Bonjour,
Je suis nouveau sur ce site, et je vous remercie de m'accueillir.
J'ai fabriqué et monté une console inversée en pin traité pour soutenir une avancée de toit devant mon garage et ainsi supprimer un poteau vertical qui me gêne pour me garer. Je précise que je ne suis pas bricoleur et que je n'ai pas fait ça pour économiser mais parce que l'idée de faire quelque chose en bois m'intéressait.
Regardez les photos : la poutre oblique du "bas" qui travaille en compression est assemblée à la poutre verticale par un assemblage tenon/mortaise. J'ai rajouté une poutre oblique en "haut" qui travaille en extension, par simple mesure de sécurité, pour améliorer la tenue de l'ensemble car je n'étais pas sûr de moi (je n'ai fait aucun calcul de tenue de l'ensemble à la charge). Je l'ai assemblée de façon basique avec des plaques en fer et des boulons car je ne maîtrise pas la technique du chevillage.
Mon soucis c'est qu'au bout de 4 semaines, le bois de la poutre oblique du "haut" a fendu et les fissures dépassent à présent la moitié de l'épaisseur de la poutre (peut-être même plus, difficile à mesurer).
La section des poutres obliques est de 20cm x 20cm...c'est sans doute trop épais et c'est pour ça que ça se fissure.
Qu'en pensez-vous ?
Que me conseillez-vous : est-ce que je remplace la poutre oblique "haut" par 2 obliques accolées de section divisée par deux ?
Merci de vos avis de bricoleurs avisés !
Je suis nouveau sur ce site, et je vous remercie de m'accueillir.
J'ai fabriqué et monté une console inversée en pin traité pour soutenir une avancée de toit devant mon garage et ainsi supprimer un poteau vertical qui me gêne pour me garer. Je précise que je ne suis pas bricoleur et que je n'ai pas fait ça pour économiser mais parce que l'idée de faire quelque chose en bois m'intéressait.
Regardez les photos : la poutre oblique du "bas" qui travaille en compression est assemblée à la poutre verticale par un assemblage tenon/mortaise. J'ai rajouté une poutre oblique en "haut" qui travaille en extension, par simple mesure de sécurité, pour améliorer la tenue de l'ensemble car je n'étais pas sûr de moi (je n'ai fait aucun calcul de tenue de l'ensemble à la charge). Je l'ai assemblée de façon basique avec des plaques en fer et des boulons car je ne maîtrise pas la technique du chevillage.
Mon soucis c'est qu'au bout de 4 semaines, le bois de la poutre oblique du "haut" a fendu et les fissures dépassent à présent la moitié de l'épaisseur de la poutre (peut-être même plus, difficile à mesurer).
La section des poutres obliques est de 20cm x 20cm...c'est sans doute trop épais et c'est pour ça que ça se fissure.
Qu'en pensez-vous ?
Que me conseillez-vous : est-ce que je remplace la poutre oblique "haut" par 2 obliques accolées de section divisée par deux ?
Merci de vos avis de bricoleurs avisés !
-
pehelle
- Accro
- Messages : 1492
- Inscription : 11 févr. 2013, 21:16
- Localisation : Villeneuve d'Ascq
- Contact :
Re: Avis solidité console inversée bois
Bonjour.
Je ne pense pas que c'est par ce qu'il a une grosse section qu'il se fissure, ton bois, mais plutôt qu'il n'est pas assez sec et qu'il est à l'extérieur. Il travaille. Même traité, un bois pas sec travaille encore tant que son hygrométrie n'est pas stable.
Je ne pense pas que c'est par ce qu'il a une grosse section qu'il se fissure, ton bois, mais plutôt qu'il n'est pas assez sec et qu'il est à l'extérieur. Il travaille. Même traité, un bois pas sec travaille encore tant que son hygrométrie n'est pas stable.
Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. - D'après Montaigne
Re: Avis solidité console inversée bois
Bonjour jjboulgour,
Par rapport à tes plaque d'acier, il faut éviter le perçage dans le même axe sur la même piece de boiś sa fragilise ta poutre et augmente le risque de fissure, si tu décide de changer ta poutre, utilisé du contre coller.
Par rapport à tes plaque d'acier, il faut éviter le perçage dans le même axe sur la même piece de boiś sa fragilise ta poutre et augmente le risque de fissure, si tu décide de changer ta poutre, utilisé du contre coller.
- bulubuluplopplop
- Accro
- Messages : 7899
- Inscription : 30 avr. 2015, 14:08
- Localisation : suisse
- Contact :
Re: Avis solidité console inversée bois
Je ne suis pas spécialiste, mais quand je vois les rangées de grosses vis je ne suis pas étonné que le bois ait fendu.
En général, ces assemblages sont fait avec des chevilles, et qui sont bien réparties. Dans ton cas, c'est un peu comme si tu avais fendu le bois avec un coin.

En général, ces assemblages sont fait avec des chevilles, et qui sont bien réparties. Dans ton cas, c'est un peu comme si tu avais fendu le bois avec un coin.

Re: Avis solidité console inversée bois
Je suis assez d'accord avec les permières réponses, les perçages alignés ont certainement provoqué la fissure...
Après est-ce qu'une seule armature comme celle que tu as posée suffira à porter toute cette pente de toit.....!?
Suis pas certain; mais bon je ne suis pas pro, juste assez prudent de ce côté là; perso je renforcerais pour ne pas avoir de surprise un jour, d'autant plus si je gare ma voiture dessous

Après est-ce qu'une seule armature comme celle que tu as posée suffira à porter toute cette pente de toit.....!?
Suis pas certain; mais bon je ne suis pas pro, juste assez prudent de ce côté là; perso je renforcerais pour ne pas avoir de surprise un jour, d'autant plus si je gare ma voiture dessous
Y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis... Et personne ne me fera penser le contraire!!
La bricole de mon chez moi... y a pas qu'le bois, mais y en a! :
http://lamaisonpatheo.blogspot.fr/
La bricole de mon chez moi... y a pas qu'le bois, mais y en a! :
http://lamaisonpatheo.blogspot.fr/
Re: Avis solidité console inversée bois
Je vais quand même te rassurer : La poutre du haut ne sert pas à grand chose, c'est celle du bas qui supporte l'essentiel du poids.
La fissure ne remet pas vraiment en cause sa solidité. Tu n'as qu'à regarder les charpentes autour de toi, tu verras très souvent des fissures. En fait, c'est un peu comme si tu avais deux petites poutres superposées au lieu d'une grosse.
Par contre, si j'ai bien compris, tu veux enlever le poteau, comment vas tu faire pour la descente de la gouttière ?
Mais si tu veux éviter ce genre de fissures, le mieux est de faire du lamellé collé. Tu prends par exemple 5 planches de 20 cm par 4 cm, tu les rabotes et tu les superpose en les collant.
Autre question : comment as-tu fixé la poutre contre le mur ? Et comment est fait l'assemblage entre la partie horizontale et cette poutre ? C'est à cet endroit qu'il y aura les plus grosses contraintes.
La fissure ne remet pas vraiment en cause sa solidité. Tu n'as qu'à regarder les charpentes autour de toi, tu verras très souvent des fissures. En fait, c'est un peu comme si tu avais deux petites poutres superposées au lieu d'une grosse.
Par contre, si j'ai bien compris, tu veux enlever le poteau, comment vas tu faire pour la descente de la gouttière ?
Mais si tu veux éviter ce genre de fissures, le mieux est de faire du lamellé collé. Tu prends par exemple 5 planches de 20 cm par 4 cm, tu les rabotes et tu les superpose en les collant.
Autre question : comment as-tu fixé la poutre contre le mur ? Et comment est fait l'assemblage entre la partie horizontale et cette poutre ? C'est à cet endroit qu'il y aura les plus grosses contraintes.
-
jjboulgour
- Découvre le forum
- Messages : 2
- Inscription : 10 juin 2015, 20:15
- Contact :
Re: Avis solidité console inversée bois
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'aurais pu éviter de faire percer les trous des plaques en fer dans l'axe, pas très malin de ma part mais bon, ce sont des chutes qu'un chaudronnier m'a découpées à la va-vite...
La poutre verticale est fixée par 5 boulons qui traversent le mur mais j'ai aussi mis une plaque en fer (épaisseur 8mm, 1 m de haut et 10 cm de côté) derrière, contre le mur à l'intérieur du garage, pour répartir les efforts donc pas de soucis de ce côté-lá.
L'assemblage entre la poutre verticale et les 2 horizontales est simplement boulonné. Au début je ne pensais mettre qu'une seule poutre oblique, celle du haut et donc les poutres horizontales devaient travailler en compression (une simple équerre inversée). C'est ensuite que j'ai opté pour une seconde oblique, en bas, qui rend l'ensemble hyperstatique.
A la réflexion je pense que je vais suivre vos conseils : quelques planches en lamellé collé. En revanche, dans un premier temps au moins, je crois que je vais conserver mes plaques avec les trous dans l'axe, je verrai bien si ça fissure à nouveau.
Effectivement, j'aurais pu éviter de faire percer les trous des plaques en fer dans l'axe, pas très malin de ma part mais bon, ce sont des chutes qu'un chaudronnier m'a découpées à la va-vite...
La poutre verticale est fixée par 5 boulons qui traversent le mur mais j'ai aussi mis une plaque en fer (épaisseur 8mm, 1 m de haut et 10 cm de côté) derrière, contre le mur à l'intérieur du garage, pour répartir les efforts donc pas de soucis de ce côté-lá.
L'assemblage entre la poutre verticale et les 2 horizontales est simplement boulonné. Au début je ne pensais mettre qu'une seule poutre oblique, celle du haut et donc les poutres horizontales devaient travailler en compression (une simple équerre inversée). C'est ensuite que j'ai opté pour une seconde oblique, en bas, qui rend l'ensemble hyperstatique.
A la réflexion je pense que je vais suivre vos conseils : quelques planches en lamellé collé. En revanche, dans un premier temps au moins, je crois que je vais conserver mes plaques avec les trous dans l'axe, je verrai bien si ça fissure à nouveau.