explication sur le triphasé

De la défonceuse à la combinée, posez ici vos questions sur l'outillage électrique

Modérateur : macbast

chab
Découvre le forum
Messages : 7
Inscription : 10 sept. 2015, 21:39
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par chab »

Donc pour protéger le câble il te faut un disjoncteur 3x20A+N.
Avatar de l’utilisateur
Dorora
Accro
Messages : 3979
Inscription : 18 déc. 2012, 21:08
Localisation : Dole / Jura
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par Dorora »

5g2,5 si tu à moins de 20m de câble tu peut mettre un disjoncteur 4x20A ou des fusible de 16A


Ensuite chaque moteur aura sa protection propre
Ni Dieu, Ni Patrie!

Adorateur du crayon malgré tout...
ours_17
Poste parfois
Messages : 22
Inscription : 13 sept. 2015, 14:06
Localisation : poitou charentes
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par ours_17 »

attention après au sens des phases pour le sens de rotation du moteur en TRI, si il tourne a l'envers inverser 2 phases :)
maxime fontaine
Habitué
Messages : 45
Inscription : 16 mai 2014, 22:19
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par maxime fontaine »

J'ai moins de 20m entre mon compteur général maison et la sortie de câble dans mon garage.
Donc si je récapitule, j'ai besoin dans mon garage d'une prise tri pour ma rabo/degau (dont la prise possède 4 broches). J'ai aussi besoin de 3 néons pour l'éclairage et de prise mono pour tout le reste de mon outillage.
Sur mon compteur général maison j'ai deux disjoncteurs pour le garage (1 de 16a pour prises et un de 10 pour lumière). Si j ai bien compris, sur mon tableau garage il me faut un disjoncteur tri, mais me faut il en plus un disjoncteur individuel par circuit mono?
Merci d avance
Avatar de l’utilisateur
Dorora
Accro
Messages : 3979
Inscription : 18 déc. 2012, 21:08
Localisation : Dole / Jura
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par Dorora »

ton disjoncteur tri tu le réserve pour des prises machine, tu peut y mettre un 4x20A, ca te donne un peu de marges et te permettra l'aspi en même temps que la dégau (si tu trouve un aspi en tri)

lumière, vérifie le nombre de point lumineux qui sont coupé par ton disjoncteur 10A, si ça n'alimente que le garage, c'est parfait, tu peux remttre quelque néon dessus, sinon envisager une nouvelle alim'

Prise 16A (alimentation en 2,5mm2), comme pour la lumière, savoir ce qui est brancher dessus, mais là quand même prévoir 2 voir 3 alim et donc les disjoncteur en supplément aussi, compte 6 prise par circuit, c'est pas mal pour de l'outillage
Ni Dieu, Ni Patrie!

Adorateur du crayon malgré tout...
maxime fontaine
Habitué
Messages : 45
Inscription : 16 mai 2014, 22:19
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par maxime fontaine »

Avec l'électricien qui a fait l'instal de la maison on avait prévu l'arrivée électrique au garage mais sans rien faire pour des raisons de budgeT. Donc les disjoncteurs 10a et 16a ne coupent rien pour le moment puisque mon garage ne possède aucune installation, je tire une rallonge pour bricoler.
Je prévois trois néons et effectivement j'avais pensé à 5/6 prises au total.
Avatar de l’utilisateur
Dorora
Accro
Messages : 3979
Inscription : 18 déc. 2012, 21:08
Localisation : Dole / Jura
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par Dorora »

C'est bien d'avoir un circuit dédié au garage déjà! :)

Pour la lumière tu va donc avoir de la marge déjà
pour les prises, tu en installes 6, et si tu vois qu'il en manque, évite les multiprise à outrance

je ne connais pas les dimensions de ton garage, mais soit tu prévois un très long câble pour ta R/D, soit tu met deux prise en tri :)
sauf erreur, même les nouvelles prises tu dois les trouver en tri + T ou en tri + N + T
moi j'ai mis des tri+N coté machine, si pas besoin je ne raccorde pas le N, mais si j'en avais besoin, il est dans la prise du mur :)
Ni Dieu, Ni Patrie!

Adorateur du crayon malgré tout...
maxime fontaine
Habitué
Messages : 45
Inscription : 16 mai 2014, 22:19
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par maxime fontaine »

voilà Dorora, les photos de mon tableau comme évoqué en MP.
IMG_1388.JPG
IMG_1388.JPG (43.53 Kio) Consulté 1061 fois
IMG_1389.JPG
IMG_1390.JPG
Avatar de l’utilisateur
moi.93
Accro
Messages : 388
Inscription : 30 avr. 2012, 00:10
Localisation : France,Idf 93, picardie 60
Contact :

Re: explication sur le triphasé

Message par moi.93 »

bonjour ;)

on peut privilégier ce type de prise (pour éviter les rallonges mutliprises )

http://www.elecproshop.com/ancien-celia ... blanc.html
Un ali mat zo mat bepred .Ha pa ve digant ur sot e ve.

Un bon conseil est toujours bon, quand bien même il viendrait d'un idiot.
(Pas de déduction hâtive)
Répondre

Qui est en ligne ?