Page 1 sur 3

Atelier dans mon abri de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 14:57
par Vickx
Salut tout le monde, comme le titre le sous-entend si subtilement, je souhaite monter un atelier dans mon (futur) abri de jardin. Les raisons sont, comme souvent, le manque de place dans une petite maison ainsi que la paix de mon ménage car madame n'aime pas les copeaux dans la maison :roll:

Donc voilà j'ai déjà coulė la dalle il y a quelques semaines et l'abri est déjà commandé. Ce sera un abri de 300x390 pour 28mm d'ėpaisseur qui me sera livrė dans quelques jours.

Je compte installer dedans mon établi (merci Nicolas :mrgreen: ),mon outillage (qui, je l'espère devrait s'étoffer) ainsi d'autres objets qu'il faut bien ranger quelque part.

Cependant, je me pose certaines questions pour lesquelles j'aimerais avoir votre avis.

Premièrement, au niveau de l'isolation de l'abri par rapport au sol, je n'ai forcément pas envie que l'eau s'infiltre et mes recherches sur les forums ne m'ont pas vraiment aidė. Auriez-vous des conseils?

Ensuite, au niveau de l'intérieur de l'atelier, je suppose qu'une isolation thermique serait nécessaire étant donné que je vais y conserver mon outillage électrique ainsi que les divers projets en cours lorsque j'en aurai. Je suppose qu'ils ne vont pas aimer la fraîche température de l'hiver ni la condensation qui risque de survenir lorsque je travaillerai dedans.

Pour finir, au niveau de l'installation de courant, pensez-vous nécessaire de placer un disjoncteur dans l'abri afin de protéger le reste du circuit électrique?

Voilà voilà, je remercie déjà les courageux qui prendront le temps de me répondre :lol:

Copalement, bierre
Vickx

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 15:39
par claude1
Bonjour,
J'ai également installé mon atelier dans un abri de jardin : le mien est métallique mais le principe est le même.
Sous le plancher (je n'ai pas coulé de dalle, mais des plots) j'ai mis un liner pour l'isoler du sol.
Au niveau électrique j'ai mis 3 interrupteurs différentiels :
Un pour l'éclairage
1 pour une prise au dessus de l'établi
1 pour les machines fixes
Avantages : en cas de surcharge, je n'ai pas besoin de retourner à la maison pour réarmer le disjoncteur
Au niveau de la sécurité : seule l'appareil que j'utilise est alimenté.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 15:59
par Fylm
Pour l'isolation au sol, ça dépend de ce que tu as fait. La chape fait elle pile poil la dimensions de la cabane, dépassera t'elle, est elle en légère pente ... ?

Pour l'électricité, j'aurais une tendance à faire comme ceci :

- Un disjoncteur différentiel en tête de ligne qui protégera à la fois ta ligne allant de ton compteur jusqu'à la cabane et l'installation dans la cabane,
- Un disjoncteur pour l'éclairage,
- un disjoncteur pour chaque "grosse machine",
- un disjoncteur alimentant 5 prises pour le "tout venant".

Ceci dit, je ne suis pas électricien et ne connait pas les normes actuellement en vigueur.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 16:48
par Vickx
Bonjour claude et Flym.

Concernant l'électricité, c'est bien ce qui me semble le plus sécuritaire et je vais me diriger vers cela. Je placerai un circuit dédié avec plusieurs disjoncteurs pour plus de sécurité.

Pour la dalle, il s'agit d'une dalle en béton de 5x5m destinée initialement à la piscine autoportante de madame ;-) Après mûre réflexion, elle a fini par admettre qu'un abri de jardin serait bien plus rentable :-D

J'ai néanmoins regardé un peu les stagnations de l'eau après de fortes pluies et j'ai remarqué qu'une flaque (max 1mm d'épaisseur) se formait au centre de la dalle.
La grosse majorité de cette flaque se trouvera sous l'abri et sa partie extérieure sera surplombée par la partie avancée du toit de l'abri. Mais...bien que la zone sera moins exposée à la pluie, ça n'empêchera pas l'eau de rentrer.
Premièrement l'eau finira forcément par arriver sur la partie "incurvée" d'une manière ou d'une autre et ensuite elle coulera vers l'intérieur de l'abri en passant sous la première planche :-(mur.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 18:20
par Nicolo
bonjour,

faire un vide sanitaire entre le bas de ton plancher et le sol afin d'isoler le plancher du sol et de permettre l'évacuation de l'humidité par la ventilation naturelle

donc le fond extérieur de ta cabane devra être plus haut que ta dalle et si possible plus large que celle-ci afin d'éviter que la pluie n'y tombe directement

mais après une cabane de jardin même isolée sans apport de chauffage permanent subira la fluctuation de la température extérieure car il faudra une circulation de l'air intérieur pour réguler l'hygrométrie.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 19:38
par Vickx
Tu as raison, je ne me fais pas trop d'illusion concernant la maitrise de l'hygrométrie, je veux juste 'limiter la casse' afin que l'outillage qui se trouve dans l'abri ne subisse pas trop celle-ci. Niveau chaleur lorsque j'y travaillerai, je compte utiliser un petit convecteur électrique et, à plus long terme, un petit poil à bois avec aération bien entendu.

Donc concernant l'isolation du sol, tu préconises de toute façon de faire un plancher et de ne pas utiliser le sol de la dalle comme surface où marcher?

je joins, à toute fin utile, un dessin montrant l'agencement prévu.

Image
(Plan sketchup disponible ici)

On peut voir que la dalle est largement plus grande que l'abri. Le terrain étant en pente et la dalle à niveau (autant que faire se peut), celle-ci est plus haute que le niveau du sol à l'avant mais plus bas à l'arrière. Un espace existe cependant entre le terrain et la dalle à l'arrière afin que l'eau ne ruisselle pas dessus.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 20:07
par egtegt
Un plancher c'est pas idéal si tu mets des machines lourdes, sinon, c'est plutôt bien, en particulier pour l'isolation. Par contre, fais très attention : le bois n'aime pas être en contact avec le sol, sauf si tu fais ton abris en teck ou en ipé, mais je suppose que non.

Le mieux, c'est de l'isoler du sol avec du métal, car du béton, c'est pas mieux, l'eau remonte par capillarité.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 20:26
par Vickx
Effectivement, je n'ai pas le choix du bois, c'est du sapin blanc non traité. Je planche encore sur méthode que je vais utiliser pour la pose de l'abri au sol. Au départ je pensais maçonner une rangée de briques sur le pourtour avant de poser les premières lattes dessus et jointoyer au silicone pour empêcher l'eau d'entrer. Mais ça ne me semble pas très sérieux au final donc j'en reviens à ma réflexion. On m'a parlé de membranes d'étanchéité ou encore de solins mais toujours des "tu peux faire" et aucun "j'ai fait comme ça et c'est efficace". A suivre donc pour ce point là...

A l'heure actuelle, je n'ai aucune machine lourde. Mon oncle étant menuisier ébéniste, je compte aller utiliser les grosses machines directement chez lui tant qu'il les a encore ^^

Je pense donc que je vais opter pour un plancher. Je ferai une base en métal sur laquelle je poserai un plancher. Ça retardera mon 'emménagement' mais autant faire quelque chose de correct plutôt que de pester après.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 21:10
par claude38
J'ai fait un abri pour ma moto comme le tien.
la dalle est + grande que l'abri mais fait la taille du toit.
J'ai posé un plancher sur des bastaings ( pour avoir le sol au niveau du seuil de porte )
J'ai posé le premier rang sur une espéce de mousse néopréne pour isoler le bois du sol et j'ai jointé avec du mastic.
l'abri a 7 ans et à part une couche (2 en réalité ) de Zolpan RAS.
bierre

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 22:28
par Nicolo
ou plutôt que le métal optes pour le bois et la brique

mets des traverses en bois que tu désolidarises du sol avec des briques pleines plus larges que les traverses, tu visses tout le monde ensemble dans ta dalle en noyant les têtes de vis dans le bois, t'auras ainsi ton support pour faire un plancher, en OSB hydro par exemple. Si un jour t'échappes un ciseau, il te remerciera de tomber sur du bois et non du béton

entre les traverses et les briques, tu glisseras ce que l'on appelle des cales fourchettes (plusieurs hauteurs : http://www.aucomptoirdelaquincaillerie. ... 372-0.html ou pour terrasses http://www.cale-pvc-terrasse.com : taille unique 1,3 mm mais possibilité de les superposer pour obtenir des multiples de 1,3 mm) pour éviter les remontées d'humidité dans les traverses et ajuster le niveau de celles-ci pour obtenir un plancher plan

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 22:43
par hesus
Bonjour,

Pour l'électricité, suis les conseils de Fylm en mettant un disjoncteur différentiel 30mA. C'est le pur respect de la norme promotelec, il n'y a rien a dire au niveau sécurité.

Pour l'isolation de l'abri, tu peux aussi simplement le fixer à la dalle et mettre de la bande goudron pour toiture afin d'assurer l'étanchéité.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 10 oct. 2012, 23:38
par Vickx
@Nicolo: Est-ce cela que tu veux dire:
Image

Je fixerais donc mon plancher sur les traverses (bon ici ce sont plutôt des madriers sur mon dessin je sais :oops: )et je déposerais la base de l'abri sur l'extérieur de la brique pour ne pas laisser de gros jour entre la brique et l'abri.

Si j'ai bien compris ton explication, c'est clair que c'est assez pratique pour mon futur plancher.

@hesus: Oui pour le disjoncteur, c'était ce à quoi je pensais ;-) Pour le goudron, c'est effectivement une possibilité à laquelle j'avais pensé dans mon raisonnement pour assurer l'étanchéité entre la brique et la base de l'abri

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 01:19
par Nicolo
Vickx a écrit :@Nicolo: Est-ce cela que tu veux dire:
Image

Je fixerais donc mon plancher sur les traverses (bon ici ce sont plutôt des madriers sur mon dessin je sais :oops: )et je déposerais la base de l'abri sur l'extérieur de la brique pour ne pas laisser de gros jour entre la brique et l'abri.

Si j'ai bien compris ton explication, c'est clair que c'est assez pratique pour mon futur plancher.

@hesus: Oui pour le disjoncteur, c'était ce à quoi je pensais ;-) Pour le goudron, c'est effectivement une possibilité à laquelle j'avais pensé dans mon raisonnement pour assurer l'étanchéité entre la brique et la base de l'abri
oui mais sans le tour en brique, juste une brique en bout de chaque traverse histoire que l'air circule bien dessous

après pour la section des traverses, il faut voir le fléchissement, le mieux étant de les mettre sur la tranche et de les coincer avec des entretoises (planches à coffrage perdu en 27 mm clouées) comme dans cette idée là http://www.lamaisoncassee.com/article-a ... 21545.html, le plancher par-dessus finira de rigidifier l'ensemble

mais sur la tranche, il faut oublier le vissage au sol, elles tiendront avec les entretoises et le plancher, les entretoises aideront aussi à soutenir le plancher entre les traverses

il est préférable que les dites traverses tiennent sans plier sous le poids car un plancher qui plie, moi je n'aime pas, je préfère doubler la section et réduire l'écartement

le truc n'est pas de faire un support étanche mais qui soit hors humidité constante, si l'eau arrive dessous, il faut qu'elle soit évacuée par évaporation et ventilation naturelle

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 01:42
par Nicolo
hesus a écrit :Bonjour,

Pour l'électricité, suis les conseils de Fylm en mettant un disjoncteur différentiel 30mA. C'est le pur respect de la norme promotelec, il n'y a rien a dire au niveau sécurité.

Pour l'isolation de l'abri, tu peux aussi simplement le fixer à la dalle et mettre de la bande goudron pour toiture afin d'assurer l'étanchéité.
le mieux étant de mettre un tableau électrique secondaire dans la cabane, tu tires un fil (10 ou 16 mm2 en fonction de la distance) depuis le tableau principal vers le tableau secondaire, et tu raccordes tout le monde au tableau secondaire

http://entraidelec.com/schema-19-Ajout- ... taire.html

après quand tu n'es pas dans la cabane, tu disjonctes au tableau principal ou au différentiel dans la cabane

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 01:53
par Vickx
comme ceci alors?

Image
(Je sais j'aime bien faire des images :P mais au moins après, je suis sûr d'avoir compris :lol: )

Si c'est bien le cas, je ne risque pas d'avoir des problème de stagnation d'eau en dessous vu qu'une flaque se formait déjà avant?

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 08:10
par hesus
As tu prévus de mettre des machines lourde dans ton atelier? Si c'est le cas, je ne suis pas sur que le plancher bois soit une bonne solution.

Tu peux aussi faire ta rangée de brique et couler une chape jusqu'au niveau des briques. Comme ça tu n'as plus de problème d'étanchéité, de risque de stagnation d'eau et tu peux y mettre des charges lourde.

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 10:13
par Gugusse
Pour avoir déjà remplacé un abri de jardin en bois, j'avais procédé de la sorte:
L'ancien abri était posé sur une dalle béton plus grande que l'abri lui même. Le bois, même traité, n'a pas apprécié l'humidité et l'

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 10:46
par pascal29
Bonjour,
Pour l'électricité, le tableau secondaire me parais le plus judicieux. Pour la mise en œuvre, le différentiel dans le tableau principal est obligatoire (un AC suffira), il ne doit y avoir que le secondaire dessus. Sur le secondaire un différentiel en "A" sera préférable dans un atelier (il gère les fuites de courant continu) plus des disjoncteurs (leur nombre et valeur dépend de ce que tu mettra dans ton atelier).
Copalement

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 11:48
par Nicolo
Gugusse a écrit :Pour avoir déjà remplacé un abri de jardin en bois, j'avais procédé de la sorte:
L'ancien abri était posé sur une dalle béton plus grande que l'abri lui même. Le bois, même traité, n'a pas apprécié l'humidité et l'
oui mais le bois était-il en contact direct avec le sol ou surélevé par rapport à celui-ci ?

après il est toujours possible de faire des traits de disqueuse depuis le centre de la dalle vers l'extérieur pour siphonner les flaques

les trous sont à proscrire car au bout d'un moment ils se bouchent avec les cochonneries entraînées par l'eau

Re: Atelier dans mon abris de jardin

Publié : 11 oct. 2012, 12:14
par Nicolo
pascal29 a écrit :Bonjour,
Pour l'électricité, le tableau secondaire me parais le plus judicieux. Pour la mise en œuvre, le différentiel dans le tableau principal est obligatoire (un AC suffira), il ne doit y avoir que le secondaire dessus. Sur le secondaire un différentiel en "AA" sera préférable dans un atelier (il gère les fuites de courant continu) plus des disjoncteurs (leur nombre et valeur dépend de ce que tu mettra dans ton atelier).
Copalement
pourquoi mettre de façon exclusive un différentiel à chaque bout ? un seul type A suffit au tableau secondaire et un disjoncteur phase + neutre 32 A au tableau principal

il est préférable de sur-dimensionner la circulation du courant (section du fil partant du tableau principal) que de se rendre compte à l'usage que c'est trop léger

en général on ne fait tourner qu'une machine à la fois + éclairage. le chauffage électrique risque d'être problématique car il va venir s'ajouter à tout le reste