérage passe sur chaque phase et selon EDF en fonction de l'abonnement c'est (pour du monophasé):
- 3kVA ==> 15A
- 9kVA ==> 45A
- 12kVA ==> 60A
- 15kVA ==> 75A
sauf que en triphasé, l'ampérage est réparti sur chacune des phases donc :
- 9kVA ==> (15A et 3KW) / phase
- 12kVA ==> (20A et 4KW) / phase
- 15kVA ==> (25A et 5KW ) / phase
et quand on équilibre, on regarde l'ampérage nécessaire à chaque machine pour vérifier que le total ne dépasse pas l'ampérage de la phase. Par exemple :
- Combine bois 3KW ==> 3000W / 240V = 12.5A
- Aspirateur à copeaux 1.5KW ==> 1500 / 240 = 6.25A
donc je peux mettre les deux sur une phase d'une abonnement 15KVa tri car je consommerai 4,5KW et j'utiliserai 18.75A.
J'ai bon jusque là ?
Et du coup c'est pour ça que la plaque à induction de 9KW qui du coup demande du 9000/240=37.5A doit être répartie sur les 3 phases et tirera 12.5A de chaque phase.Et donc je ne pourrai pas mettre en marche le combine et l'aspirateur pendant que madame cuisine à fond sur les 3 foyers de la plaque !
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
-
ThReM
- Accro
- Messages : 2314
- Inscription : 25 août 2013, 22:11
- Localisation : Morbihan (56)
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Au fond du jardin y'a la place pour faire un atelier/garage de près de 100 m² ... hhouuuu que c'est tentant 
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
100 m²ThReM a écrit :Au fond du jardin y'a la place pour faire un atelier/garage de près de 100 m² ... hhouuuu que c'est tentant
Sinon j'ai continué ma quête d'infos sur le montage. Il semblerait que je ne me sois pas trop planté avec votre aide, mais du coup j'ai trouvé cette video qui explique comment installer la bête (ATTENTION CA VIENT D'UNE GSB !!) et ça m'a l'air assez clair.
Par contre un détail me turlupine : dans leur coffret, chaque rangée est relié à l'arrivée principale via le bornier en haut à droite. Etant donnée l'installation qu'ils ont faite est-ce que tout le tableau est protégé ou bien seulement la première rangée ?
Si c'est que la première rangée et que je veuille tout protéger, est-ce que :
- Je peux repique la sortie du parafoudre pour alimenter les autres rangées ?
- Je fixe un autre bornier et je fais repartir la sortie du parafoudre dessus et je câbles les autres rangées sur ce nouveau bornier ?
- Je met un parafoudre par rangée ?
A+ Marco.
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Bon j'ai trouvé d'autres références un peu différentes :
- Ce site internet
- ou il y a cette image :
Je ne suis pas sûr de comprendre comment ça marche et pourquoi le PF n'est pas mis entre le disjoncteur abonné et le reste du circuit mais j'ai une hypothèse :
Le parafoudre fonctionne comme un interrupteur ouvert (pas de contact) entre la phase qui arrive du disjoncteur abonné avec de l'électricité dedans. Quand une surtension se produit (éclair pas exemple), le parafoudre ferme le contact et permet à toute l'électricité du circuit de "s'échapper" vers la terre. C'est pour ça que la terre doit être proche et que le câbles qui sont reliés au PF sont de grosse section, pour pouvoir soutenir un grosse charge pendant un court lapse de temps. Du coup peut importe ou il est placé, s'il déclenche tout par vers la terre.
J'ai bon ? un peu ? pas du tout ? je navigue à vue là soyez gentil avec un neuneu de l'élec !!
A+ Marco.
- Ce site internet
- ou il y a cette image :
Je ne suis pas sûr de comprendre comment ça marche et pourquoi le PF n'est pas mis entre le disjoncteur abonné et le reste du circuit mais j'ai une hypothèse :
Le parafoudre fonctionne comme un interrupteur ouvert (pas de contact) entre la phase qui arrive du disjoncteur abonné avec de l'électricité dedans. Quand une surtension se produit (éclair pas exemple), le parafoudre ferme le contact et permet à toute l'électricité du circuit de "s'échapper" vers la terre. C'est pour ça que la terre doit être proche et que le câbles qui sont reliés au PF sont de grosse section, pour pouvoir soutenir un grosse charge pendant un court lapse de temps. Du coup peut importe ou il est placé, s'il déclenche tout par vers la terre.
J'ai bon ? un peu ? pas du tout ? je navigue à vue là soyez gentil avec un neuneu de l'élec !!
A+ Marco.
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
-
ThReM
- Accro
- Messages : 2314
- Inscription : 25 août 2013, 22:11
- Localisation : Morbihan (56)
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Le parafoudre protège toutes les lignes, l'installation étant interconnectée.
Si la foudre arrive par ton alimentation EDF, elle prendra le chemin le plus court --> le parafoudre.
Chez moi j'en ai un (Hager) il est totalement indépendant sur le tableau, seulement connecté aux borniers du tableau pour attraper la Phase et le Neutre et il est raccordé à la terre.
C'est une forme de gros fusible qui va absorber la surtension et l'évacuer à la terre. Quand il a eu le coup de foudre, il faut changer la cartouche
Pour mon (peut-être) potentiel éventuellement futur atelier, il pourrait se faire sous la forme d'un Bâtiment de 11x10 avec une partie "garage/mécanique/métal" de 4x10 et une partie "bois" de 7x10. Bon, ça serait aussi mon bâtiment à usage pro, étant en plein projet de reconversion pro avec création d'entreprise derrière.
C'est encore loin tout ça, mais rien que le fait de savoir que c'est possible, ça me chatouille
Si la foudre arrive par ton alimentation EDF, elle prendra le chemin le plus court --> le parafoudre.
Chez moi j'en ai un (Hager) il est totalement indépendant sur le tableau, seulement connecté aux borniers du tableau pour attraper la Phase et le Neutre et il est raccordé à la terre.
C'est une forme de gros fusible qui va absorber la surtension et l'évacuer à la terre. Quand il a eu le coup de foudre, il faut changer la cartouche
Pour mon (peut-être) potentiel éventuellement futur atelier, il pourrait se faire sous la forme d'un Bâtiment de 11x10 avec une partie "garage/mécanique/métal" de 4x10 et une partie "bois" de 7x10. Bon, ça serait aussi mon bâtiment à usage pro, étant en plein projet de reconversion pro avec création d'entreprise derrière.
C'est encore loin tout ça, mais rien que le fait de savoir que c'est possible, ça me chatouille
"Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail"
- Dag
- Accro
- Messages : 629
- Inscription : 04 déc. 2015, 13:44
- Localisation : Fontenay sous Bois
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Attention, quand on est en triphasé à la maison, c'est du 400Vac entre phase !
D.
D.
-
NinjaRouge
- Accro
- Messages : 243
- Inscription : 10 sept. 2014, 23:34
- Contact :
Re: Construction Atelier .... Ossature Bois Forcément !! :)
Mais entre phase et neutre c'est bien du 240V non ?Dag a écrit :Attention, quand on est en triphasé à la maison, c'est du 400Vac entre phase !
D.
Bref, la question du tri est plus rhétorique qu'autre chose. je vais faire simple et resté en monophasé standard
Que penses-tu des branchements ? c'est bon comme ça ?
A+ Marco.
http://maison-mandms.blogspot.com
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Il y a deux jours dans une année où l’on ne peut rien faire. Ils s’appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre
- Dalaï Lama
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités