Question branchement tuyau de gaz
Hello, ca gaz ?
Petit question un peu HS mais pas tellement, puisque c'est dans le placement de ma cuisine !
J'ai récupéré une cuisinière au gaz avec son branchement, mais j'ai une petit question :
Le branchement se fait en deux partie, d'abord, il y a un "cône" qui vient s'emboiter sur un deuxième écrou adapté a sa forme, on serre ensuite l'écrou tout en bas qui vient plaquer les deux pièce ensemble. dois-je mettre un fil d'étanchéité sur ce sur ce filetage ?
Ensuite, le tout vient se placer sur le raccord de la cuisinière, la je suppose qu'il ne faut pas de fil d'étanchéité mais plutôt un joint au fond non ?
Petit question un peu HS mais pas tellement, puisque c'est dans le placement de ma cuisine !
J'ai récupéré une cuisinière au gaz avec son branchement, mais j'ai une petit question :
Le branchement se fait en deux partie, d'abord, il y a un "cône" qui vient s'emboiter sur un deuxième écrou adapté a sa forme, on serre ensuite l'écrou tout en bas qui vient plaquer les deux pièce ensemble. dois-je mettre un fil d'étanchéité sur ce sur ce filetage ?
Ensuite, le tout vient se placer sur le raccord de la cuisinière, la je suppose qu'il ne faut pas de fil d'étanchéité mais plutôt un joint au fond non ?
Amateur de Belgique
Re: Question branchement tuyau de gaz
Tu peux, mais de la loctite 577, ce genre de raccord pour en avoir très régulièrement au boulot sur des lyres de citerne gaz une fois bien serré, ça fuit pas.
Tu peux toujours faire l’essai Apres serrage avec de l’eau mélangée à du savon (liquide vaisselle).
En France (tout du moins dans les véhicules magasins) les bandes genre Téflon pour le gaz c’est interdit.
De mémoire en Belgique ça doit pas bien être différent, à la vue des équipements en provenance du pays que l’on installe.
Cependant, tu dois avoir un joint sur l’autre côté de ton raccord (la ou ce n’est pas conique).
Tu peux toujours faire l’essai Apres serrage avec de l’eau mélangée à du savon (liquide vaisselle).
En France (tout du moins dans les véhicules magasins) les bandes genre Téflon pour le gaz c’est interdit.
De mémoire en Belgique ça doit pas bien être différent, à la vue des équipements en provenance du pays que l’on installe.
Cependant, tu dois avoir un joint sur l’autre côté de ton raccord (la ou ce n’est pas conique).
- Copeau Cabana
- Accro
- Messages : 6709
- Inscription : 13 avr. 2021, 00:04
- Localisation : Ici même !
- Contact :
Re: Question branchement tuyau de gaz
Sur la première photo, le filetage ne sert qu'à serrer l'emmanchement conique, pas besoin de loctite ou de ruban téflon. 
"If it looks straight, it is straight" (Jimmy Diresta)
Re: Question branchement tuyau de gaz
Top, je vais juste voir poir un joint sur la partie playe. Puis faire le test du savonOllaren a écrit : ↑21 juil. 2025, 19:30 Tu peux, mais de la loctite 577, ce genre de raccord pour en avoir très régulièrement au boulot sur des lyres de citerne gaz une fois bien serré, ça fuit pas.
Tu peux toujours faire l’essai Apres serrage avec de l’eau mélangée à du savon (liquide vaisselle).
En France (tout du moins dans les véhicules magasins) les bandes genre Téflon pour le gaz c’est interdit.
De mémoire en Belgique ça doit pas bien être différent, à la vue des équipements en provenance du pays que l’on installe.
Cependant, tu dois avoir un joint sur l’autre côté de ton raccord (la ou ce n’est pas conique).
Merci !
Amateur de Belgique
Re: Question branchement tuyau de gaz
Je suis un plombier à la retraite.
Pour le raccordement conique, tu mets rien, juste un serrage correct.
Pour le raccordement plat, un joint en caoutchouc qualité gaz, dimension 15/21 ou 1/2 " pouce, c'est pareil, et serrage modéré.
Et bien entendu, contrôle à l'eau savonneuse.
Pour le raccordement conique, tu mets rien, juste un serrage correct.
Pour le raccordement plat, un joint en caoutchouc qualité gaz, dimension 15/21 ou 1/2 " pouce, c'est pareil, et serrage modéré.
Et bien entendu, contrôle à l'eau savonneuse.
Re: Question branchement tuyau de gaz
Il me semble qu'il y a une date d'expiration imprimée sur les tuyaux de gaz (sauf ceux en inox), à partir du moment où c'est démonté, vérifiez avant de remonter, pour éviter de manutentionner un tuyau qui a atteint sa limite.
Amicalement
Bertrand.
PS: et comme l'a bien précisé @micheld4036 ci-dessous, remonter le tout avec des joints neufs, c'est pas bien cher et ça évite de devoir re-démonter pour un joint fatigué. Ne pas oublier de contrôler à l'eau savonneuse après, comme toujours avec le gaz !
Amicalement
Bertrand.
PS: et comme l'a bien précisé @micheld4036 ci-dessous, remonter le tout avec des joints neufs, c'est pas bien cher et ça évite de devoir re-démonter pour un joint fatigué. Ne pas oublier de contrôler à l'eau savonneuse après, comme toujours avec le gaz !
Dernière modification par BertrandG le 22 nov. 2025, 22:11, modifié 1 fois.
Re: Question branchement tuyau de gaz
Les joints sont bleus. Le technicien venu chez moi m'a pris pour 1 bleu, révision annuelle de la chaudière, il me montre un joint bleu j'affirme que c'est un joint gaz. Je contrôle me dit'il il a cru que j'avais fait l'instalation avec des joints fibres eau. J'ai refusé par la suite sa venue pour la visite annuelle suivante. Le gaz ville ou bouteille ?delorge64 a écrit : ↑20 nov. 2025, 09:20 Je suis un plombier à la retraite.
Pour le raccordement conique, tu mets rien, juste un serrage correct.
Pour le raccordement plat, un joint en caoutchouc qualité gaz, dimension 15/21 ou 1/2 " pouce, c'est pareil, et serrage modéré.
Et bien entendu, contrôle à l'eau savonneuse.
Amateur aimant le bois 
- micheld4036
- Accro
- Messages : 1777
- Inscription : 23 mai 2013, 19:06
- Localisation : 63700 saint eloy les mines
- Contact :
Re: Question branchement tuyau de gaz
même pour des tuyaux gaz à durée de vie très longue il est possible/utile de changer le joint plat
Cordialement
Michel
Michel
Re: Question branchement tuyau de gaz
Edit. J'ai vu sur un présentoir que les joints bleus étaient pour le gaz naturel 
Amateur aimant le bois 