finition parquet
Modérateurs : ours_en_pluche, macbast
finition parquet
Bonjour ,
je viens de terminer la pose d'un parquet flottant d'une épaisseur standard : 10 mm.
La découpe des bordures ayant été plutôt compliquée car la pièce est une mezzanine polygonale ( découpes à angles quelconques et même parfois circulaires !) , les lames de parquet se terminent à 5mm , voir moins, des murs .
Je viens de m'apercevoir que les plinthes à poser font 14 mm d'épaisseur ( j'avais supposé 10 mmm ) .
Je voudrais donc "agrandir" l'espace entre la fin des lames et les murs et le porter à 10 mm , ce qui laisserait environ 4 mm recouverts par la plinthe .
Comment procéder SANS démonter le parquet sachant que je me retrouverai à 1 cm du plan vertical du mur pour éliminer les 5 mm supplémentaires ?
J'ai pensé au Dremel mais c'est un outil de finition pour qui le travail sera peut être fatal !!
Merci
je viens de terminer la pose d'un parquet flottant d'une épaisseur standard : 10 mm.
La découpe des bordures ayant été plutôt compliquée car la pièce est une mezzanine polygonale ( découpes à angles quelconques et même parfois circulaires !) , les lames de parquet se terminent à 5mm , voir moins, des murs .
Je viens de m'apercevoir que les plinthes à poser font 14 mm d'épaisseur ( j'avais supposé 10 mmm ) .
Je voudrais donc "agrandir" l'espace entre la fin des lames et les murs et le porter à 10 mm , ce qui laisserait environ 4 mm recouverts par la plinthe .
Comment procéder SANS démonter le parquet sachant que je me retrouverai à 1 cm du plan vertical du mur pour éliminer les 5 mm supplémentaires ?
J'ai pensé au Dremel mais c'est un outil de finition pour qui le travail sera peut être fatal !!
Merci
Re: finition parquet
bonjour
question idiote:
pourquoi augmenter le jeu ???
question idiote:
pourquoi augmenter le jeu ???
- IPeTeITheNobody
- Accro
- Messages : 937
- Inscription : 01 sept. 2015, 18:48
- Localisation : Le Nôôôrd
- Contact :
Re: finition parquet
Il me semble que l'usage veut un écart de 8mm minimum entre le parquet et le mur afin de permettre au bois de "jouer" en fonction de la température et l'hygrométrie. La question doit donc être liée à cela.
Comme déjà discuté, je ne pense pas que le dremel soit idéal puisqu'il risque de bruler le bois et de s'user rapidement vu les mètres linéaires à faire.
J'opterai soit pour la scie à araser avec manche déporté ou un outil multi-fonction oscillant avec la lame "qui va bien" (voir des exemples ici ou là ou encore ici).
Attention pour ces derniers, le budget est bien supérieur à la scie manuelle, mais plus polyvalent.
Pense à passer par la section "Présentation" pour une rapide présentation, c'est la coutume
Comme déjà discuté, je ne pense pas que le dremel soit idéal puisqu'il risque de bruler le bois et de s'user rapidement vu les mètres linéaires à faire.
J'opterai soit pour la scie à araser avec manche déporté ou un outil multi-fonction oscillant avec la lame "qui va bien" (voir des exemples ici ou là ou encore ici).
Attention pour ces derniers, le budget est bien supérieur à la scie manuelle, mais plus polyvalent.
Pense à passer par la section "Présentation" pour une rapide présentation, c'est la coutume
La démence croit avec l'usage.
Re: finition parquet
ci dessous ,extrait du DTU
verifie ton jeu mini , tu n'as peut-etre pas besoin de recouper les lames.
tu indiques que tes lames font 10 mm d'épaisseur, est-ce du massif ou du reconstitué ( support stabilisé + lame d'usure en massif) ?
cela peut également influé sur la dilatation theorique des lames.
6.6.1.7 Jeu périphérique
Les rives des lames ne doivent pas venir en contact avec les maçonneries, les enduits ou les plinthes. Par suite, les lames de rives
et les bouts des lames d'extrémité doivent être arrêtées à une distance comprise entre 5 mm et 8 mm des murs et cloisons des
locaux de dimensions normales.
Dans les locaux de grandes dimensions et en plus des précautions de serrage (voir 6.6.1.4 ), il faut prévoir le long de tous les
côtés un joint correspondant à 0,15 % de la largeur développée des lames.
Quel que soit le type du local, le joint ainsi ménagé doit se retrouver intégralement recouvert par la plinthe (ou la contre plinthe) qui
doit permettre la libre dilatation du parquet.
verifie ton jeu mini , tu n'as peut-etre pas besoin de recouper les lames.
tu indiques que tes lames font 10 mm d'épaisseur, est-ce du massif ou du reconstitué ( support stabilisé + lame d'usure en massif) ?
cela peut également influé sur la dilatation theorique des lames.
6.6.1.7 Jeu périphérique
Les rives des lames ne doivent pas venir en contact avec les maçonneries, les enduits ou les plinthes. Par suite, les lames de rives
et les bouts des lames d'extrémité doivent être arrêtées à une distance comprise entre 5 mm et 8 mm des murs et cloisons des
locaux de dimensions normales.
Dans les locaux de grandes dimensions et en plus des précautions de serrage (voir 6.6.1.4 ), il faut prévoir le long de tous les
côtés un joint correspondant à 0,15 % de la largeur développée des lames.
Quel que soit le type du local, le joint ainsi ménagé doit se retrouver intégralement recouvert par la plinthe (ou la contre plinthe) qui
doit permettre la libre dilatation du parquet.
- bulubuluplopplop
- Accro
- Messages : 7969
- Inscription : 30 avr. 2015, 14:08
- Localisation : suisse
- Contact :
Re: finition parquet
si tu as mis une sous couche, tu peux utiliser une scie sur rail (pour les portions droites).
Comme ça :

Comme ça :

- IPeTeITheNobody
- Accro
- Messages : 937
- Inscription : 01 sept. 2015, 18:48
- Localisation : Le Nôôôrd
- Contact :
Re: finition parquet
Sachant qu'il souhaite couper à 10mm du mur, je doute qu'une scie plongeante le permette.
Même la TS55 de festool nécessite 12mm de distance minimale, à cela il faut ajouter la largeur de la lame, soit environ 2mm, on arrive à 14mm de distance au mur une fois coupé, ce qui ne permet plus à la plinthe de reposer sur le parquet.
Même la TS55 de festool nécessite 12mm de distance minimale, à cela il faut ajouter la largeur de la lame, soit environ 2mm, on arrive à 14mm de distance au mur une fois coupé, ce qui ne permet plus à la plinthe de reposer sur le parquet.
La démence croit avec l'usage.
-
yakovlev55
- Accro
- Messages : 143
- Inscription : 31 déc. 2015, 06:53
- Contact :
Re: finition parquet
Bonjour, j'ai du mal à comprendre pourquoi, avec une plinthe de 10mm, 5mm de jeux suffisent, alors qu'il faudrait augmenter ce dernier à 8 dans le cas de plinthes de 14? S'il le jeu de 5 suffit dans le premier cas, il suffit aussi dans le second, non? Sinon et si vraiment tu veux couper, avec une Fein Multimaster tu as des lames oscillantes pour scier en bout, sans aucun problème.
Cordialement
Martin
Cordialement
Martin
Re: finition parquet
Déjà, il faut savoir ce que c'est comme parquet. Si c'est du massif, ça vaut le coup de se poser la question. Sinon, pour des parquets reconstitués, même avec une couche en massif, ils sont beaucoup plus stables et 5 mm est à mon avis largement suffisant.
Re: finition parquet
Franchement 5mm a chaque extrémité me semble très raisonnable, d'autant que si on considère que les lames peuvent "bouger" de 5mm a chaque extrémités en dilatation ce qui me semble déjà pas mal, si vous ramener la "recouvert" a 4mm et que la rétractation est de 5 vous allez avoir un jour ???
J'ai vu le cas il ya peu une pose trop lache a conduit a des jours des plus disgracieux. Si on accepte une dilatation la rétractation est a envisager également
J'ai vu le cas il ya peu une pose trop lache a conduit a des jours des plus disgracieux. Si on accepte une dilatation la rétractation est a envisager également
- IPeTeITheNobody
- Accro
- Messages : 937
- Inscription : 01 sept. 2015, 18:48
- Localisation : Le Nôôôrd
- Contact :
Re: finition parquet
Ce n'est pas du massif c'est sûr, par contre, je ne sais pas si c'est du contre-collé ou du stratifié. Je laisse patdacq répondre.
D'après toi egtegt, les 5mm étant suffisant, il faudrait qu'il vérifie la distance minimale entre son parquet et le mur.
Pas bête comme résonnement Alain 74, je n'avais pas forcement pensé au "raccourcissement" des lames.
D'après toi egtegt, les 5mm étant suffisant, il faudrait qu'il vérifie la distance minimale entre son parquet et le mur.
Pas bête comme résonnement Alain 74, je n'avais pas forcement pensé au "raccourcissement" des lames.
La démence croit avec l'usage.
Re: finition parquet
C'est du vécu un ami qui se félicitait de sa pose avec une dilatation maximum, a très vite déchanté quand l'hiver fut venu et que la chauffage a "raccourcis" ses lames de quelques mm, donnant un jour superbe !
- Rascal
- Accro
- Messages : 3290
- Inscription : 03 janv. 2015, 12:12
- Localisation : Pays Gallo!
- Contact :
Re: finition parquet
Bonjour!
En ce qui concerne les phénomènes de dilatation, je me dois d'apporter un petite précision...
Les parquets massifs ( entendez massif, mais comprenez massif et aussi contre-collé), ne travaillent que très peu, voir pas du tout en longueur, contrairement aux stratifiés qui travaillent dans tous les sens.
Cordialement
En ce qui concerne les phénomènes de dilatation, je me dois d'apporter un petite précision...
Les parquets massifs ( entendez massif, mais comprenez massif et aussi contre-collé), ne travaillent que très peu, voir pas du tout en longueur, contrairement aux stratifiés qui travaillent dans tous les sens.
Cordialement
"Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré alors que penser de celle d'un bureau vide ?"