Bonjour à tous,
J'ai une pièce au sous-sol que j'aimerais habiller de bois.
Je vais donc mettre des tasseaux (25x35mm) horizontalement contre mes murs (banché et moellon) pour poser mes lames de mélèze 20mm.
Si je laisse un entraxe entre les tasseaux de 69 cm c'est assez ?
Ou faut-il vraiment ajouter une rangée, ce qui ferait 52 cm ?
L'hygrométrie est entre entre 55 et 65 dans cette pièce. Si c'est un problème, je pense à très court terme mettre un déshumidificateur.
Merci d'avance.
Espacement des tasseaux pour du lambris
Modérateur : ours_en_pluche
Re: Espacement des tasseaux pour du lambris
Salut. Je serais toi, je rajouterais une ligne. 70, ça commence à faire, et pour ce que ça te coûte...
Si humide, n'oublies pas de mettre tes tasseaux en peignes pour assurer une circulation d'air, en permettant entrée et sortie d'air en bas et en haut (espace de l'ordre de 10mm, ou grilles).
Si humide, n'oublies pas de mettre tes tasseaux en peignes pour assurer une circulation d'air, en permettant entrée et sortie d'air en bas et en haut (espace de l'ordre de 10mm, ou grilles).
Mes réalisations pour savoir de quoi je cause: [url=viewtopic.php?f=28&t=12466&p=167806&hilit=folie#p167806[/url]