Dois-je carreler avant de mettre le receveur ou bien mettre le receveur avant de carreler?
salut, pour moi c'est receveur puis carrelage, ce qui permet d'avoir un écoulement "naturel" dans le receveur.

Re: Réalisation studio

Publié : 28 sept. 2025, 23:00
par BZHades
Tu commences par le spec. Tu poses ensuite ton receveur avec un joint d'étanchéité autour. Enfin tu poses carrelage et faïence. Le joint souple du carrelage le long du receveur n'est qu'esthétique et ne sert pas a l'étanchéité. Ce rôle est dévolu au joint du bac.

Tu as ainsi une continuité de la protection à l'eau : spec, joint, receveur.

Re: Réalisation studio

Publié : 29 sept. 2025, 07:22
par quesuisje
Pareil,

Receveur avant pour que les carrelages "posent" dessus... Et ne pas oublier la nature d'étanchéité sur le mur...

Quesuisje

Re: Réalisation studio

Publié : 29 sept. 2025, 10:10
par BZHades
Ci joint l'extrait du DTU 60.1 (plomberie sanitaire)

Image

Là, c'est pour le receveur en céramique, mais c'est le même principe pour des receveurs acryliques :

Re: Réalisation studio

Publié : 01 oct. 2025, 08:54
par Eataine
C'est quoi la différence entre mastic de finition et d'étanchéité? J'ai pris du Tec7 x-Seal. C'est correct?

Re: Réalisation studio

Publié : 02 oct. 2025, 18:27
par BZHades
Le mastic d'étanchéité est, comme son nom l'indique, dédié à assurer l'étanchéité.

Il doit respecter les caractéristiques de la norme correspondante (j'avoue que j'ai la flemme d'aller chercher là). En gros, c'est du joint dont la fiche technique spécifie qu'il est utilisable pour l'étanchéité des sanitaires.

Dans ton cas, j'ai regardé rapidement, il spécifie "joint sanitaire" donc ça devrait sans doute être bon, j'ai pas été regarder le détail.

Le joint de finition, c'est un joint purement esthétique. S'il est étanche, tant mieux (et en général, il l'est), mais il n'est pas sensé assurer cette étanchéité.

Re: Réalisation studio

Publié : 03 oct. 2025, 20:10
par Eataine
D'accord, merci. J'avais le choix entre tec7 xeal pro, joint silicone neutre ou celui que j'ai pris tec7 x-seal qui est un mastic polymère. Les deux sont adaptés aux collages en milieux humide, voire même sous eau

Re: Réalisation studio

Publié : 03 oct. 2025, 22:46
par BZHades
En général, le joint d'étanchéité est en silicone : pas besoin de le peindre ;)

Re: Réalisation studio

Publié : 08 oct. 2025, 11:18
par Eataine
Et le fond de joint, c'est "bêtement" un truc qui empêche le mastic de foutre le camp derrière lors de la pose?
Moi j'utilise habituellement des bandes de mousse d'isolation, ça fonctionne bien.

Re: Réalisation studio

Publié : 08 oct. 2025, 12:31
par BZHades
C'est ça, l'objectif du fond de joint, c'est de s'assurer que le silicone vienne bien combler l'interstice et qu'il n'y ait pas de discontinuité du fait d'une fuite vers le bas. Tu as des mousses faites pour ça (compribande) qui sont prévues pour les menuiseries, mais qui fonctionnent bien pour ça aussi.

Re: Réalisation studio

Publié : 17 oct. 2025, 17:47
par Eataine
Rebonjour.


Je carrèle la douche uniquement.
Les carrelages font 50 x 20 cm. Le receveur fait 80 x 120 cm.
J'aurai donc sur le petit côté, un carrelage complet et un morceau de 30 cm et sur le grand côté 2 carrelages complets et un morceau de 20 cm.

Question: où dois-je mettre les coupes pour que ce soit le plus esthétique.

J'aurais dit dans l'angle, mais du coup, mon joint dans l'angle risque de ne pas être très régulier (je en suis pas carreleur).

Si je les mets à l'extérieur, les bords coupés seront masqués par le profil de finition, mais esthétiquement, c'est moins joli.


Vous feriez quoi?


Merci

Re: Réalisation studio

Publié : 18 oct. 2025, 07:31
par siolan
Et tu ne peux pas inverser les carreaux pour avoir 20cm de côté et ne pas avoir de problème ? (A l'espace entre les carreaux près).

Re: Réalisation studio

Publié : 18 oct. 2025, 12:19
par CdeC
Les coupes dans les angles sans hésiter, elles ne se verront même pas. En plus 30 + 20= 50, ça sera top.

Re: Réalisation studio

Publié : 18 oct. 2025, 14:37
par NicolasM
Oui dans l'angle, il faudra de toutes façons y faire un joint silicone.
Pour ma douche, j'avais effectivement choisi un carrelage en adéquation avec mon bac à douche pour avoir des carreaux complet ou à peine recoupé.

Re: Réalisation studio

Publié : 23 oct. 2025, 21:48
par Eataine
Bonjour.

Je viens de carreler la douche avec des carreaux de 20 x 50 cm.


Madame a voulu que je mette une frise en petits carreaux type verre. Ce sont des carreaux de 1 cm x 10 cm collés sur un treillis pour faire des carrés de 30 x 30 cm.


Je vous passe la galère pour aligner ces machins minuscules, mais j'y suis plus ou moins arrivé. J'ai carrelé dimanche, lundi les grands carrelages étaient biens fixés mais pas la frise. On est jeudi et la colle derrière la frise est encore molle.
IMG_20251019_173449.jpg
Je vais tout enlever et recommencer, mais je ne vais pas réutiliser la même colle (même cause, même effets).

Avec quoi colleriez vous cette bande de carreaux ?

Autre chose, j'avais passé une "résine" spéciale douche sur le placo pour le rendre hydrofuge. En décollant la frise, cette résine s'enlève en formant une sorte de pellicule.

A quoi cela pourrait être dû ?

Merci

La colle était celle-ci:
https://www.bricodepot.fr/maubeuge/coll ... _sensefuel

La résine celle-ci:

https://www.bricodepot.fr/maubeuge/resi ... _sensefuel

Re: Réalisation studio

Publié : 24 oct. 2025, 13:25
par BZHades
Pour ce qui est de la colle, n'importe quelle colle fonctionne, il n'y a pas besoin de spécial salle de bain qui est surtout un truc commercial à mon avis. Elle était prémélangée ? (En pâte) Ou en poudre ?

A voir si tu n'as pas juste intérêt à attendre que la colle finisse sa prise. Soit elle a été dosée trop fluide, soit les conditions de température et humidité ne sont pas optimum et retarde la prise.

Pour ce qui est du SPEC, désolé de te le dire, mais il faudrait en principe tout déposer et le refaire.
Le principe est de créer un film continue au dessus du placo pour assurer l'étanchéité (la faïence n'a pas pour but d'assurer l'étanchéité, notamment du fait des joints qui peuvent se rétracer, fissurer etc.).